Непрочитано 08.07.2008, 18:37 #1
Подключение нагрузки 85квт на 730м кабелем
Sync02
 
Брест
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 243

Помогите определится возможен этот вариант или нет?
Ситуация такая: необходимо запитать парк аттракционов с выездной торговлей и освещением общей мощностью 83.55кВт, расстояние от ТП до ВРУ 726м по кабелю, еще по территории метров по 150 будут ветки кабеля.
По потерям выходит надо 3 кабеля 4х185 алюм. ложить.
А по короткому замыканию - 18А при расчетном токе 170А.
Или я не так считаю???
Хорошо бы ТП поставить но заказчик категорично не хочет да и построить уже через 3 недели должны .
Посоветуйте что тут можно поделать и как быть .
Просмотров: 2401
 
Непрочитано 08.07.2008, 19:18
#2
Gogi


 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 15


Медным кабелем 185 мм² падение на 726м при нагрузке 85кв -3.9%. Короткое при трансформаторе 100кВА- около 1кА(можно предохранитель ставить 300А). И всё вроде получается. А если заложить медный кабель 240мм², то вообще всё в ажуре .
Gogi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 21:23
#3
Sync02


 
Регистрация: 07.12.2007
Брест
Сообщений: 243


Спасибо за ответ. По цене вроде 3 алюминиевых дешевле 1 медного выходит.
Sync02 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2008, 21:59
#4
Gogi


 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 15


При использовании 3 паралельных кабелей короткое приходится считать для каждого кабеля отдельно(фаза кабеля на ноль), сталобыть кз будет ~ в пять раз меньше чем для 1 медяхи. Возникает проблема с выбором защиты на ТП. Не знаю как у вас, но у нас впринципе можно решить эту проблему применив для защиты на тп автомат с регулируемым наклоном характеристики отключения и задержкой срабатывания.
Gogi вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2008, 22:16
#5
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Алюминий L=726 м 4х240 потери 6.8%

Последний раз редактировалось mak#, 08.07.2008 в 22:22.
mak# вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 10:29
#6
Sync02


 
Регистрация: 07.12.2007
Брест
Сообщений: 243


Мне бы потери в ВРУ 3 ну максимум 3.5% - дальше еще разводка идет.
Может я не правильно считаю? Воспользовался для расчета программой http_://rzd2001.narod.ru/load/vl.zip
Для меди 4х185 получил 7.027% - беру 2 кабеля ВБбШВ-4х185мм2
и в результате получу 3.5% - прав я или нет?
Или есть еще кабели большего сечения на 4 жилы - я не нашел
Помогите советом! С подобным раньше не сталкивался затрудняюсь с решением ((
Sync02 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 11:36
#7
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


К ТП другие потребители с короткими линиями подключены? Если никого больше нет, задерите низкую сторону на 10-15%
Собственно, там и так должно быть 105% номинала, так что запас потерь от ТП 5+5=10%
Andi55 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 13:12
#8
Sync02


 
Регистрация: 07.12.2007
Брест
Сообщений: 243


Потребители есть - ТП пристроена к дворцу профсоюзов.
Спасибо за совет.
Sync02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 14:48
#9
Sync02


 
Регистрация: 07.12.2007
Брест
Сообщений: 243


Наконецто удалось убедить заказчика поставить ктп.
Sync02 вне форума  
Ответ