Нужно ли делать две связи по колоннам (по высоте) в этом случае?
dik-son
 
Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530

По мнению главспеца при расчете на гибкость длина связи берется 9450мм, игнорируя соединение на фасонке по середине и потому не проходит. Мое мнение длина не иначе как 4225мм, и городить две связи по высоте тут не зачем. Помогите доказать это несколькими аргументами...

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Связь-пример.dwg (262.4 Кб, 2135 просмотров)


Последний раз редактировалось dik-son, 03.08.2011 в 11:52.
Просмотров: 7522
 
Непрочитано 03.08.2011, 10:05
#2
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
По мнению главспеца при расчете на гибкость длина связи берется 9450мм, игнорируя фланцевое соединение по середине и потому не проходит. Мое мнение длина не иначе как 4225мм, и городить две связи по высоте тут не зачем
Главспец прав. Только думаю его мнение было увеличить сечение уголка, а не две связи по высоте.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 10:16
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
По мнению главспеца при расчете на гибкость длина связи берется 9450мм, игнорируя фланцевое соединение по середине и потому не проходит. Мое мнение длина не иначе как 4225мм, и городить две связи по высоте тут не зачем. Помогите доказать это несколькими аргументами...
Тогда,следуя по-Вашему, следует уменьшить предельную гибкость связи с 400 до 200 - в те же 2 раза.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 10:18
#4
одис


 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
игнорируя фланцевое соединение по середине и потому не проходит.
А где фланцевое соединение?... не нашел-с

Сварка и болты...
Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
при расчете на гибкость длина связи берется
В плоскости ...из плоскости... угол работы связи... любой учебник по МК...

Offtop: Скажите, пожалуйста, - А куда же смотрит Ильнур Ильнурыч?
одис вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 10:18
#5
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


А как же гибкость связи из плоскости? Попробуйте уголки поставить Х-образно-возрастет i соответственно снизится гибкость.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 10:24
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
А как же гибкость связи из плоскости?
Если динамики нет, то растнутые элементы можно не проверять.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 10:29
#7
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


а что городить длина связи 9450мм, предельная гибкость как для растянутого элемента. Увеличь сечение уголков и все дела.
wlonda вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 10:34
#8
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Если динамики нет, то растнутые элементы можно не проверять.
А нормативной базой обосновать можете? Ссылочку бы, и желательно на СНиП.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 10:35
#9
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Прошу прощения за ошибку с фланцем, с горяча...
Не соглашаются на увеличение сечения, требуют два яруса. Но где такое требуют так же не могут сказать.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 10:37
#10
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Если динамики нет, то растнутые элементы можно не проверять.
С сомнением отношусь к тому, что не надо подбирать по гибкости на сжатие связи по колоннам. Знаю, что в сериях условно принимают такие предпосылки. Но в СНиПе не нашел подтверждения.
Цитата:
15.4.12 При применении крестовой решетки связей покрытий, за исключением зданий и сооружений I уровня ответственности, допускается расчет по условной схеме в предположении, что раскосы воспринимают только растягивающие усилия.
- данное утверждение относится к связям покрытия.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 10:47
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
А нормативной базой обосновать можете? Ссылочку бы, и желательно на СНиП.
таблица 33 актуализированного или 20* старого - и там, и там примечание 1.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 10:48
#12
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Цитата:
Прошу прощения за ошибку с фланцем, с горяча...
Не соглашаются на увеличение сечения, требуют два яруса. Но где такое требуют так же не могут сказать.
это не нормативы требуют 2 яруса, а ваш главспец, чтобы не менять сечение.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 10:53
#13
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Не соглашаются на увеличение сечения, требуют два яруса.
Идеально 45°, допустимо в пределах 35-55°(Инфа из книг, в нормах не знаю где). Увеличь сечения.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 11:04
#14
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
таблица 33 актуализированного или 20* старого - и там, и там примечание 1.
Цитата:" В конструкциях, не подвергающихся динамическим воздействиям, гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях" Для данного случая работа связи из плоскости тоже важна. А за ссылочку спасибо! Пунктом 2 можно воспользоваться.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 11:25
#15
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Спасибо за инфу. Но почему нельзя за расчетную длину брать половину длины и посчитать на сжатие, если по середине соединение на фасонке
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 11:30
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от одис Посмотреть сообщение
.. куда же смотрит Ильнур...[/offtop][/b]
Я с отпуска еще не до конца вышел.
1. Условимся, что верхняя распорка в диафрагме имеется (на чертеже не видно). Значит, связи растянутые. Только не надо говорить, что Вы считаете связи и на сжатие - или покажите расчет (в корректной, т.е. нелинейной постановке).
Условимся также, что кранов нет и нагрузки статические.
2. Lрасч в плоскости диафрагмы 5 м, из плоскости - 10 м.
3. Согласно табл.33 СП принимаем Лямда пред=400. Можно и 500 - см. прим.3 табл.33.
4. Согласно прим.1 табл.33 гибкость проверяем только в вертик. плоскости.
5. Таким образом, требуемый i=500см/400=1,25 см, что раза в два меньше у принятого сечения 2уг.75х6.
6. По прочности связь может нести тонн 40 и более.
7. Зачем иметь для уголка 75х6 длину сварных швов длиной аж по 150 мм? Усилие в связи действительно не менее 40 тонн?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 03.08.2011 в 11:53.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 11:40
#17
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Условимся, что верхняя распорка в диафрагме имеется (на чертеже не видно). Значит, связи растянутые.
Подскажи как это обосновать нормативно.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 11:43
#18
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Условимся, что верхняя распорка в диафрагме имеется (на чертеже не видно). Значит, связи растянутые. Только не надо говорить, что Вы считаете связи и на сжатие - или покажите расчет.
Условимся также, что кранов нет и нагрузки статические.
распорки есть, кранов нет, динамики нет. мне доказывают что связь надо считать на сжатие и с полной длиной, с чем я не согласен. Подскажите поточнее куда мне ссылаться, что при наличии этих распорок данные связи из спаренных уголков надо считать только на растяжение и ни на что другое...
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 12:01
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Нормативы не рассматривают работу такой системы - это механика. Понятно, что очень гикая связь не сможет нести сколь-либо существенное сжимающее усилие - она попытается выгнуться вбок по полной длине. Этому, правда, в какой-то степени препятствует растянутая связь. Все это точно можно посчитать только по деформированной схеме с учетом нелинейностей. Как показывают такие расчеты, сжатая связь при достаточно гибких связях забирает себе 15-20% усилия, т.е. если по расчету на только растяжение усилие в связи было 10 тонн, то на деле там 8 тонн, а в сжатом - 2 тонны. И при таком состоянии устанавливается баланс.
Расчет же в линейной постановке даст фифти/фифти, что есть неверно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 12:09
#20
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нормативы не рассматривают работу такой системы - это механика.
Я строитель - не механик.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли делать две связи по колоннам (по высоте) в этом случае?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Сколько нужно делать выходов с этаже адм. здания ? Wertgan Архитектура 5 09.06.2011 13:07
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
В каком случае ветикальные связи не нужны? Net Прочее. Архитектура и строительство 25 01.03.2006 20:16