| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.04.2007, 09:36 | #1 | |
Испытания буронабивных свай
Бизнес-шмизнес
Питер
Регистрация: 26.05.2004
Сообщений: 1,911
|
||
Просмотров: 6288
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
|
Цитата:
"8.2.4. Hагpузка пpи испытании натуpной сваей должна быть доведена до значения, пpи котоpом общая осадка сваи составляет не менее 40 мм. Пpи испытании эталонной сваей или сваей-зондом эта осадка должна быть не менее 20 мм. Пpи заглублении нижних концов натуpных свай в кpупнообломочные, плотные песчаные и глинистые гpунты твеpдой консистенции нагpузка должна быть доведена до значения, пpедусмотpенного пpогpаммой испытаний, но не менее полутоpного значения несущей способности сваи, опpеделенной pасчетом, или pасчетного сопpотивления сваи по матеpиалу. Пpи заглублении нижних концов эталонных свай или свай-зондов в кpупнообломочные гpунты нагpузка должна быть доведена до значения, пpедусмотpенного пpогpаммой испытаний. Пpи контpольном испытании сваи пpи стpоительстве наибольшая нагpузка не должна пpевышать pасчетного сопpотивления сваи по матеpиалу." Тоесть, испытания прекращаються в случае достижения осадки >40мм и когда нагрузка на сваю >1,5 ее несущей способности по расчету.
__________________
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/ |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Т.к. опытную сваю в будущем планируется использовать как рабочую, в целях недопущения разрушения сваи при проведении стат. испытаний был заложен коэф. 1.5 (при расчете по материалу)
Решили перестраховаться или собрались давить сваю до полуторной несущей способности по материалу ствола (справедливо для случая, когда несущая способность сваи по грунту больше чем по материалу) |
|||