| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.08.2011, 16:36 | #1 | |
Как обжать грунт в оновании усиливаемого фундамента (расширение)?
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
||
Просмотров: 8943
|
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Как минимум нужно провести визуальное обследование, чтобы сравнить фактическое состояние конструкций с состоянием годичной давности. Свойства грунтов за это время могли и могут в дальнейшем ухудшиться, тогда проектного уширения не хватит. Советую рассмотреть альтернативные способы увеличения несущей способности основания (инъекционные), это дополнительно исключит влияние воды на изменение свойств грунтов.
Недавно решили аналогичную проблему жилого дома с такими же проблемами инъекцией в основание раствора и усилением металлом стен. Все остались довольны. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
Есть ли мнение по поводу того, какой документ может помочь в данном случае? мб, для начала убрать воду, то бишь заменить протекающие коммуникации? Как проектной организации вести себя в таком случае, когда заказчик намерен приступить к работам по усилению без предварительного осушения подвала (как минимум капитального ремонта внутренних и наружных водонесущих коммуникаций)? Может письмецо какое нашкрябать, ссылаясь на какую-либо литературу? Только вот какую? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 01.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 27
|
Думаю можно сослаться на предыдущее обследование сделав акцент на том, что результаты предыдущего обследования уже утратили свою силу, так как за зиму грунты промерзли, весной снова оттаяли - а это означает, что характеристики основания уже изменились за это время.
Наверняка если поискать, можно найти время актуальности результатов обследования зданий. К сожалению ссылок на документы/литературу не приходят в голову сейчас. |
|||
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
Я думаю в СП или РД есть об этом (об актуальности обследований), но скорее всего между строк. Я уже перечитал их несколько раз и между строк не вижу))) Может натолкнете на мысль? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Сроки выполнения работ по уширению фундаментов - указаны? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
По поводу уширения фундаментов - сроки не стоят под этим домом - под одной секцией просадочные, под второй - непросадочные |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Час от часу не легче.Просадочные - не просадочные.Насколько знаю грунты при уширении фундамента не обжимают.Это не возможно сделать.Делал усиление фундамента дома путем устройства банкетки с внутренней стороны здания, усиляли другой фундамент вдавливаемыми сваями.Про обжатие не слышал, откуда информация?Недавно во ВНИИОСПе видел на заключении усиление - приставили жб полосу к фундаменту не соединяя их
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77
|
Есть варианты. 1) Джет в основание. 2) Буронабивные сваи по периметру с завязкой на стены (при бетонировании надо включить в работу стены, возможно с помощью домкратов).
Если заказчик не ликвидирует протечки коммуникаций и нет авторского надзора можно рекомендовать официальное письмо с указанием последствий нарушений и несоответствия требованиям проектным документам (потом пригодится либо в суде, либо прокурору) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Сообщений: 881
|
Просвяти пожалуста что такое
???Хоть я и живу в сейсмической и просадочной местности но,такого не слышал. 1. ликвидировать утечку воды либо с коммуникаций ,будь то поверхностные сточные воды. 2.материалы геологических изысканий = > выбор нескольких вариантов фундаментов с практичекой и экономичекой стороной рассмотрения вместе с заказчиком ( его же деньги в землю закапываете ). У нас "геология " действительна - 2 года. Потом надо по новой её заказывать. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
Джет - это ЧТО? Цитата:
А как новый фундамент в работу включить, ждать доп. деформаций, а если их нельзя допустить (деформации)? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
5-ти этажный кирпичный дом с несущими продольными наружными и средней стеной состоит из двух блоков длинами 26 и 28 м (общая ддлина 54 м), шириной 12 м, с температурным швом до отм. 0.000. Высота этажа 2,7 м Существующие фундаменты ленточные шириной пошвы 2м - средняя несущая стена; 1,7 - наружные стены; блоки ФБС 400-500мм |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Вообще то фундаменты усиляют в случае увеличения на них нагрузки.В моем случае в старом доме выполнили сплошную плиту в подвале и захватками подвели под существующий фундамент, затем надстроили этаж.Таким способом не потребовалось ничего обжимать.Грунт ниже подошвы ф-та находится в естественном напряженном состоянии от нагрузки верхних слоев грунта и не требует обжатия.В обследовании должны быть рекомендации по способу усиления, надо только разработать рабочие чертежи и согласовать их.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента на скальном оновании | Митрич | Основания и фундаменты | 7 | 04.09.2009 12:46 |
грунт засыпки - основание фундамента | SI_06 | Основания и фундаменты | 2 | 30.03.2008 21:19 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |