Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > На сколько должна быть заглублена канализация от фундамента пандуса?

На сколько должна быть заглублена канализация от фундамента пандуса?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.01.2017, 15:26 #1
На сколько должна быть заглублена канализация от фундамента пандуса?
Степлер
 
Воронеж
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 152

Подскажите, пожалуйста, какое расстояние по вертикали в свету допустимо между канализационной подземной трубой и фундаментом пандуса? и в каких нормах это прописано? проектирую новый пандус, у меня получается от песчаной подушки до верха канализации 200мм. Допустимо ли это? очень буду признательна за помощь!!!!!
Просмотров: 4058
 
Непрочитано 24.01.2017, 16:19
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Картинки показывайте, на слух плохо воспринимается.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2017, 16:26
#3
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


вот картинка... труба сущ, пандус - вновь проектируемый
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 1.png
Просмотров: 183
Размер:	59.8 Кб
ID:	182517  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 109
Размер:	23.1 Кб
ID:	182560  

Последний раз редактировалось Степлер, 25.01.2017 в 14:29.
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2017, 16:26
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Понять ничего не возможно. Что за фундамент, на какой отметке канализация? Обычное решение - футляр, проходящий через отверстия в конструкции фундамента (лучше всего), либо под ним.
А, вот теперь увидел. Канализацию однозначно выносить.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2017, 16:29
#5
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 635


Из чего канализация? Керамическая? Чугунная? Впрочем, какая бы ни была, ее нужно в футляр или ж.б. обойму заключить, а то когда по пандусу "ездить будут", продавят вдруг.

Offtop: быстро вы
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2017, 16:33
#6
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


А Вы не сможете подсказать, нет ли возможности защитить трубу, при этом не демонтируя ее?

И еще - в каких нормах такие расстояния прописаны? По вертикали... я нашла только расстояние по вертикали в свету между подземными коммуникациями, а от коммуникаций до фундамента - нигде не найду....

Последний раз редактировалось Степлер, 24.01.2017 в 16:46.
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2017, 16:49
#7
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


фундамент передвинуть нельзя? вы же небось будете основание уплотнять...Смотрите СНИП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий, в таблице 9 даны расстояния в свету от подземных коммуникаций до фундаментов сооружений
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2017, 16:57
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


План?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2017, 16:57
#9
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


фундамент придется наверное делать "тумбочками". Спасибо за советы. по таблице 9 СНИП II-89-80 можно мне посмотреть расстояние по горизонтали, а вот все же какое расстояние по вертикали допустимо безо всяких футляров я так и не нашла в СП.....
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2017, 17:02
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
А Вы не сможете подсказать, нет ли возможности защитить трубу, при этом не демонтируя ее?
Нет. К тому же, ремонтировать как будете канализацию в случае чего? Пандус сдвигать при ремонте?
Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
я нашла только расстояние по вертикали в свету между подземными коммуникациями, а от коммуникаций до фундамента - нигде не найду....
Там же, только на таблицу выше (СП 42.13330.2011, п.12.35, табл.15)

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
СНИП II-89-80
Что за древний СНиП?
Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
а вот все же какое расстояние по вертикали допустимо безо всяких футляров я так и не нашла в СП.....
И не найдете. Все инженерные сети, попадающие в пятно застройки, подлежат выносу.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 24.01.2017 в 17:07.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2017, 17:09
#11
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


а... поняла... спасибо )
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2017, 17:27
#12
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Канализацию однозначно выносить
Почему такой вывод? А есть куда? и возможно ли вообще? - не зная ситуации, делать такой вывод преждевременно.
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
нет ли возможности защитить трубу, при этом не демонтируя ее?
Нет. К тому же, ремонтировать как будете канализацию в случае чего? Пандус сдвигать при ремонте?
Ни вопрос (вы допускаете, что можно "защитить, демонтируя"?), ни ответ на "вопрос" не понимаю.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2017, 17:39
#13
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Почему такой вывод? А есть куда? и возможно ли вообще? - не зная ситуации, делать такой вывод преждевременно.
Потому, что есть новое строительство, и есть сеть, попадающая в пятно застройки. И должны быть ТУ (по-хорошему) на ее вынос, либо на строительство на ней. Вы представляете себе, чтобы кто-нибудь выдал ТУ на то, чтобы над трубой, вдоль нее, построить пандус (причем так, чтобы аккуратно на трубу поставить ленточный фундамент) ? Могут, теоретически, и дать, но мероприятия будут стоить раз в 5 дороже выноса.

О, картинка уже поменялась . Теперь труба уже не вдоль, а поперек лежит. Степлер, может, это не последний сюрприз от Вас? Потому как все предыдущие советы теперь можно забыть. Оставить только один: футляр, проходящий через отверстия в конструкции фундамента

Последний раз редактировалось иваниваныч, 24.01.2017 в 17:47.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2017, 19:42
#14
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Кроме догадок и кофейной гущи есть еще и несколько неподходящих, имхо советов, включая:
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
футляр, проходящий через отверстия в конструкции фундамента
А картинок для полноты картины как не было, так и нет.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2017, 23:37
| 1 #15
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Пирожок в БСК или в перлы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 1.png
Просмотров: 66
Размер:	59.8 Кб
ID:	182526  
sasha_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 14:28
#16
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


спасибо всем за помощь. Решили сделаь пандус металлический, приставной.
Степлер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > На сколько должна быть заглублена канализация от фундамента пандуса?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина лифтового холла должна быть не менее 5 метров или не более 5 метров? Nazarcheg Архитектура 6 29.11.2022 17:54
Какой должна быть ширина пандуса? zhexter Архитектура 5 20.02.2015 03:06
Какое соотношение должно быть высоты к ширение подошвы стаканного фундамента? Начинающийй Основания и фундаменты 2 30.10.2014 11:46
Какое минимальное расстояние должно быть от пола подвала до подошвы фундамента? msv_mnv Основания и фундаменты 2 16.08.2014 12:23
Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 1 16.08.2013 11:58