| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 39,856

В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Просмотров: 1154109
 
Непрочитано 01.02.2016, 09:01
#1921
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Здравствуйте! посмотрите пожалуйста легкий каркас на наличие ошибок, если не сложно.
Сам сомневаюсь в правильности коэффициента расчетной длины колон, посмотрите правильность. Может какие советы услышать можно от более опытных форумчан!
спасибо.

----- добавлено через ~2 ч. -----
ответьте кто-нибудь, пожалуйста!
Вложения
Тип файла: rar балтийская 87 проба.rar (3.9 Кб, 26 просмотров)
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 11:08
#1922
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


Вот когда-то на просторах форума нашел обоснование расчетной длины колонн. Это пример.
- Коэффициент расчетной длины колонны а плоскости XZ - 0,86
Коэффициент расчетной длины колонны а плоскости XY - 0,7
Колонна поделена на 9 элементов.
5 элементов имеют длину 800 мм, 2 элемента длиной 700 мм и 1 элемент длиной 210 мм. Получаем коэффициент расчетной длины 0,86*9=7,74 и 0,7*9=6,3
Но полученные коэффициенты приемлемы для участков длиной 0,8 м. для участка 0,7 м который меньше 0,8 на 0,8/0,7=1,14 получаем 7,74*1,14=8,82 и 6,3*1,14=7,18.
Для участка длиной 0,21 коэффициент будет следующий 0,8/0,21=3,81 тогда 7,74*3,81=29,5 и 6,3*3,81=24,03
Это первый момент.
Второй неверно задана предельная гибкость. Для основных колонн предельная гибкость будет 180-60а и растянутый элемент не 150, а 300 будет. Для второстепенных колонн 210-60а.
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 12:50
#1923
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


я не понял, объясните если не сложно на моем примере....
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 11:13 Критика каркаса
#1924
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


Здравствуйте интересует критика каркаса.
Вопрос по постпроцессору (стропильная балка):
1. Группа констр. элементов - Б_ст-1.1 - расчетные длины правильно?
2. Констр. элемент - Б_ст-1 - расчетные длины правильно?

Если я правильно понимаю, разницы нет куда загонять элемент - разницы только в коэффициентах расчетных длин?
Вложения
Тип файла: rar Схема.rar (3.8 Кб, 15 просмотров)
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 20:39
#1925
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
Вопрос по постпроцессору (стропильная балка):
1. Группа констр. элементов - Б_ст-1.1 - расчетные длины правильно?
2. Констр. элемент - Б_ст-1 - расчетные длины правильно?
Сбор снеговой нагрузки сделан неверно. Расчет выполнен по старому СНИП.
0. Ст-1. Коэф-т 2, так как это колонна, смотрите СП и СНИП.
1. Для ГКЭ Б_Ст-1.1 - Будет наоборот. XOZ=6, XOY = 1.
2. ДЛЯ КЭ Б_ст-1. Верно. У меня получилось XOZ=1, XOY=0,166

Можно использовать и КЭ и ГКЭ. Критерий: скорость задания коэф-тов расчетных длин.
И вообще КЭ в вашем случае можно использовать, так как раскрепление идет с равным шагом. Если на разных было бы, то пришлось бы каждый эл-т засунуть в ГКЭ и для каждого эл-та задать коэф-т расчетной длины. Когда раскрепления на разных расстояниях, то лучше использовать ГКЭ. Из опыта, при неправильном использовании КЭ по результатам расчета коэф-та использования погрешность расчета может составлять до 20%! Я КЭ редко использую, с ним нереально работать, когда раскрепления на разных расстояниях.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Великий";1497818]Здравствуйте! посмотрите пожалуйста легкий каркас на наличие ошибок, если не сложно.
Сам сомневаюсь в правильности коэффициента расчетной длины колон, посмотрите правильность. Может какие советы услышать можно от более опытных форумчан!
спасибо.

[SIZE="1
----- добавлено через ~2 ч. -----[/size]
ответьте кто-нибудь, пожалуйста!
У колонны 2-ка будет для элементов ГКЭ для вашего случая. См. рекомендации СП и СНИП В вашей схеме не заданы шарниры на прогонах и на раскосах фермы . По идее ферма должна опираться на стойки, а у вас как цельная конструкция "фермостойка" получается Чертёж посмотрите и сделайте верную схему.

Последний раз редактировалось Sokrat, 08.02.2016 в 21:23.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 21:44
1 | #1926
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
КЭ редко использую, с ним нереально работать, когда раскрепления на разных расстояниях.
дык по самому короткому элементу коэффициент определять, гибкость так легко проверить, а по устойчивости на отдельных КЭ можно и уточнить. Иногда так быстрее
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 21:47
#1927
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
дык по самому короткому элементу коэффициент определять, гибкость так легко проверить, а по устойчивости на отдельных КЭ можно и уточнить. Иногда так быстрее
Для проверки сжатых элементов так нельзя Так как есть такая штука как усилие сжатия N. Если у меня элемент самый короткий вверху и там усилие N небольшое, а внизу самый длинный элемент и там усилие огромное, то разбег по результатам получим огромный А что гибкость-то проверять? Она обычно занижена, в основном элементы основного каркаса проверяются на прочность и устойчивость. По гибкости я обычно ненагруженные элементы да крестовые связи подбираю. А ненагруженных элементов не так много, как работающих на растяжение и сжатие.
Я вообще беру два чертежа: один с раскреплениями, а второй с размерами элементов. И сплошняком в ГКЭ задаю расчетные длины всех элементов. Иногда везёт и элементы равны + раскрепление совпадает, тада проще их в группу объединять, а так чаще по 1 эл-ту добавляю в группу.

Последний раз редактировалось Sokrat, 08.02.2016 в 22:02.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 07:33 Правильно ли я задал в Scade расчётную схему металлического каркаса сортзала размерами 18х30м
#1928
Алексей Крайнов

Проектирование
 
Регистрация: 28.01.2016
Саранск
Сообщений: 29


Правильно ли я задал в Scade расчётную схему металлического каркаса сортзала размерами 18х30м? Что в ней не хватает, что можно добавить ( шарниры, связи и т.д. ). Заранее не судите, я в этом деле новичок.
Вложения
Тип файла: spr Ферма спортзал.SPR (31.8 Кб, 21 просмотров)
Алексей Крайнов вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 12:12
1 | #1929
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Примыкание поясов и раскосов ферм к колоннам наверно не жесткое, да?
И прогоны надо наклонить по скату.
И т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 13:15
#1930
Алексей Крайнов

Проектирование
 
Регистрация: 28.01.2016
Саранск
Сообщений: 29


Учусь работать в Scad 11.5. Конструкция представляет собой спортзал 30х18 м. Что я сделал не так? Что можно добавить или убрать?


А как сделать жестким примыкание фермы к колонне?

Последний раз редактировалось Алексей Крайнов, 10.02.2016 в 21:21.
Алексей Крайнов вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 14:03
#1931
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Алексей Крайнов Посмотреть сообщение
А как сделать жестким примыкание фермы к колонне?
Способ 1 - убрать шарниры
Способ 2 - поставить связь
Способ 3 - изменить тип КЭ
В вашем случае - самый простой способ - 1.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 14:27
#1932
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


1. Допустим колонна идет до верху фермы, как у Вас.
А. Ферма жестко примыкает к колонне, если просто нет свободы перемещения вдоль поясов в сопряжении пояс\колонна (нет освобождения от линейной связи).
Шарниров там сейчас нет. Так жестко пояса ферм не пришпандоривают к колоннам. Надо к каждому поясу пришпандорить по шарниру (угловой).
Б. Ферма шарнирно примыкает к колонне, если один из поясов освобожден в узле линейно.
2. Допустим ферма ставится на верх колонны. Тогда ферма сопрягается с колонной только шарнирно. В случае с жестким надколонником см.п.1.
И это, поверните швеллере согласно скату, в конце концов.
А что за ЖВ в базе колонн? База криво стоит?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.02.2016 в 14:33.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 15:10
#1933
Алексей Крайнов

Проектирование
 
Регистрация: 28.01.2016
Саранск
Сообщений: 29



Что означает ЖВ? не понял.
Алексей Крайнов вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 15:33
#1934
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Алексей Крайнов, жесткая вставка
 
 
Непрочитано 09.02.2016, 19:54
1 | #1935
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Алексей Крайнов Посмотреть сообщение
Правильно ли я задал в Scade расчётную схему металлического каркаса сортзала размерами 18х30м?
Скинь лучше чертёж. Заодно и посмотрим как сделать примыкание.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 21:45
#1936
Алексей Крайнов

Проектирование
 
Регистрация: 28.01.2016
Саранск
Сообщений: 29


Прогоны повернул относительно местных осей.Шарниры добавил в узлах фермы ( правильно ли только ? ). Посмотрите пожалуйста.
Вложения
Тип файла: pdf Расчётная схемка.pdf (31.1 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: spr Ферма спортзал.SPR (32.9 Кб, 16 просмотров)

Последний раз редактировалось Алексей Крайнов, 10.02.2016 в 13:46.
Алексей Крайнов вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 22:12
1 | #1937
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Алексей Крайнов Посмотреть сообщение
Прогоны повернул относительно местных осей.Шарниры добавил в узлах фермы ( правильно ли только ? ). Посмотрите пожалуйста.
Прогоны со второй стороны повернуты не по скату. На раскосах фермы шарниры не увидел. Собств. вес крестовых связей также вы забыли перезадать. Кресты из уголков- прошлый век. Шарниры примыкание к стойке я бы также сделал.
Зачем Жесткая вставка в базе колонн?Вы так и не ответили.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 22:33
#1938
Алексей Крайнов

Проектирование
 
Регистрация: 28.01.2016
Саранск
Сообщений: 29



Шарниры вроде бы задавал по UY на раскосы тоже. По по воду жёсткой вставки в базе колонн её вроде бы нет . Связи только по оси X,Y,Z. Или я просто что т не понимаю(((
Алексей Крайнов вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 22:35
1 | #1939
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Алексей Крайнов Посмотреть сообщение
Шарниры вроде бы задавал по UY на раскосы тоже. По по воду жёсткой вставки в базе колонн её вроде бы нет . Связи только по оси X,Y,Z. Или я просто что т не понимаю(((
На раскосы не задавал Нажми кнопку "шарниры" на панели инструментов и увидишь.

Последний раз редактировалось Sokrat, 10.02.2016 в 21:27.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 08:46
#1940
Алексей Крайнов

Проектирование
 
Регистрация: 28.01.2016
Саранск
Сообщений: 29



Спасибо. А на стойки фермы тоже нужно задавать шарниры? Или только по всем раскосам?
Алексей Крайнов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58