| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как обжать грунт в оновании усиливаемого фундамента (расширение)?

Как обжать грунт в оновании усиливаемого фундамента (расширение)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2011, 16:36 #1
Как обжать грунт в оновании усиливаемого фундамента (расширение)?
pusikul
 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284

Добрый день!

Есть проект на усиление фундаментов здания (г. Волгоград), находящегося в ограниченно работоспособном состоянии, в отдельных осях (лестничная клетка) в аварийном - дом кирпичный с несущими продольными наружными и средней стеной.

Усиление фундаментов производится расширением ленточного фундамента под одной из продольных стен (наружней) - основание было сильно замочено долгое время коммуникациями и продолжает находиться в замоченном состоянии - подвал подтоплен!

С момента обследования прошел почти год - состояние участка стены (повторюсь, это важно) -АВАРИЙНОЕ, с момента проекта столько же времени!

Вопросы:
1. Актуально ли обследование аварийных конструкций годичной давности, актуален ли проект годичной давности усиления аварийного дома?!? Требуется ли новое обследование, требуется ли корректировка проекта (подвал продолжает находится в подтопленном состоянии, мониторинг не ведется, маяки не стоят (все это в отчете было рекомендовано!)?!?
2. В проекте нет самого главного! Как, собственно, ОБЖАТЬ (ВКЛЮЧИТЬ в работу!) грунты в основании уширяемого ленточного фундамента?!? (как это сделать при помощи домкратов, схемы, чертежи - ситуация крайне щекотливая!!!! нужна ПОМОЩЬ!!!)

Спасибо откликнувшимся а помощь!!!
Просмотров: 8943
 
Непрочитано 06.08.2011, 18:11
#2
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Как минимум нужно провести визуальное обследование, чтобы сравнить фактическое состояние конструкций с состоянием годичной давности. Свойства грунтов за это время могли и могут в дальнейшем ухудшиться, тогда проектного уширения не хватит. Советую рассмотреть альтернативные способы увеличения несущей способности основания (инъекционные), это дополнительно исключит влияние воды на изменение свойств грунтов.
Недавно решили аналогичную проблему жилого дома с такими же проблемами инъекцией в основание раствора и усилением металлом стен. Все остались довольны.
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2011, 19:03
#3
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


мб, для начала убрать воду, то бишь заменить протекающие коммуникации?

А то ваши реки рукотворные так и текут, так и моют грунты.... Уширение - это полумера, через несколько лет опять уширять придется - речка-то все течет и течет.
orehovalexey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2011, 19:56
#4
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
Как минимум нужно провести визуальное обследование, чтобы сравнить фактическое состояние конструкций с состоянием годичной давности
Мое мнение аналогичное, но так как эксплуатирующей компании, которой лишь бы одно место прикрыть документом без лишних трат, результат не важен... то нужен какой-нибудь действующий норматив в области права или строительства, который бы прямо или косвенно можно было бы привязать к данному случаю...

Есть ли мнение по поводу того, какой документ может помочь в данном случае?

мб, для начала убрать воду, то бишь заменить протекающие коммуникации?

Как проектной организации вести себя в таком случае, когда заказчик намерен приступить к работам по усилению без предварительного осушения подвала (как минимум капитального ремонта внутренних и наружных водонесущих коммуникаций)? Может письмецо какое нашкрябать, ссылаясь на какую-либо литературу? Только вот какую?
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2011, 22:12
#5
Kennedy

Инженер
 
Регистрация: 01.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 27


Думаю можно сослаться на предыдущее обследование сделав акцент на том, что результаты предыдущего обследования уже утратили свою силу, так как за зиму грунты промерзли, весной снова оттаяли - а это означает, что характеристики основания уже изменились за это время.
Наверняка если поискать, можно найти время актуальности результатов обследования зданий.
К сожалению ссылок на документы/литературу не приходят в голову сейчас.
Kennedy вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2011, 22:28
#6
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
Мое мнение аналогичное, но так как эксплуатирующей компании, которой лишь бы одно место прикрыть документом без лишних трат, результат не важен... то нужен какой-нибудь действующий норматив в области права или строительства, который бы прямо или косвенно можно было бы привязать к данному случаю...
Посмотрите нормы на обследования (СП, инструкции, РД), там приведены основания, по которым назначается обследование, расписаны категории состояния конструкций, последствия и т.д.


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
мб, для начала убрать воду, то бишь заменить протекающие коммуникации?

Как проектной организации вести себя в таком случае, когда заказчик намерен приступить к работам по усилению без предварительного осушения подвала (как минимум капитального ремонта внутренних и наружных водонесущих коммуникаций)? Может письмецо какое нашкрябать, ссылаясь на какую-либо литературу? Только вот какую?
А в отчете по обследованию не предписано устранить причину подтопления? Только с осушением осторожнее, грунт может дать усадку, это приведет к дополнительным неравномерным деформациям.
geoscience вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2011, 22:42
#7
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от Kennedy Посмотреть сообщение
так как за зиму грунты промерзли, весной снова оттаяли - а это означает, что характеристики основания уже изменились за это время.
можно об этом поподробнее?

Я думаю в СП или РД есть об этом (об актуальности обследований), но скорее всего между строк. Я уже перечитал их несколько раз и между строк не вижу))) Может натолкнете на мысль?
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2011, 00:34
#8
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
можно об этом поподробнее?

Я думаю в СП или РД есть об этом (об актуальности обследований), но скорее всего между строк. Я уже перечитал их несколько раз и между строк не вижу))) Может натолкнете на мысль?
В плане компенсирующих мероприятий указано устранение протечек? А сроки выполнения?
Сроки выполнения работ по уширению фундаментов - указаны?
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2011, 07:50
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


вОЛГОГРАД это просадочные грунты?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2011, 09:34
#10
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
В плане компенсирующих мероприятий указано устранение протечек? А сроки выполнения?
Сроки выполнения работ по уширению фундаментов - указаны?
Устранение протечек указано, капитальный ремонт сетей указано, сроки выполнения - срочные противоаварийные мероприятия (что означает "вчера")

По поводу уширения фундаментов - сроки не стоят

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
вОЛГОГРАД это просадочные грунты?
под этим домом - под одной секцией просадочные, под второй - непросадочные
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2011, 11:56
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Час от часу не легче.Просадочные - не просадочные.Насколько знаю грунты при уширении фундамента не обжимают.Это не возможно сделать.Делал усиление фундамента дома путем устройства банкетки с внутренней стороны здания, усиляли другой фундамент вдавливаемыми сваями.Про обжатие не слышал, откуда информация?Недавно во ВНИИОСПе видел на заключении усиление - приставили жб полосу к фундаменту не соединяя их
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2011, 12:21
#12
Дмитрий (Selektor)


 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77


Есть варианты. 1) Джет в основание. 2) Буронабивные сваи по периметру с завязкой на стены (при бетонировании надо включить в работу стены, возможно с помощью домкратов).
Если заказчик не ликвидирует протечки коммуникаций и нет авторского надзора можно рекомендовать официальное письмо с указанием последствий нарушений и несоответствия требованиям проектным документам (потом пригодится либо в суде, либо прокурору)
Дмитрий (Selektor) вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2011, 12:52
#13
Vintorez

Конструктор
 
Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от Дмитрий (Selektor) Посмотреть сообщение
Дмитрий (Selektor)
Просвяти пожалуста что такое
Цитата:
Сообщение от Дмитрий (Selektor) Посмотреть сообщение
Джет в основание
???Хоть я и живу в сейсмической и просадочной местности но,такого не слышал.
1. ликвидировать утечку воды либо с коммуникаций ,будь то поверхностные сточные воды.
2.материалы геологических изысканий = > выбор нескольких вариантов фундаментов с практичекой и экономичекой стороной рассмотрения вместе с заказчиком ( его же деньги в землю закапываете ).
У нас "геология " действительна - 2 года. Потом надо по новой её заказывать.
Vintorez на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2011, 13:32
#14
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
У нас "геология " действительна - 2 года. Потом надо по новой её заказывать.
А если дом аварийный?, подвал подтоплен больше 5 лет?, а если геология была осенью, а скоро опять осень (прошла зима)? - понимаю нет нормативных указаний (СНиП, СП), а логически, по опыту, чтобы можно было разложить по полочкам и доказать, есть мысли?


Цитата:
Сообщение от Дмитрий (Selektor) Посмотреть сообщение
Есть варианты. 1) Джет в основание
Джет - это ЧТО?


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Недавно во ВНИИОСПе видел на заключении усиление - приставили жб полосу к фундаменту не соединяя их
Можно поподробнее... не совсем понял, что куда приставили... а как в работу включили?

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Насколько знаю грунты при уширении фундамента не обжимают
А как новый фундамент в работу включить, ждать доп. деформаций, а если их нельзя допустить (деформации)?
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2011, 13:54
#15
Vintorez

Конструктор
 
Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Сообщений: 881


pusikul
Сколько лет дому ?
Какая этажность?
Какие существ. фундаменты ?
Длина и ширина зд.?

Последний раз редактировалось Vintorez, 07.08.2011 в 14:00.
Vintorez на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2011, 14:07
#16
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
pusikul
Сколько лет дому ?
Какая этажность?
Какие существ. фундаменты ?
Длина и ширина зд.?
Дому 40 лет около 1970 года постройки (серия 1-447 или 1-448)
5-ти этажный кирпичный дом с несущими продольными наружными и средней стеной состоит из двух блоков длинами 26 и 28 м (общая ддлина 54 м), шириной 12 м, с температурным швом до отм. 0.000. Высота этажа 2,7 м
Существующие фундаменты ленточные шириной пошвы 2м - средняя несущая стена; 1,7 - наружные стены; блоки ФБС 400-500мм
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2011, 14:18
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вообще то фундаменты усиляют в случае увеличения на них нагрузки.В моем случае в старом доме выполнили сплошную плиту в подвале и захватками подвели под существующий фундамент, затем надстроили этаж.Таким способом не потребовалось ничего обжимать.Грунт ниже подошвы ф-та находится в естественном напряженном состоянии от нагрузки верхних слоев грунта и не требует обжатия.В обследовании должны быть рекомендации по способу усиления, надо только разработать рабочие чертежи и согласовать их.
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2011, 14:25
#18
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


igr, тут у автора реки рукотворные годами моют грунты. нагрузка на основание та же, а вот его несущая способность...
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2011, 14:33
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Так для просадочных грунтов вода хорошо -все уже уплотнилось. И кстати каркас дома должен быть расчитан на просадки
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2011, 14:53
#20
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вообще то фундаменты усиляют в случае увеличения на них нагрузки
Разрешите не согласиться...
pusikul вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как обжать грунт в оновании усиливаемого фундамента (расширение)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента на скальном оновании Митрич Основания и фундаменты 7 04.09.2009 12:46
грунт засыпки - основание фундамента SI_06 Основания и фундаменты 2 30.03.2008 21:19
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44