| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.05.2007, 08:20 | #1 | |
Расчет отпора грунта
Инженер
Самара
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 747
|
||
Просмотров: 12381
|
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Цитата:
Глубина заложения 1,6 м А как с морозным пучением по боковой поверхности фундамента (нагрузка то вертикальная малая) Какая расчетная глубина промерзания грунтов. Какие есть средства против морозного пучения по боковой поверхности фундаментов. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
Мероприятия против морозного пучения предусмотрены, глубина промерзания учтена, 1.6м это я для примера. А насчет
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
shnn
Цитата:
СНиП 2.02.01-83* "Основания..." Цитата:
1. принимая величину зоны отрыва равной 0,33 полной площади фундамента - это эксцентриситет не более 0.28b. 2. Формулы для определения давления под подошвой меняются в этом случае ввиду отрыва. см. "Пособие...". 3. + величину расчетного сопротивления грунта можно увеличивать: Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
>SergL
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Цитата:
В принципе можете посмотреть еще в справочнике Уманского есть метод (по-моему Прокофьева) как расчитывать такие конструкции, либо см. Глушков Г.И. Расчет сооружений, заглубленных в грунт. М. Стройиздат, 1977, -295 с. Но это все не СНиПовские методики. (вот такой я педант) Цитата:
Цитата:
|
|||