Краевое давление под подошвой внецентренно загруженного фундамента.
vl74
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868

Подземный одноэтажный гараж. Фундаменты на естественном основании. Из-за больших габаритов 116х50м его приходится резать продольным и поперечными температурно-усадочными швами. В месте швов получаются консольные фундаменты. Если подходить формально и считать давление по формулам механики грунтов pmax=N/A+M/W, то получаются напряжения, значительно выше расчетного сопротивления грунта основания R. Выполнил расчет на Лире фундамента в виде балки на упругом основании, учел жесткость стены (узкл сопряжения стены и фундамента жесткий), получилась равномерная эпюра давления грунта.


Вопросы:
1.Вроде все в порядке, и все же мысль: а прав ли я?
2. Максимальное расстояние между температурно-усадочными швами в фундаментах.

Изображения
Тип файла: jpg pict1.jpg (81.7 Кб, 712 просмотров)
Тип файла: jpg pict2.jpg (85.4 Кб, 648 просмотров)
Тип файла: jpg pict3.jpg (71.1 Кб, 634 просмотров)

Просмотров: 6907
 
Непрочитано 04.07.2014, 18:43
#2
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Температурные швы решаются на одном фундаменте?
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2014, 21:07
#3
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Нет - фундаменты приходится резать - 116 метров длиной. Так что шов сверху донизу.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 16:41
#4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Такие вопросы может решить толь Главный конструктор Вашей конторы - обратитесь к нему.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 22:03
#5
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Нет - фундаменты приходится резать - 116 метров длиной. Так что шов сверху донизу.
Тогда это деформационный шов.
Отдельные фундаменты не нужно делать. И избавиться куча проблем.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 17:06
#6
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


В том и дело, что фундаменты тоже режутся температурными швами. Не резать не имеем права (табл. 3 пособия к СНиП 2,03,01-84) . Так что проблема в месте деформационных швов в фундаментах.
Было письмо в ЦНИИСК (не по этому объекту), там ответили что можно увеличить расстояние м/у швами в фундаментах до 80м, но это не спасает.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 08:14
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Из-за больших габаритов 116х50м его приходится резать продольным и поперечными температурно-усадочными швами
Offtop: Поди, пойми какой ф-т....

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 08.07.2014 в 15:29.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 10:07
#8
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
В том и дело, что фундаменты тоже режутся температурными швами. Не резать не имеем права (табл. 3 пособия к СНиП 2,03,01-84) . Так что проблема в месте деформационных швов в фундаментах.
Зачем резать отдельно стоящий фундамент ? Этож не фундаментная плита. Сделай один общий фундамент под две колонны. Если фундаменты соединены перекрестными балками то в них надо делать временные температурно- усадочные швы. Если стоянка холодная, тогда совсем другой разговор.
OSPV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 15:22
#9
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Зачем резать отдельно стоящий фундамент ?
В том и дело, что фундамент ленточный под стену. 116 метров стена - 116 метров фундамент. Где-то должен быть температурно-усадочный шов в стене и фундаменте. Короче-головная боль одна...
Спасибо всем за советы, отвечать могу только вечером после работы.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 16:38
#10
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
В том и дело, что фундамент ленточный под стену. 116 метров стена - 116 метров фундамент
План бы глянуть.
OSPV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 16:56
#11
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Вот чертежи. Вопрос пока открыт. Но остановился на этом решении.
Изображения
Тип файла: jpg План стен.jpg (218.2 Кб, 387 просмотров)
Тип файла: jpg План фундаментов.jpg (247.4 Кб, 394 просмотров)
Тип файла: jpg Сечение 4-4.jpg (98.1 Кб, 365 просмотров)
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2014, 06:01
#12
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Но остановился на этом решении.
При таком решении получаются 2 активных зоны рядом расположенных фундаментов накладывающиеся друг на друга. К тому же под двумя жесткими углами будет концентрация напряжений и вы рискуете получить осадки в этом месте раза в 2 больше расчетных. Я бы сделал как во вложении.

А зачем вообще окаймлять каждый температурный блок стенами ?
Вложения
Тип файла: pdf вариант_фунд.pdf (3.1 Кб, 126 просмотров)
OSPV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 17:37
#13
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Тоже, кстати, хорошее решение. Спасибо.
Но там засада в том, что в осях И-М пожарный проезд. Если сделать шарнирное опирание, площадь нижней рабочей арматуры зашкалит, и прогибы будут большие.
А влияние давления от соседнего фундамента я учел при расчете осадок.
Кстати, интересный вопрос: для отдельностоящих фундаментов для угловой точки sigma=alpha * p0/4 - ф-ла 3 прил. 2 СНиП 2.02.01-83, тогда как определить давление на краю ленточного фундамента?!
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2014, 15:01
#14
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Кстати, интересный вопрос: для отдельностоящих фундаментов для угловой точки sigma=alpha * p0/4 - ф-ла 3 прил. 2 СНиП 2.02.01-83, тогда как определить давление на краю ленточного фундамента?!
Первое, что приходит в голову "Рекомендации по расчету осадок от влияния вновь пристраиваемых зданий и сооружений" п.4.1.
OSPV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Краевое давление под подошвой внецентренно загруженного фундамента.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
Среднее давление под подошвой внецентренно нагруженного фундамента 3MEi86 Основания и фундаменты 29 31.07.2014 06:28
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки Piliastra Основания и фундаменты 2 13.09.2012 17:26
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Дополнительное давление при ширине фундамента более 10 м _Oleg_ Основания и фундаменты 2 22.12.2008 19:08