Непрочитано 21.11.2006, 08:51 #1
Стыковка арматуры на ванной сварке
Denis321
 
Москва
Регистрация: 30.07.2006
Сообщений: 28

Уважаемые господа! Не сталкивался ли кто-нибудь из вас с необходимостью стыковки арматуры на ванной сварке?
Просмотров: 6505
 
Непрочитано 21.11.2006, 09:01
#2
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Сталкивались... а в чем вопрос то?
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 11:56
#3
papay


 
Регистрация: 16.03.2014
Сообщений: 12


В Пособии по проектированию "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" сказано, что: "относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50 %, гладкой арматуры (скрюками или петлями) - не более 25 %". Если я правильно понимаю, данное правило действует при стыковке арматуры на холодный перепуск. Вопрос: действует ли данное правило для стыковки арматуры на сварке (к примеру швом С21-Рн) или всё же можно располагать стыки в одном сечении?
papay вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 12:09
#4
2505


 
Регистрация: 25.03.2015
Сообщений: 7


Шов С21-Рн равнопрочный. Разбежку можно не делать.
Но при насыщении арматуры (например в колоннах) разбежку делают для удобства выполнения сварки
2505 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 13:59
#5
papay


 
Регистрация: 16.03.2014
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от 2505 Посмотреть сообщение
Шов С21-Рн равнопрочный. Разбежку можно не делать.
Но при насыщении арматуры (например в колоннах) разбежку делают для удобства выполнения сварки
Спасибо за ответ, п. 2.102 СНиПа 3.03.01-87 выполняется. Вот только в ГОСТе 14098-91 я не нашёл запись о том, что он равнопрочный. Чем это аргументировать?
papay вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 14:27
#6
matben

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.04.2012
Чайковский
Сообщений: 7


Повнимательнее прочтите Приложение №2 ГОСТ 14098-91. И по заложенным материалам в проекте оцените данный тип соединения, равнопрочный он, или же удовлетворяет требованиям ГОСТ...... Удачи!
matben вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 16:04
#7
papay


 
Регистрация: 16.03.2014
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от matben Посмотреть сообщение
Повнимательнее прочтите Приложение №2 ГОСТ 14098-91. И по заложенным материалам в проекте оцените данный тип соединения, равнопрочный он, или же удовлетворяет требованиям ГОСТ...... Удачи!
Прочитал. Всё сложно...Нужно высчитывать баллы За инфу спасибо
papay вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 08:23
#8
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Для линейщиков.
К исполнению шва допускается спец. обученный сварщик.
Качество сварного соединения в ответственных конструкциях проверяется ультразвуковым обследованием, количество стыков определяется из % соотношения к общему количеству стыков сам % указан в методике ультразвукового обследования.
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 22:41
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


А где написано, что для равнопрочных сварных соединений арматуры можно не делать разбежку ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2015, 00:39
#10
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


обычно пишут только то, что нужно делать! разбежку делать необходимо только в сейсмике
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2015, 15:28
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
разбежку делать необходимо только в сейсмике
А слово "только" где написано ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2015, 15:37
#12
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
обычно пишут только то, что нужно делать! разбежку делать необходимо только в сейсмике
А где написано - что в сейсмике необходимо делать разбежку, при сварных стыках?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2024, 04:40
#13
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Можно ли сделать сварку С19-Рм по ГОСТ 14098 Offtop: (Дуговая ручная многослойными швами на стальной скобе-накладке), подряд 2 раза на одной арматурине? Нигде найти не могу. Мне думается что нельзя. Если нет, то какое расстояние должно быть между стыками?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2024, 08:20
#14
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А где написано - что в сейсмике необходимо делать разбежку, при сварных стыках?
СП 70:
10.1.16:
• в монолитном железобетоне стыки арматуры независимо от способа соединения, а в сборном железобетоне - по возможности, следует выполнять "вразбежку" с тем, чтобы в одном сечении железобетонной конструкции располагалось не более 50% стыков, а расстояние по длине (высоте) между началом и окончанием соединения стыков должно быть не менее двойного шага хомутов и составлять более 400 мм
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2024, 09:25
#15
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
а в сборном железобетоне - по возможности
Странная формулировка. Получается, если осторожно, то можно
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2024, 11:41
1 | #16
stin9


 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Можно ли сделать сварку С19-Рм по ГОСТ 14098 Offtop: (Дуговая ручная многослойными швами на стальной скобе-накладке), подряд 2 раза на одной арматурине? Нигде найти не могу. Мне думается что нельзя. Если нет, то какое расстояние должно быть между стыками?
Явного запрета нигде нет (в литературе и нормах).
НО при испытаниях этого соединения на разрыв (делали на "моем объекте") - Стержень рвется рядом со сваркой. Т.е. из за нагрева зона ослаблена, а ВЫ хотите ее еще и варить.
Если не получается другое решение - то хотя бы 600мм между сваркой (лучше метр)
stin9 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2024, 12:14
#17
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Странная формулировка
Ничего странного. Конструктивно стыки в сборном сильно разные бывают по длине, от тех самых 40 см - где никак, до метра - где все это и обеспечить не сложно. А когда какой применять - для того проектировщиков и кормят.
Бим вне форума  