Непрочитано 07.08.2007, 15:41 #1
Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене?
Vildar
 
AutoCAD
 
Москва
Регистрация: 26.07.2007
Сообщений: 1,064

Vildar вне форума Вставить имя

всем доброго дня

проектирую коттедж,
у заказчика нет возможности использовать кран,
поэтому стены подвала кирпичные,
а плита перекрытия монолитная.

возникли проблемы:
1. защемление монол. плиты перекрытия в кирпичной стене
2. размеры плиты перекрытия 9*9м, нижнее армир. - 14 шаг 200, верхнее - 12 шаг 200; реально?

буду рад любому совету!
[ATTACH]1186491212.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 14002
 
Непрочитано 07.08.2007, 16:46
#2
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 321


Какова толщина плиты. При таких пролетах армирование недостаточное. Есть ли ребра? Мало информации
svg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.08.2007, 16:48 Re: Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене?
#3
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от Vildar


2. размеры плиты перекрытия 9*9м, нижнее армир. - 14 шаг 200, верхнее - 12 шаг 200; реально?

НЕТ. Есть понятие расчет. (У ВАС ЧТО ПЛИТА 160 мм)???
Al-dr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 16:52
#4
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


Цитата:
Сообщение от svg
Какова толщина плиты. При таких пролетах армирование недостаточное. Есть ли ребра? Мало информации
толщина плиты 160мм (для уменьшения собств веса)
Vildar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.08.2007, 16:57
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,910


Цитата:
Сообщение от Vildar
Цитата:
Сообщение от svg
Какова толщина плиты. При таких пролетах армирование недостаточное. Есть ли ребра? Мало информации
толщина плиты 160мм (для уменьшения собств веса)
Мде
Дрюха вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.08.2007, 17:02
#6
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Vildar, вопрос по теме . А зачем защемлять то?

Цитата:
Сообщение от Vildar
толщина плиты 160мм (для уменьшения собств веса)
А почему не 100мм? Выигрыш 150кг/м2 по сравнению с плитой 160мм.
Алекс вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.08.2007, 17:05
#7
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


И что за красненький уголочек из стены в плиту?
Алекс вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 17:08 Re: Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене?
#8
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


Цитата:
Сообщение от Al-dr
НЕТ. Есть понятие расчет. (У ВАС ЧТО ПЛИТА 160 мм)???
примерный расчет делал в мономахе, дает макс перемещение 11мм,
но я первый раз пользовался этой программой, и похоже сделал неверный расчет.

Хотелось бы знать, примерно, от каких параметров отталкиваться (толщ. плиты, диам. арм.). Может кто-нибудь скажет по своему опыту.
Vildar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.08.2007, 17:18
#9
Black_Raven

Служба заказчика
 
Регистрация: 27.07.2007
Питер
Сообщений: 141


Цитата:
Сообщение от Алекс
И что за красненький уголочек из стены в плиту?
видимо армирование, для свзяи стены с плитой перекрытия.
__________________
кто тут?
Black_Raven вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 17:26
#10
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


Цитата:
Сообщение от Алекс
Vildar, вопрос по теме . А зачем защемлять то?
по собственным представлениям (прогиб меньше, поперечная жесткость больше)
красненький уголочек (без приколов) и нужно модифициравать так, чтобы он обеспечиваль жесткое соединение.
и еще, мои расчеты никто проверять не будет, поэтому я буду использовать ответы на форуме в свою защиту в суде
Vildar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.08.2007, 17:53
#11
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Vildar
Извиняюсь, а заказчик потом Вас по жесткости проверять не будет?
FRANC вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.08.2007, 17:57
#12
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,540
Отправить сообщение для Om81 с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от Vildar
мои расчеты никто проверять не будет, поэтому я буду использовать ответы на форуме в свою защиту в суде
Вы вменяемы?.. Или просто пошутили?

Цитата:
примерный расчет делал в мономахе, дает макс перемещение 11мм,
Мономах не делает расчет по 2 состоянию с учетом нелинейности. Плиту проверить можно в Арбате.
Om81 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.08.2007, 18:01
#13
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 255
Отправить сообщение для AndyWasHere с помощью ICQ


толщины плиты маловато для пролета 9м. и вообще делать плиту 9х9 не стоит, слишком экстремально получается

стоит сделать ребра с шагом не более 3м, или бросить балки (тем более если это подвал).

чтобы обеспечить жесткое сопряжение плиты со стеной, нужно верхнюю арматуру плиты выпустить и заанкерить в кладку на длину анкеровки (20..30d)
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.08.2007, 18:08
#14
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,622
Отправить сообщение для lee с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от Vildar
и еще, мои расчеты никто проверять не будет, поэтому я буду использовать ответы на форуме в свою защиту в суде
Ну если проверять никто не будет, тогда варианты такие:
1. пошли все на ху№
2. это вы мне, сцуки
3. да я, пля, гидроэлектростанцию проектировал. Один
4. ветер подует, она выправится
5. так задумано. А трещины это для контроля армирования, а то этот плебей экономит, где может
6. Сосите
lee вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 18:13
#15
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


Цитата:
Сообщение от Om81
Вы вменяемы?.. Или просто пошутили?
Цитата:
Сообщение от Vildar
мои расчеты никто проверять не будет
поэтому есть немного!
с Арбатом незнаком; Лира поможет?
Vildar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.08.2007, 19:39
#16
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Да какая Лира, любезный, тут только здравый смысл поможет.
В подвале, зачем там 81-метровое поле? В футбол штоле играть?
Fellini вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.08.2007, 19:47
#17
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,665


Я пацталом.

Варианты:
1. Найдите того, кто все проверит.
2. Найдите "в натуре реальную крышу"
3. Купите канадский паспорт.
vv_77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.08.2007, 19:50
#18
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Сообщение от AndyWasHere
чтобы обеспечить жесткое сопряжение плиты со стеной, нужно верхнюю арматуру плиты выпустить и заанкерить в кладку на длину анкеровки (20..30d)
Вы сами в это верите или так ?
НУ уж если савсем так хо-ца забабахать 9х9м. то я бы хотя бы по контуру стен сделал так называемый обвязочный монолитный пояс из балок вот в них то я и постарался бы завести арматурку на 20...30d
токо толщина 160мм слишком уж... ну прям масенькая... ну хотяб 250мм, панятна, чта балки тоже таго... будут чуток побольше ну ведь хо-цца...
Ну и конечно прогиб бы пасматреть хотя бы тупо с учетом физнелина...
Да и нагрузки повылизывать и када зальют сказать шоб на перекрытие не сваливали в однц кучу мешочки с цаментом или исче с чем чажелым...
В прынцыпе усе возможно , токо осторожно...
А то ведь и правда может быть и такой вариант
Цитата:
1. пошли все на ху№
2. это вы мне, сцуки
3. да я, пля, гидроэлектростанцию проектировал. Один
4. ветер подует, она выправится
5. так задумано. А трещины это для контроля армирования, а то этот плебей экономит, где может
6. Сосите
A III вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.08.2007, 21:35
#19
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,362


Монолитное покрытие помещения стоянки 12х12 м
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=11773
сетка колонн 12 на 12 - реально?
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=12707
Максимальный пролет монолитного перекрытия
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=14512

и ребристое перекрытие вам в помощь:
с высотой ребра 1/15-1/20 пролета - 0,6-0,45 (в зависимости от шага ребер) (по продольной арматуре, трещинам и прогибу)
шириной ребра 0,3-0,5h (по поперечной силе и размещению продольной арматуры)

толщина скорлупы: в зависимости от шага ребер, и по требованиям шумоизоляции и др.

нечто подобное в институте в качестве курсовика делают

ps АРБАТ изучайте
__________________
хорошее - в обыденном
p_sh на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.08.2007, 00:55
#20
Renjik

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
Сообщений: 57


При таких пролётах, по-моему, толщина для плиты маловата, да и защемление в стене вряд ли будет полноценным.
Хотя для оценки крепления в стене можно воспользоваться программой "Камин" из Скада (опирание балок и плит на стену).
Главное, чтоб пригруз был достаточный.
Мономах, по-моему, даёт заниженные значения по арматуре. Я беру с запасом, а прогиб, вообще увеличиваю в 5-6 раз. Я как то считал плиты примерно 6х6 на прогиб с учётом трещин и по упругой схеме (правда плиты были шарнирно - опёртыми и с возможным поднятием углов, так разница была в 7-7,5 раз), так что лучше взять с запасом и проверить в "Арбате", там есть такая проверка.
Renjik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене?

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||