Можно ли откосы оконных проемов обшивать пенополистиролом?
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
||
Просмотров: 10208
|
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
|
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Давайте обратимся к логике, все помещение выгорело, начало гореть МПО окно, а за ним и откос, какие последствия могут быть от того что загорится оконный откос?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Я рассуждал так: в случае возникновения пожара и распространения огня через оконный проем пенополистирол начнет дымить и очень сильно, выделяя ядовитые газы. Сколько слышал из практики пожаров, большинство смертельных случаев происходит не от получения ожогов, а от отравления продуктами сгорания. Пенополистирол по этому признаку на одном из первых мест.
|
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Offtop: ЗЫ: если что, я не архитектор, все мои высказывания базируются только на логике |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710
|
А Вы в каком качестве выступаете - Технадзор, АН, просто представитель Заказчика, пользователь-арендатор? Вообще-то, есть проектная документация, в которой эти моменты должны быть отражены (а если именно про это ничего не сказано, тогда это личная инициатива строителей). Требуйте обоснование, почему это сделано. Если, конечно, у Вас есть полномочия требовать. Если это личная инициатива - имеете полное право заставить сделать по проекту. Оконный откос - часть стены. Теоретически есть сертифицированные штукатурные системы по ППС, но тогда строители должны предоставить сертификат и согласование проектировщиков. Кстати, в этих системах оконные и дверные проёмы, наоборот, обрамляются негорючим утеплителем - минватой. К тому же я не вижу смысла в том, что на газобетон (сам по себе утеплитель) накладывается ещё один утеплитель.
|
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
ГОСТ 23166-99
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
В качестве технадзора. Дело в том, что при возведении коробки здания (стены, перекрытия и т.д.) было допущено много ошибок предыдущим подрядчиком, в т.ч. в некоторых местах оконные проемы сделали больше, чем должно быть. Кроме того, по ходу строительства вносились изменения заказчиком. Я же приступил к работе на завершающей стадии, когда ведутся внутренние работы.
Пенополистирол на откосы накладывали, наверное, чтобы уменьшить размеры проема; так дешевле, чем применять стеновые материалы. Строители плиты ПСБ снаружи зашпаклевали тонким слоем шпаклевки. Но я против их использования, даже если их оштукатурят по сетке. Конечно, можно спорить о том, относятся ли откосы к элементам стены или окна, снижает ли штукатурка по сетке пожароопасность, является ли помещение таким, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности. Но я думаю, что об этом всём можно рассуждать на стадии проектирования, но никак не во время строительства. Я при всем желании не могу сейчас точно ответить на вопрос возможности применения такого решения в общественном здании, да и права не имею. Поэтому предлагаю строителям либо вообще убрать пеноплистирол и сделать откосы из негорючих материалов, либо предоставить разрешение от генпроектировщика на применение такого решения. Я тоже такое встречал, но не могу найти каким пожарным НТД данное требование установлено. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
Цитата:
, вот там это и написано. У Вас должен быть подобный СНиП Последний раз редактировалось VES1, 28.12.2014 в 19:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710
|
G-E-K, приведённая Вами цитата из приложения А ГОСТа (приложение, кстати, рекомендуемое, и никакого отношения к противопожарным нормам не имеет, т.е. для пожарных оно не указ) начинается с того, что "Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции", стало быть, и оконный откос элемент той же стеновой конструкции. Надо иметь в виду, что в пожарных нормах не нормируется по огнестойкости только заполнение оконных проёмов.
В ФЗ 123 в таблице 22 нормируется класс пожарной опасности наружных стен с внешней стороны. Для того, чтобы ответить, можно ли применять такую конструкцию на наружном откосе, надо знать класс конструктивной пожарной опасности здания. Это указывается в проектной документации, которая идёт на экспертизу, в пояснительной записке раздел 1, в текстовой части разделов АР, КР. Также это должно быть указано в рабочей документации на листе общих данных раздела АР (иногда и КЖ). В любом случае, как я уже писал выше, штукатурная система по ППС должна иметь пожарный сертификат (в котором и указывается класс её пожарной опасности). Но это всё теория, а на практике, даже если пожарные нормы не нарушаются, все работы должны выполняться точно в соответствии с проектом. И, если deviser Технадзор, то он отслеживает именно это и должен пресекать все отступления. Абсолютно согласен. Причём в данном случае речь идёт не только о пожароопасности (на мой взгляд там как раз ничего страшного нет, поскольку распространения огня по стене на соседние проёмы не происходит), но и о долговечности такого решения - не отвалится ли эта штукатурка (непонятно из чего намешанная) вместе с сеткой года через два. Последний раз редактировалось иваниваныч, 28.12.2014 в 21:15. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Решение данного вопроса конечно будет за пожарными, но следуя опять же простой логике, МПО окно с ПВХ рамой тогда тоже является элементом стены и должно соответствовать требованиям предъявляемым к этой стене
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710
|
Цитата:
ФЗ 123 ст.87 3. Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах. По стенам: СП 2.13130.2012 5.2.3. Класс пожарной опасности (в том числе возможность распространять горение) конструкций наружных стен с внешней стороны с применением ФТКС и НФС определяют при проведении огневых испытаний по ГОСТ 31251. В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции. |
|||
|
||||
инженер СППЗ Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71
|
В пожарных нормах логика, как во всех других всегда была, просто этим мало интересуются, а поэтому ходят одни мифы.
Действительно ТС не указал тип конструкции в соответствие со ст. 87, 88 ТРоТПБ (табл. № 21, 22, и конечно №23). Определитесь с требованиями к классу пожарной опасности наружных стен. Поищите протоколы испытаний аналогов по ГОСТ на пожарную опасность конструкции, например фасадных систем, где применяемый пенополистирол заштукатуривается по сетке. Сделайте вывод между требуемым и фактическим методом "выпученного военно-морского глаза". www.anfas.biz/pb2.doc Конечно узлы я бы обязательно посмотрел в рабочке, а иногда в стадии П (экспертиза иногда требует). Но раз нету - то действительно требуйте обоснование на ст. 87 и таблицу № 22 (требуйте протоколы по ГОСТ 30403-96, ГОСТ 31251-2008, ), а то так можно и бочку бензином повесить и сказать что она не стена. Редко минвата в щелях и зазор помогает исключить мостики холода. Это может применяться для заполнения проемов в противопожарных преградах. Уважаемый G-E-K! "Решение данного вопроса конечно будет за пожарными, но следуя опять же простой логике, МПО окно с ПВХ рамой тогда тоже является элементом стены и должно соответствовать требованиям предъявляемым к этой стене" - каким образом пожарный (хотя на самом деле не понятно кого вы имеле в виду: тушилу или инспектора) определит пенополистирол своим "рентгеновским" зрением под слоем штукатурки? Вот показательный пожар. http://www.0-1.ru/Discuss/?id=26799 И еще ряд интересных мнений "Лежнев С. Т., начальник сектора ФГУ ВНИИПО МЧС России: — Использование плит из ПСБ-С привело в ряде случаев к катастрофическим последствиям. С начала 1970-х гг. и в последующем произошли очень крупные пожары — на Чернобыльской АЭС, в Надыме, Челябинске… Везде наблюдалось очень быстрое распространение пламени и обрушение конструкций уже на 12-14 мин от начала пожара. При этом очень осложняло работу пожарных образование горящих капель, быстрое распространение огня по утеплителю, а также выделение большого количества токсичных продуктов горения. Между специалистами ВНИИПО и строителями давно существуют разногласия по вопросу применения в строительстве утеплителей из полимерных материалов. Однако по СНИПам пенополистирольный пенопласт был квалифицирован как трудносгораемый материал и разрешен для массового строительства". http://4108.ru/u/penopolistirol_-_to...enopolistirola |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Можно ли закрывать утеплитель кладкой у оконных проёмов? | Ust | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 19.10.2012 12:36 |
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? | Павел Леонтьев | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 08.07.2009 19:54 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |