| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужны ли сваи для многоэтажки на откосе

Нужны ли сваи для многоэтажки на откосе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2017, 15:17 #1
Нужны ли сваи для многоэтажки на откосе
Sigrlin
 
инженер-конструктор
 
иваново
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 71

Доброго времени суток! Рассчитываю проект 10-ти этажного жилого здания с подземной парковкой из монолитного железобетона. Фундамент под основное здание (в осях 6-17) отделен от фундамента паркинга (в осях 1-5) деформационным швом. Основанием под фундаментную плиту основного здания является ИГЭ-3 (песок средней крупности). По расчету линии скольжения здание не должно съезжать в овраг. Плита на данный момент рассчитана без свай.
Основанием под фундаментной плитой паркинга является частично насыпь, поэтому ее делаю на сваи (буровые) Все это снизу еще закреплено подпорной стеной.
Подскажите, нужны ли сваи под основное здание?
Характеристики грунтов и чертежи прилагаю

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-07-12_15-08-00.png
Просмотров: 147
Размер:	151.7 Кб
ID:	190944  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-07-12_15-09-03.png
Просмотров: 75
Размер:	123.8 Кб
ID:	190945  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-07-12_15-09-26.png
Просмотров: 59
Размер:	122.5 Кб
ID:	190946  

Вложения
Тип файла: pdf Крутицкая.Подпорная стенка.pdf (193.2 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: pdf План паркинга.pdf (96.6 Кб, 55 просмотров)

Просмотров: 2502
 
Непрочитано 12.07.2017, 15:32
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393


Мне стенка подпорная не нравится. Неужели устойчива, расчетом, по своей линии скольжения?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 15:44
#3
Sigrlin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71


Рассчитывала с СКАДе.
Вложения
Тип файла: doc Скольжение линия VI-VI.doc (91.0 Кб, 49 просмотров)
Sigrlin вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 15:57
| 1 #4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393


Да нет, не то. Это общий расчет здания без свай всего комплекса сооружений на склоне.
А У Вас подпорная стенка самостоятельная конструкция и прикреплена к плите гаража какой то гибкой связью - канатом или цепь что ли. без натяжения. Верхушка устоит. зато крутанется подошвой.
А так у Вас три самостоятельных сооружения: стенка, гараж и здание. И надо проверить на поворот по плоскости. Условно: здание стоит - гараж поехал. Здание и гараж стоят, а стенка крутанулась, что и произойдет.
Расчет по СКАД это так, не серьезно, для прикидок.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 16:02
#5
Sigrlin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71


А, поняла теперь. Я проверю подпорную стену. Допустим, что стоит. Ну если не стоит, то переделать расчет и по новой запроектировать. А как быть со зданием?
Sigrlin вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 16:02
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Мне стенка подпорная не нравится.
А зачем она там вообще? Ну будет стенка паркинга незасыпанная
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 16:05
#7
Sigrlin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71


Все дело в жадности заказчика. Участок купил, хочет его полностью эксплуатировать. Почти вся площадь занята зданием, а для благоустройства места не нашлось
Sigrlin вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 16:17
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393


Дело не в Заказчике, а в Вас - конструкторе, извините. Можно построить но экономить не надо, а сделать по букве норм. Надо просчитать общую расчетную схему и еще две вниз по склону для каждого сооружения. Гараж и дом как то вписываются в устойчивость, а вот стенка под сомнением.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 16:24
#9
Sigrlin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71


Меня он не слушает, начальство приказало сделать по желанию заказчика. Вот кручусь(
Sigrlin вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 16:28
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393


Вот так она (стенка) может закрутиться.
Докажите начальству расчетом. что все нормально или нет.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Да еще, по примыканию гаража и здания. На сваи гаража будет давить нагрузка от здания. Поэтому эти сваи будут испытывать нагрузку (включая горизонтальную) больше, чем крайние в зоне подпорной стенки. Стоит тоже проверить или опровергнуть расчетом. Грубо гараж тоже может войти в крен, но уже не от склоновых процессов, а от не предусмотренных мероприятий. Если это так, надо делать шпунтово-разделительную стенку (не обязательно Ларсен, можно и трубы б/у). Или изменить шаг свай, их сечение, длину, армирование и тп., ну что целесообразнее.
Вложения
Тип файла: pdf Стенка.pdf (21.6 Кб, 69 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 12.07.2017 в 16:45.
Podpolie на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 16:52
#11
Sigrlin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71


Поняла вас. Спасибо)
Sigrlin вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 16:59
#12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393


А Заказчики они такие..... давай ка "Гарри Поттер"сваргань мне чего нибудь по быстренькому, по дешевле из г... конфетку, ХОЧУ же за свои деньги...
Я сам сейчас Заказчик....(закономерно - молодые рукАводители-зодчие старье в проекте не терпят) поэтому стараюсь денег у хозяина-инвестора побольше отжать, пока не выгнали, на грамотные и не только решения для всех, иначе все завалится.....
Удачи и терпенья.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 17:04
#13
Sigrlin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71


Побольше бы вот таких понимающих заказчиков))
Sigrlin вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 17:29
#14
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


отчет по геологии какого года выпуска? про плывуны что пишут?
буровые сваи в песках...
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 17:51
#15
Sigrlin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71


отчет 2016 года
Sigrlin вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 18:15
#16
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


В свежем отчёте ссылки на устаревшие госты
Наверняка есть другие недочёты
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 19:06
#17
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
Меня он не слушает, начальство приказало сделать по желанию заказчика.
Сталкивался с таким неоднократно. Долго не сопротивляюсь, исполняю с предупреждением. Но в данном случае вы будете проходить экспертизу, и все образумится.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 19:27
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
будете проходить экспертизу, и все образумится
- а если пройдёт? Что тогда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 01:46
#19
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393


При такой схеме упадет еще когда строить начнут - там же еще как то уплотнять надо. Для подстраховки в стенку полено подопрут с шагом по 6м)))). Схема пр-ва работ снизу-вверх по склону напрашивается.
Для автора темы: посмотрите "Пособие по расчету подпорных стен и стен подвалов" - там расчеты и по устойчивости и по материалу, к сожалению вручную))). И есть еще типовые альбомы на ж.бетонные подпорные стенки. У меня где то есть, но бардак на жестком диске.... Но на форуме здесь есть в библиотеке.
Толщина в 300мм по всему сечению жесть - высота 9м - 3 этажное здание. Внизу и на верху страшно стоять....хорошее место для последнего полета наркоманов.
Я там машину парковать не буду, т.к. в Иваново очень редко, но бываю.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 16.07.2017, 12:02
#20
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Там не парковка, а детская площадка. Если такую стену делать надо грунт армировать георешеткой, по типу габионов.
gogaru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужны ли сваи для многоэтажки на откосе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 kostia Лира / Лира-САПР 118 14.03.2023 07:10
Определение НС сваи по результатам динамических испытаний 27legion Основания и фундаменты 21 16.09.2022 09:48
Правомерность принятия одиночной сваи как жесткой заделки для колонны AVO Основания и фундаменты 17 06.12.2016 13:42
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Сваи многоэтажки пробили коллектор (Новость) dextron3 Разное 4 30.01.2008 22:43