Необходима ли установка ТТНП на ответвлении от реклоузера 10кВ с переходом от него в КЛ?
Senior Designer
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 5069
|
|
||||
Senior Designer Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86
|
Необходимость установки говорит мне только моя голова. Вроде как кабельная линия, вроде как другой хозяин. В случае КЗ однофазного чтобы не рубили всех, отключалось по релейке только этот участок на реклоузере. Товарищ подсказывает что это "с жиру бесимся Москвичи") Мол разъединителя хватит. А там диспетчер все остальное определит
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
А климатическое исполнение и категория размещения у этого ТТНП какая, можно ли его устанавливать снаружи.
А какое назначение этого ТТНП, какие функции у него будут.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Автор сам не понимает нужен ли он ему. Ни каких расчетов видимо не делалось. Ну а по факту, я очень сильно сомневаюсь что в данном случае ЗОЗЗ выведут на отключение.
У большинства ТТНП климатическое исполнение УХЛ2. Повесить снаружи можно, но только в ящике. Клеммы от осадков не защищены |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 23
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Присоединяюсь к вышесказанному. Все стеснялся ответить (т.к. не проектировщик и не сильный спец по данному вопросу)... Но по моему вероятность утечки на землю на участке кабеля очень низкая, а "геммороя" с настройкой и согласованиями (с учетом необходимой селективности с оборудованием выше по схеме) много... Плюс стоимость... В моем понимании нет необходимости усложнять схему и в каждое не значительное ответвление включать ТТНП.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? | Nazhul | Технология и организация строительства | 31 | 21.07.2022 12:11 |
Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле? | Сергей Юрьевич | Инженерные сети | 46 | 09.10.2015 22:14 |
В каких случаях необходима установка тали над осмотровой канавой? | _andrey52 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 31.03.2014 23:14 |
В каком случае необходима дополнительная сетка в монолитных ригелях? | aleejan | Железобетонные конструкции | 11 | 23.09.2012 20:46 |