Компенсация реактивной мощности
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 20363
|
|
||||
А что сейчас в жилых и общественных компенсировать? Светильники сплошь с Сos=0,95 и более, насосы-вентиляторы через частотники вкл, и офисная тоже с Сos почти 1. А в промобъектах мало ли чего понаставят (индукционная печка, например)...
|
||||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Светильники, офисная техника, Сos почти 1. А кондиционеры, вентиляция и пр.
И если просто указать, что tgФ < или = 0,35, то кто этому поверит. При этом в приказе не говорится для какой это нагрузки - промышленной или бытовой.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
Offtop: Я конечно не спец, но, на мой взгляд, приказ руководителя частной коммерческой организации, давно прекратившей свое существование, пусть даже организация была очень большой, а руководитель обещал всем по две волги, не обязателен для исполнения для всех, кроме сотрудников организации...
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Цитата:
У нас по заводу тоже везде стоят УКРМ. Только на 0.4 кВ работающих не видел. Только на ГПП на СН включены. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Вечно в Мокве все не так как у людей)) На одном ВЦ пытались на низкой стороне УКРМ включенными держать - посгорали все в течении года, вроде из-за гармоник, которых было много.
Если работают, можно же посмотреть, сколько они в сеть ВАр выдают. Интересно мне. Предполагаю, что близко к нулю. Во всяких торговых центрах вентиляция может косинус сажать прилично. А вот на жилье просто нечему косинус ронять. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Ну вот есть такие диаграммы от службы эксплуатации.
По информации с питающего центра 10 кВ косинус около 0,94 они держат, потребление в пике 3,5 МВт, при расчетном в 14.5 Можно еще чего нить попросить у департамента энергетики у меня с ними хорошие отношения, если интересно кому то. За нерабочие УКРМ им нагоняй будет от руководства, так что все работает... Это жилой квартал, сейчас строится пара ТЦ посмотрим как изменится потребление и косинус |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Цитата:
Ну дык концы отброшены и лампочки горят. При проверках все выглядит натурально))) Даже циферки какие-то бегают. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Я таблицы твои посмотрел, что-то больно там странные цифры:
- косинусы около нуля, - перекосы по фазам в разы, - ОДН на порядок больше основной нагрузки. Странно это... Такое ощущение, что дома не подключены еще. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Часть домов подключены, но не до конца заселены, часть только подключается, часть уже полностью готово.
У меня где то отчеты по всем подключенным нагрузкам были, не диаграммы а отчеты счетчиков, найти не могу куда сохранил Т.к. мы им делаем почти все внешние сети 10 и 0,4 кв, ТП и РТП по этому кварталу информации слишком много часть теряется |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Например новые строения часто на 1 а то и на 2 этаже имеют: фитнес-центры с минибассейнами, солярий, магазины (в т.ч. и продовольственные). Но по-моему я ни разу не ставил в жилых, или может быть отдельно на панель коммерческих потребителей.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Проектные решения по компенсации реактивной мощности и пр. | AL_Xammep | Электроснабжение | 23 | 29.05.2015 22:32 |
При какой мощности эл.прибора необходимо согласование потребляемой мощности с "Электросетьюи" | hprx | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 03.02.2011 10:51 |
компесатор реактивной мощности | totaren | Инженерные сети | 3 | 23.12.2010 21:41 |
Режим потребления реактивной мощности | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.08.2010 16:25 |