01.08.2011, 17:37 | #1 | |
Строительство 25-этажного дома без свай? Возможно?
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 22047
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Почему-бы и нет, если у вас нет сейсмики конечно. Здание практически квадратное, грунты отличные. Вы лучше тем кто за то, чтобы строить на сваях (наверняка у вас такие есть в конторе) задайте вопрос -"Для чего?". И пусть обоснуют и всех делов-то. Уверен, что обоснования не найдётся.
Последний раз редактировалось РастОК, 01.08.2011 в 18:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
Проверьте толщину плиты, 1200мм маловато, не знаю правда какие пролеты между несущими конструкциями, но если в подвале стоянка то должны быть пролеты 6100мм для проезда, а на такой пролет толщина 1200мм маловата. У нас с Строгино была плита 1800мм И давление под плитой проверьте, подозрительно маленькое для такого дома. |
|||
|
||||
Цитата:
ИМХО, я бы не стал так категорично доверять КРОССу...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нормальные грунты.
Давление маловато, но даже если выйдет под 3-4 кг/кв.см то тоже не плохо для таких грунтов. Вообще давление для плитного фундамента вторично - первично осадки. 1200мм плиты при пролетах 6,1м вполне достаточно с учетом того что Цитата:
ИМХО - решение без свай адекватно условиям. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 14
|
Благодарю за ответы!
И как прошли экспертизу? 29 этажей - это же больше 75 метров, попадаете под отдельный СНиП, мы не строим выше 75 лишь из-за этого. Но больше интересует, как согласилась с этим экспертиза. Дом построен? Есть ли какие-то проблемы? Крен? Переживаю я. Забеспокоилась насчет давления... Но это давление по нормативным нагрузкам, по расчетным выходит 310. 1200 проходит на ура и на 310, пролеты 6.6 м, но опоры не колонны, а стены, паркинга нет - подвал технический. Осадка была рассчитана изначально вручную, расчеты совпадают с Кросс, но скважины разные, грунты гуляют, поэтому предпочли машинный расчет, а еще нужно было учесть, что строится сразу два таких дома и между ними паркинг. в общем сразу все вместе и забито в Кросс. могу в личку |
|||
|
||||
Young,
Доброго времени суток, Я написал Вам в личку
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
А вот касаемо супеси пластичной и твёрдой. Это реально из отчёта по геологическим изысканиям такие модули деформаций? Про 75 МПа только один раз видел, и то у Сорочана в книге. У нас происхождение даннного типа грунтов другое, но различие в цифрах впечатляет. От геологов более 16 МПа вообще не видел для данного типа грунтов (не важно твёрдые или нет). PS: Ещё говорят в Питере грунты плохие. )
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 02.08.2011 в 13:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 14
|
Цитата:
В Питере действительно плохие грунты, в первую очередь, из-за высоких грунтовых вод. Они и здесь присутствуют. Ну а песок такой не везде в Питере, строительство этих домов планируется в пригороде. |
|||
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
|
Young, по вашим данным всё нормально,лен,область большая и грунты разные есть у вас неплохой вариант,однако вспоминая слова преподавателя по геотехнике
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 14
|
|
|||
|
||||
Тех. директор ООО "МПО РИТА" Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45
|
В Москве действуют Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов МГСН 4.19-2005. Запрещений в применении плитных фундаментов нет, но есть дополнительные требования, например:
6.18. Расчёт оснований высотных зданий по предельным состояниям второй группы (по деформациям) следует проводить на основании сочетание нагрузок, при этом прочностные и деформационные характеристики основания принимаются с коэффициентом условий работы = 0,9. 6.19. При расчёте оснований и фундаментов высотных зданий следует принимать значения коэффициентов надёжности по ответственности здания в соответствии с п. 5.7 (где записано: необходимо принимать коэффициент надёжности по ответственности для зданий свыше 75 до 100 м = 1,1). У Вас 75 м, т.е. достигло границы высотных зданий. А в принципе, со сваями спокойней. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Строительство частного дома (сложная геология) | jazz | Основания и фундаменты | 7 | 26.07.2010 12:58 |
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? | HG | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 22.03.2010 16:59 |
Схема отопления для 9ти этажного дома | dextron3 | Отопление | 2 | 02.03.2008 16:33 |
Надстройка панельного дома без операния на здание | gil | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.02.2008 16:52 |