Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключение аварийного генератора к домашней сети

Подключение аварийного генератора к домашней сети

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.01.2017, 22:40 #1
Подключение аварийного генератора к домашней сети
PL
 
California
Регистрация: 23.11.2006
Сообщений: 4,750

Я, к сожелению, в электричестве профан.
На случай аварии сетей хочу купить небольшой генератор, примерно такой:

https://www.amazon.com/DuroMax-XP440...2%3A1248861011


к дому подходят 2 фазы, стоит рубильник на улице, а в доме стоит распределительная панель с предохранителями. от этой панели идут 9 разных сетей по дому, 2 из них 2х фазные - 220в (одна на эл плиту, другая на эл. сушилку) остальные однофазные 110в.
Вычитал в интернете:
по нормам, если хочешь подключать генератор то нужно иметь переключатель который переводит эл. снабжение дома с внешней сети на генератор (трехпозиционный-в середине выкл). и это должен быть один рубильник а не 2 так как человек сдуру может включить оба. т.е должна быть защита на дурака.
Но такой 3х позиционный входной рубильник на 150 ампер у нас дорогой. при стоимости самого генератора в $400, рубильник стоит больше $500, плюс разрешение на его установку, плюс работа дорогая, плюс надо отключать как то электричество от дома, все это влетает в копейку.
Второй способ, это покупка специальной электрической панели со своими предохранителями, она где то $350 на 6 предохранителей, ее надо ставить рядом с основной распределительной панелью и заводить на нее провода. там можно завести 6 из 9ти моих сетей, этого достаточно. но у меня основная панель утоплена в стене, надо и вторую то же рядом ставить, т.е. вскрывать стену. много работы. хотя и дешевле чем первый вариант. этот вариант легальный так как панель не позволяет домашним потребителям быть подключеным сразу к внешней сети и генератору. только к одному устройству.
И наконец третий вариант (не соответствует нормам):
делается кабель с двумя вилками на обоих концах. одна вилка в генератор, другая в мощную разетку в доме, в моем случае в розетку сушилки (220в). и тогда вся домовая сеть запитывается от генератора через эту розетку а дальше через распределительную панель. но основной рубильник на выходе должен быть выключен обязательно.
Недостатки, как я понял, следующие:
1.если его кто то включит входной рубильник будут плохие последствия (или кто то работающий на отключенной наружной сети попадет под мое напряжение или мой генератор выйдет из строя).
2. если такая вилка выпадет из розетки в доме, она окажется под напряжением.
3. опасность пожара так как провода в стене (деревяные стены, провод в металорукаве)оказываются до предохранителя в панели. (хотя на генераторе есть свой предохранитель, не совсем понимаю)

Но с другой стороны, это же аварийная ситуация и только я буду включать/выключать.
Я склоняюсь к последнему варианту.

Хотел бы получить совет, насколько все же опасно подключение по 3 му варианту ? Мне кажется если я выключу основной рубильник и отсоединюсь от внешней сети, все долзно быть нормально.
Просмотров: 9304
 
Непрочитано 08.01.2017, 23:16
#2
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Ошибка в расчете рубильника, 150А вам не нужны, обычный однофазный счетчик рассчитан на 40 А(делайте выводы). Ставьте рубильник и не будет проблем. Или 2 обычных рубильника с самодельной механической блокировкой.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 23:26
#3
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Много текста. Если по-хорошему: генератор с автозапуском (кнопка) + АВР типа такого: http://intlains.ru/magazin/product/a...34317647792770 . И стоит он 10-15 т.р.

Через розетку тоже можно запитываться, если никто не увидит. Главное, чтобы внешняя сеть была отключена. Иначе счётчик будет крутиться в обратную сторону.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2017, 23:28
#4
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


у меня сейчас стоит 100А рубильник за счетчиком. я не могу меньше ставить. никто не согласует.
предохранители на сушилке на 40, на плите на 50. плюс другие. по моему 100 - минимум.

и морока с отключением от общей сети. я сам не смогу сделать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF2556.JPG
Просмотров: 146
Размер:	339.1 Кб
ID:	181719  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF2557.JPG
Просмотров: 109
Размер:	328.9 Кб
ID:	181720  
PL вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 00:00
#5
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
у меня сейчас стоит 100А рубильник за счетчиком. я не могу меньше ставить. никто не согласует.
предохранители на сушилке на 40, на плите на 50. плюс другие. по моему 100 - минимум
Тогда действитетельно проще не заморачиваться. В розетку - и всё. Теперь, что касается безопасности. Брал полгода назад себе генератор, дачу строить. Там сейчас на всех моделях УЗО стоит. Полгода работаю - ни один прибор не пострадал. В случае перегруза УЗО срабатывает.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 00:11
#6
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Тогда действитетельно проще не заморачиваться. В розетку - и всё. .
Да я то же так думаю. просто пугают наверно, чтоб все по нормам делали и деньги платили.
PL вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 00:34
#7
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
Да я то же так думаю. просто пугают наверно, чтоб все по нормам делали и деньги платили.
Да, именно так. Если сами не разбираетесь, и под боком нет знакомого электрика, который за косарь "ловко накинет две сопли", то вся эта ситуация обернётся для вас финансовым разгромом семейного бюджета.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 05:35
#8
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Вот они последствия низкого напряжения - хорошие токи А по сути вопроса: если нет желания ставить АВР, то ставится две розетки - одна от счетчика, другая от генератора, а потребители садятся на вилку - хочешь/не хочешь, а одновременно включиться и к генератору и к внешнему вводу не выйдет. Единственное, под нагрузкой вилку дергать не стоит - искрогасительных камер у неё нет
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 06:23
#9
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
ставится две розетки - одна от счетчика, другая от генератора
розетка на 30А с поворотным замком стоит $60, на 100А я не знаю сколько. нужно 2 розетки на 100А и две вилки,
нет, вся проводка в стенах, это все вскрывать и перекладывать.
мой вопрос по существу был насколько опасно всунуть генератор в существующую розетку. она на 40А, генератор на 30А. Ну пьяным я же не буду запускать генератор и переключаться. Буду помнить что первым делом пощелкать все автоматы и вырубить основной рубильник. ну повешу на него табличку "не включать". я думаю все будет нормально.
PL вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 11:05
#10
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


По нашим меркам цены совершенно неприличные думаю за долларов 30 я бы два автомата и купил у нас. А тут... разве что ключ от генератора привязать к рубильнику - да и то, можно забыть выдернуть генератор из розетки и дать на него напряжение из сети (не знаю, чем кончится для него. Тут могут быть варианты (в зависимости от самого генератора) от того что генератор начнет крутиться в режиме мотора, до того что полетит выходной каскад электроники).
P.S. генератор под стенкой дома под небольшим навесом. На случай проблем отдельный удлинитель от него до холодильников - переключение перетыканием вилки. Остальное и так проживет. Газовый котел сидит на UPS 1200, все хознужды при помощи фонарика, вода пока гидроаккумулятор не сядет.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 11:36
| 1 #11
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


а почему не переключающий (перекидной) рубильник - либо от ввода после счетчика, либо от генератора?
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 11:49
#12
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


А Вы в какой стране живете?
TVN вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 11:52
| 1 #13
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
а почему не переключающий (перекидной) рубильник - либо от ввода после счетчика, либо от генератора?
Дык он и написал, что такой стоит 600$.
А вот у нас на 100А стоит 10000 рублей)))
http://www.geko-online.ru/item/perek...00-a_2271.html
Выслать по почте?
С розеткой советую не связываться - большие токи через разъемное соединение никогда хорошо не кончаются. Тем более как подводить кабель такого сечения? Ну его нафик.

Последний раз редактировалось Pavel_V, 09.01.2017 в 11:55. Причина: упс
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 09.01.2017, 11:54
#14
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,991
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
А Вы в какой стране живете?
США
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 11:58
#15
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Дык он и написал, что такой стоит 600$.
А вот у нас на 100А стоит 10000 рублей
да, я это видел - цена смутила. Просто это самый надежный вариант, имхо - и все стационарное будет, а не с вилками жонглировать, держа фонарик зубами)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 11:59
#16
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
США
Так что вы от Российского форума хотите? Как сделать вопреки здравому смыслу, сэкономить денежку и не налететь на штрафы?
TVN вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 13:04
| 1 #17
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
да, я это видел - цена смутила. Просто это самый надежный вариант, имхо - и все стационарное будет, а не с вилками жонглировать, держа фонарик зубами)
По-моему, из ответивших, только я электрик... С такими вопросами лучше на другой форум, поспециализированнее. Повторюсь - разъемное соединение на такие токи - крайне ненадежный вариант. А если, не дай бог, под нагрузкой вытащить, можно еще и ожог получить не хилый. 10000 это 150 долларов, плюс пересылка. Зато нормальное решение, а не колхоз.
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 09.01.2017, 13:13
#18
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


ну мы не знаем их норм) может Vova что-то посоветует - насколько помню, он тоже из США.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 13:53
#19
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
при стоимости самого генератора в $400, рубильник стоит больше $500
Вспомнил я этого автора, то он ныл, что в Сан_Франциско ремонт канализации дорогой, а сейчас рубильники не такие. Есть такие хлопцы, ноющие, и это не так, и то не это.
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 17:17
#20
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
По-моему, из ответивших, только я электрик... С такими вопросами лучше на другой форум, поспециализированнее. Повторюсь - разъемное соединение на такие токи - крайне ненадежный вариант. А если, не дай бог, под нагрузкой вытащить, можно еще и ожог получить не хилый. 10000 это 150 долларов, плюс пересылка. Зато нормальное решение, а не колхоз.
Нет, 2 розетки я не рассматриваю.
Стационарно мне не нужно, свет редко выключают, если пару часов без света я и дергаться не буду. это на случай чего то серьезного, землятресения.
А где электрики тусуются ?
PL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключение аварийного генератора к домашней сети

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Возможно ли организовать подключение городской сети водоснабжения и канализации к некапитальному зданию от существующего капитального здания, расположенного на том же земельном участке в г.Москва? Samostroy72 Инженерные сети 1 11.07.2016 11:45
Ищу проектную документацию по контактной сети троллейбуса DEMON79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.09.2013 16:48
Подключение резервного генератора в загородном доме corsak Электроснабжение 5 19.03.2013 09:49
За чей счёт производить установку смотрового колодца на водопроводной сети при подключении нового абонента к центральному водоснабжению kobra173 Водоснабжение и водоотведение 20 13.05.2012 20:39