31.03.2016, 15:55 | #1 | |
Расчет водопонижения при строительстве наружной канализации.
Регистрация: 31.03.2016
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2492
|
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Расчётная схема - линейная несовершенная дрена в условиях безнапорного водоносного горизонта вблизи постоянного источника питания.
Если навскидку, я бы заложил однорядную схему водопонижения, установку из 100 иглофильтров с шагом 1 м и глубиной 4 м. И, соответственно, прокладывал бы трубу захватками по 100 м. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
1. По-хорошему, провести повторные изыскания и таки найти, где водоупор. Но это вряд ли получится. Денег никто не даст. 2. Открыть геологический справочник. Рискну предположить, что у вас там толща крупнообломочных и гравелистых пород толщиной до 20 м, ниже которых вы и встретите водоупор. Приуроченный, навскидку, к юрским глинам. 3. Забить не всё и принять мощность водоносного горизонта равной глубине скважин. Иногда прокатывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет уровня шума и выбросов вредных веществ в атмосферу при строительстве нового объекта | настя беспалова 1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.06.2009 09:52 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |