| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Требования к головам свай

Требования к головам свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.01.2018, 17:52 #1
Требования к головам свай
uksus
 
Москва
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 148

Добрый день!
Впервые столкнулся с таким случаем. Ответов на форуме не нашел.
Имеем монолитный ростверк из бетона В15 объединяющий 4 сваи С100.30-6 (арматура d12, бетон В20). Когда отбивали бетон свай, то некоторые углы скололись ниже обозначенной срубки оголовка и технадзор выкатил замечания сославшись на пункты 16 и 17 табл. 12.1 из СП 45.13330.2012. Но никак не могу понять относятся ли к нам эти пункты. Что значит
Цитата:
"16. Требования к головам свай, кроме свай, на которые нагрузки передаются непосредственно без оголовка (платформенный стык)"
. Может кто-то пояснить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ростверк.JPG
Просмотров: 621
Размер:	84.6 Кб
ID:	198480  Нажмите на изображение для увеличения
Название: из СП 45-13330-2012.JPG
Просмотров: 577
Размер:	96.9 Кб
ID:	198481  

__________________
Вопросов больше, чем ответов (:
Просмотров: 4555
 
Непрочитано 30.01.2018, 17:56
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


16 - для свай с ростверком
17 - для свай без ростверков
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 19:36
#3
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Спасибо за разъяснение Николай! Тогда все-равно не понимаю назначения этого пункта. Ну хорошо, есть скол, но ведь он потом зальется бетоном ростверка и получится что скол восстановлен. Один ньюанс, свая с бетоном В20 а ростверк В15, но как мне кажется эти сколы никоим образом не влияют ни на защитный слой арматуры ни на работу узла свая-ростверк. Зачем нужны такие критерии при приемке свай?
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 10:03
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от uksus Посмотреть сообщение
не понимаю назначения этого пункта.
Откуда ноги растут сложнее. Есть пару предположений:
- пункт выполнен универсальный, при этом критерием служили сборные фундаменты
- возможно смотрели глубже, и большие сколы, с учетом опыта, могут свидетельствовать о некачественном изготовлении самих свай или больших воздействиях при забивки, которые могли привести к нарушению целостности по длине сваи
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 10:08
#5
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Не подскажете типовой выход из такой ситуации? Один из вариантов на форуме вычитывал - можно ниже опустить нижнюю грань ростверка (утолщить ростверк) разбив уже ровно оголовок сваи. Или на вскидку приходит в голову вариант повысить класс бетона ростверка из В15 до В20 как у сваи - тем самым получится что как бы восстановили бетон сваи, который идет совместно с бетоном ростверка, тогда не нужно будет увеличивать ростверк.
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 10:21
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Цитата:
Сообщение от uksus Посмотреть сообщение
Не подскажете типовой выход из такой ситуации? Один из вариантов на форуме вычитывал - можно ниже опустить нижнюю грань ростверка (утолщить ростверк) разбив уже ровно оголовок сваи. Или на вскидку приходит в голову вариант повысить класс бетона ростверка из В15 до В20 как у сваи - тем самым получится что как бы восстановили бетон сваи, который идет совместно с бетоном ростверка, тогда не нужно будет увеличивать ростверк.
Повысив класс бетона ростверка, вы не отремонтируете тем самым оголовок, потому как будет шов между бетоном сваи и бетоном ростверка. Для ремонта бетона используются специальные ремонтные составы, с высокой адгезией к бетону и существенно большими прочностями (и ценниками). Снижение отметки низа ростверка (как и отметки верха срубки свай) нужно согласовывать с проектной организацией, разработавшей фундаменты, сложности могут быть в связи с разностью отметок низа ремонтируемого ростверка и остальных.
Какой метод выбрать лучше - проконсультируйтесь ненавязчиво с этим самым Технадзором (может его и просто замоноличивание В20 устроит), я бы всё же выбрал вариант с восстановлением оголовка свай ремонтным составом.

Последний раз редактировалось Komplanar, 31.01.2018 в 10:36.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 15:32
1 | #7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Я вот так головы свай восстанавливал. Кусок трубы естественно хорониться, ну и б/у она)))). Можно опалубку и из стального листа сварить.
Вложения
Тип файла: pdf Лечение.pdf (30.4 Кб, 396 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Требования к головам свай

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кнтроль качества бетона свай Шерали Технология и организация строительства 8 17.08.2020 12:04
Срочно нужно обоснование для применения вдавливаемых свай при усилении фундамента. Кристэль Основания и фундаменты 7 27.02.2020 11:43
Отклонения по расположению свай в плане Sirin Основания и фундаменты 8 02.08.2017 15:12
Какое число свай принимать при расчете осадки свай по таблице 7.19 СП 50-102-2003 liik Основания и фундаменты 14 09.11.2016 09:20
Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой kaban_spb Основания и фундаменты 8 06.11.2013 15:22