Цитата:
ИМХО |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Цитата:
Применение более дорогих буронабивных (инъекционных) свай вообще не потребует дополнительных мероприятий. Кстати при применении свайного фундамента статические испытания обязательны (II тип по просадочности) |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Буронабивные при II-м типе просадочности можно применять лишь если под концом сваи гравелистые грунты или глинистые с коэф-том текучести <0
(грунтовых условиях II типа, IL < 0,2 для забивных свай и IL< 0 для буронабивных свай при ssl,g £ su в грунтовых условиях II типа ) Но при этом допускается уплотнение грунта под концом сваи и принимать расчетное сопротивление под концом сваи как для забивной.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Nagay
Я в юридических тонкостях не силен, но пришла мысль пропускать всю документацию, как допустим ремонт, реконструкция ,модернизация лии расширение существующего цеха по производству ...... Посмотрите в данном направлении. Но окончательное решение за Вами. :idea: |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2007
Украина
Сообщений: 6
|
Согласен с коллегами по применению сайного фундамента. На мой взгляд (издалека, конечно) лучший вариант - буроиньекционные сваи (полым шнеком). Если правильно помню, в первом посте было, что ниже залегают граниты. В идеале заглубиться в дресвяно-щебенистую прослойку над гранитами, пока хватит крутящего момента установки. Бетон, подаваемый под давлением, уплотнит основание сваи. И даже, если останутся возможные деформации, при минимальной толщине дресвы, эти сваи можно считать стойками. Обязятельно проведите испытания, и по их результатам определите допустимую нагрузку, сняв негативное трение. Если я понял Вашу геологию правильно, негативное при буроиньекционной свае диам 500 мм, будет около 70-90 т. А несущую способность на вдавливание вы можете получить при таком способе тон 200 не меньше. Т.о. с учетом к-тов и негативного трения, можете получить допустимую нагрузку свыше 100 т. Этими саями можно подойти в плотную к существующемы зданию, отрезавшись шпунтовым рядом. По моему так.
|
|||
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
В продолжении темы.
Заказчик, как и предполагалось, отказался от свай. Больше того, он еще отказался выполнять новые ИГИ, а те, что имеем на руках 15-летней давности. Мол, у него все схвачено, с экспертизой проблем не будет, делайте на основании того, что имеем. В общем, еще раз вкратце опишу ситуацию: -проектируется промышленный цех-пристройка с мостовым краном 10т, каркас металлический.; -пристраиваться будет в торце существующего цеха из сборного ж/б; -фундаменты существующего цеха столбчатые монолитные; -раздела КЖ по фундаментам существующего цеха нет (поэтому и разобраться, почеуму были запроектированы столбчатые фундаменты, нельзя; остается только предполагать, что было выполнено уплотнение или замачивание), есть только АР; -грунты просадочные, II-й тип, мощность прос. слоя 20м, дальше – скальный грунт, просадка при замачивании от собственного веса 50см, грунтовые воды встречены на глубине 15м; -ИГИ были выполнены 15 лет назад, новых нет; -инж. сетей в районе 50м от «пятна» застройки нет; -ливневку нормальную вряд ли сделают – уже был случай локального замачивания углового фундамента сущ. цеха сточными водами, грунт указанной в зоне просел на 15см. Подскажите из своего опыта, как поступить в данной ситуации: отказаться от проектирования фундаментов за неимением новых ИГИ и полного проекта существующего ж/б цеха или проектировать однотипные столбчатые ф-ты на основании старых ИГИ? Изыскания такого возраста не действительны, но здесь вопрос больше в том, насколько могли измениться физ.-мех. свойства грунтов и УГВ за указанный период? Правда, с такими грунтами хуже уже некуда. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Лучше отказаться.
Гемороя потом больше будеть. Тебя ж заказчег потом порвет если что й то не так будет. И будешь ты потом козлом отпущения.
__________________