Вопрос задан не полностью, я так полагаю. Наверняка есть какой-то спорный момент который был отражен и в ПД и РД. Типа размеров дверей, огнестойкости и пр.
Контролирующие органы действительно могут проверять соответствия решений в РД принятым и согласованным решениям из ПД. И вы как авторский надзор можете дать заключение что измененное решение все равно соответствует ПД. Ну, к примеру, была в ПД дверь с огнестойкостью 30 минут, вместо нее поставили с огнестойкостью 60 минут в РД. Но 30 минут достаточно. Это не то же самое, но требованиям ПД соответствует. Вы не юлите. Общими фразами говорить бессмысленно. Опишите конкретную проблему, мы попробуем помочь. Мы ж тут тоже не идиоты. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
внесение изменений в рабочую документацию | mrl | Организация проектирования и оформление документации | 462 | 03.08.2022 23:01 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Кто имеет право проводить авторский надзор? | Madtosh | Разное | 104 | 05.10.2017 14:59 |
внесение решений авторского надзора в рабочую документацию | UnyqUm | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.06.2011 14:38 |