| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
Здравствуйте! посмотрите пожалуйста легкий каркас на наличие ошибок, если не сложно.
Сам сомневаюсь в правильности коэффициента расчетной длины колон, посмотрите правильность. Может какие советы услышать можно от более опытных форумчан! спасибо. ----- добавлено через ~2 ч. ----- ответьте кто-нибудь, пожалуйста! |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170
|
Вот когда-то на просторах форума нашел обоснование расчетной длины колонн. Это пример.
- Коэффициент расчетной длины колонны а плоскости XZ - 0,86 Коэффициент расчетной длины колонны а плоскости XY - 0,7 Колонна поделена на 9 элементов. 5 элементов имеют длину 800 мм, 2 элемента длиной 700 мм и 1 элемент длиной 210 мм. Получаем коэффициент расчетной длины 0,86*9=7,74 и 0,7*9=6,3 Но полученные коэффициенты приемлемы для участков длиной 0,8 м. для участка 0,7 м который меньше 0,8 на 0,8/0,7=1,14 получаем 7,74*1,14=8,82 и 6,3*1,14=7,18. Для участка длиной 0,21 коэффициент будет следующий 0,8/0,21=3,81 тогда 7,74*3,81=29,5 и 6,3*3,81=24,03 Это первый момент. Второй неверно задана предельная гибкость. Для основных колонн предельная гибкость будет 180-60а и растянутый элемент не 150, а 300 будет. Для второстепенных колонн 210-60а. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109
|
Здравствуйте интересует критика каркаса.
Вопрос по постпроцессору (стропильная балка): 1. Группа констр. элементов - Б_ст-1.1 - расчетные длины правильно? 2. Констр. элемент - Б_ст-1 - расчетные длины правильно? Если я правильно понимаю, разницы нет куда загонять элемент - разницы только в коэффициентах расчетных длин? |
|||
|
||||
Цитата:
0. Ст-1. Коэф-т 2, так как это колонна, смотрите СП и СНИП. 1. Для ГКЭ Б_Ст-1.1 - Будет наоборот. XOZ=6, XOY = 1. 2. ДЛЯ КЭ Б_ст-1. Верно. У меня получилось XOZ=1, XOY=0,166 Можно использовать и КЭ и ГКЭ. Критерий: скорость задания коэф-тов расчетных длин. И вообще КЭ в вашем случае можно использовать, так как раскрепление идет с равным шагом. Если на разных было бы, то пришлось бы каждый эл-т засунуть в ГКЭ и для каждого эл-та задать коэф-т расчетной длины. Когда раскрепления на разных расстояниях, то лучше использовать ГКЭ. Из опыта, при неправильном использовании КЭ по результатам расчета коэф-та использования погрешность расчета может составлять до 20%! Я КЭ редко использую, с ним нереально работать, когда раскрепления на разных расстояниях. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Sokrat, 08.02.2016 в 21:23. |
||||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Цитата:
Я вообще беру два чертежа: один с раскреплениями, а второй с размерами элементов. И сплошняком в ГКЭ задаю расчетные длины всех элементов. Иногда везёт и элементы равны + раскрепление совпадает, тада проще их в группу объединять, а так чаще по 1 эл-ту добавляю в группу. Последний раз редактировалось Sokrat, 08.02.2016 в 22:02. |
||||
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.01.2016
Саранск
Сообщений: 29
|
Правильно ли я задал в Scade расчётную схему металлического каркаса сортзала размерами 18х30м? Что в ней не хватает, что можно добавить ( шарниры, связи и т.д. ). Заранее не судите, я в этом деле новичок.
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.01.2016
Саранск
Сообщений: 29
|
Учусь работать в Scad 11.5. Конструкция представляет собой спортзал 30х18 м. Что я сделал не так? Что можно добавить или убрать?
А как сделать жестким примыкание фермы к колонне? Последний раз редактировалось Алексей Крайнов, 10.02.2016 в 21:21. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
1. Допустим колонна идет до верху фермы, как у Вас.
А. Ферма жестко примыкает к колонне, если просто нет свободы перемещения вдоль поясов в сопряжении пояс\колонна (нет освобождения от линейной связи). Шарниров там сейчас нет. Так жестко пояса ферм не пришпандоривают к колоннам. Надо к каждому поясу пришпандорить по шарниру (угловой). Б. Ферма шарнирно примыкает к колонне, если один из поясов освобожден в узле линейно. 2. Допустим ферма ставится на верх колонны. Тогда ферма сопрягается с колонной только шарнирно. В случае с жестким надколонником см.п.1. И это, поверните швеллере согласно скату, в конце концов. А что за ЖВ в базе колонн? База криво стоит?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.02.2016 в 14:33. |
|||
|
||||
Цитата:
Зачем Жесткая вставка в базе колонн?Вы так и не ответили. |
||||
|
||||
На раскосы не задавал Нажми кнопку "шарниры" на панели инструментов и увидишь.
Последний раз редактировалось Sokrat, 10.02.2016 в 21:27. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |