| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчёт требуемого напора 2-хэтажного здания (запутался немного )

Расчёт требуемого напора 2-хэтажного здания (запутался немного )

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.07.2015, 20:24 #1
Расчёт требуемого напора 2-хэтажного здания (запутался немного )
ВэКашник
 
Регистрация: 10.07.2015
Сообщений: 13

Здравствуйте ,дело обстоит на практике после третьего курса .дали нам РД по внутрянке ,раздел ВК ,решил пересчитать напоры на вводе (внутрянки не было ещё в универе ).
Итак H равен :разность отметок ввода и наивысшего сантехприбора +свободный напор прибора +потери напора (вот тут и запутался )
1. Hпотерь по длине ,брать длину от ввода и до самого удаленного прибора ?делить на участки с разными диаметрами и считать каждый отдельно по шевелеву ?
2.прочитал ,что потери на местное сопрот. Можно брать 5% от потерь по длине . Можно так ?
3.какие ещё потери учитывать ?( на водомерных узлах ,на фильтрах ,нагревателе (если есть ))?
Какие потери можно опустить ?
В общем ,помогите чайнику ))
Просмотров: 1355
 
Непрочитано 14.07.2015, 15:49
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от ВэКашник Посмотреть сообщение
Здравствуйте ,дело обстоит на практике после третьего курса .дали нам РД по внутрянке ,раздел ВК ,решил пересчитать напоры на вводе (внутрянки не было ещё в универе ).
Итак H равен :разность отметок ввода и наивысшего сантехприбора +свободный напор прибора +потери напора (вот тут и запутался )
1. Hпотерь по длине ,брать длину от ввода и до самого удаленного прибора ?делить на участки с разными диаметрами и считать каждый отдельно по шевелеву ?
2.прочитал ,что потери на местное сопрот. Можно брать 5% от потерь по длине . Можно так ?
3.какие ещё потери учитывать ?( на водомерных узлах ,на фильтрах ,нагревателе (если есть ))?
Какие потери можно опустить ?
В общем ,помогите чайнику ))
1. Да
2. Можно
3. На водомерном узле учитывается. На всем остальном это можно принять в тех 5%
freese вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчёт требуемого напора 2-хэтажного здания (запутался немного )

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50