Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Сооружение для доступа к подземному трубопроводному расходомеру

Сооружение для доступа к подземному трубопроводному расходомеру

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.09.2015, 16:39 #1
Сооружение для доступа к подземному трубопроводному расходомеру
Егор2016
 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 6

Прошу вас помочь определиться. Напорный трубопровод Ду800 находится под землей на глубине 1.5 метра, требуется поставить расходомер для измерения расходы воды этой трубы. После установки расходомера как можно обеспечить дальнейший доступ к нему?Засыпать обратно землей не вариант. колодец поставить? или есть другие варианты? заранее благодарю за ответы
Просмотров: 2081
 
Непрочитано 01.09.2015, 17:40
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Егор2016 Посмотреть сообщение
колодец поставить? или есть другие варианты?
а какие другие? колодец или камеру, при желании можно и павильон над ним
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 18:18
#3
Егор2016


 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 6


А какой колодец лучше всего использовать?
Егор2016 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 20:10
#4
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


железобетонный, с гидроизоляцией
freese вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 08:48
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Егор2016 Посмотреть сообщение
А какой колодец лучше всего использовать?
Мы на расходомеры обычно ставим стеклопластиковые, но на существующую трубу его не поставить, нужно целый участок менять, если менять участок трубы нельзя, то только железобетон. Хотя, сделать железобетонный колодец водонепроницаемым не так просто, редко у кого получается.
Также, для выбора материала колодца, важно на проезжей части, или на газоне он стоит, очень важен уровень грунтовых вод, необходимость закрытия крышки на ключ и т.п.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 14:20
#6
Егор2016


 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Мы на расходомеры обычно ставим стеклопластиковые, но на существующую трубу его не поставить, нужно целый участок менять, если менять участок трубы нельзя, то только железобетон.
Труба также будет меняться. Каков нужен диаметр стеклопластикового колодца, чтобы пропустить через него трубу 800го диаметра?? И почему вы обычно стеклопластик ставите, интересно, а не пластик например)
Егор2016 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 14:39
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Егор2016 Посмотреть сообщение
Каков нужен диаметр стеклопластикового колодца, чтобы пропустить через него трубу 800го диаметра??
1200мм минимум, но лучше уточнить у изготовителя колодца.
Цитата:
Сообщение от Егор2016 Посмотреть сообщение
И почему вы обычно стеклопластик ставите, интересно, а не пластик например)
Да, хотя бы, по тому, что и стеклопластик, и полиэтилен, и полипропилен, и поливинлхлорид это всё "пластик"
Преимуществ по сравнению с ж/б несколько:
1. Срок службы от 50лет
2. Полная геметичность
3. Поставляется полностью готовым, с вмоноличенными в стенки патрубками, установленной лестницей и т.п.
Недостатки тоже есть:
1. Возможность повреждения при транспортировке и монтаже
2. Необходимость "якоря"
3. Дополнительный срок на проектирование и изготовление колодца
4. Цена)))
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 17:35
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Цитата:
Цитата:
Сообщение от Егор2016 Посмотреть сообщение
Каков нужен диаметр стеклопластикового колодца, чтобы пропустить через него трубу 800го диаметра?
1200мм минимум, но лучше уточнить у изготовителя колодца.
Трубу пропустить - это полдела. Уместить там еще и расходомер, соблюдая нормативы, - еще одно целое дело, а то и полтора.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 17:41
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
рубу пропустить - это полдела. Уместить там еще и расходомер, соблюдая нормативы, - еще одно целое дело, а то и полтора.
Согласен, ценное замечание, я как-то на автомате решил, что на Ду800 ультразвуковой расходомер воткнут и всё, больше ничего в колодце не будет, нужно было сделать оговорочку.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 17:53
#10
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Речь не про механический расходомер, имхо. Но он накладной, фланцевый? габариты? место для обслуживания, эксплуатации? что будет, например, когда наступит пора расходомер заменить? Тем более - нужен ли расходомер dn800? Как он подобран? Можно ли локально заузить сечение и применить расходомер меньшего диаметра? Много "?" оффтоповых, только два, считаю, что в тему про сам колодец: место для обслуживания и обеспечение мероприятий по замене.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 08:56
#11
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,643


На такие диаметры механические расходомеры вроде не ставят. Там индукционные какие-то (или электромагнитные... не помню). На д1200мм мы делали монолитный ж.б. колодец с наружной гидроизоляцией, чтоб нормально можно было спуститься, осмотреть, отремонтировать/заменить если нужно. Сборные колодцы - не вариант, т.к. герметизировать практически нереально. А стеклопластиковые всякие - стоят как самолёт для такого размера камеры.
Трубу 800 можно пропустить в колодце 1200, только в случае необходимости ремонтные работы в такой тесноте проводить будет нереально.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 03.09.2015, 14:22
#12
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Трубу 800 можно пропустить в колодце 1200, только в случае необходимости ремонтные работы в такой тесноте проводить будет нереально.
Ты просто не видел как ультразвуковые расходомеры выглядят )))
Вот такая штука, только у нас из нержавейки, ремонт заключается в замене датчиков.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 27
Размер:	23.6 Кб
ID:	156239  
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Сооружение для доступа к подземному трубопроводному расходомеру

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме: