12.07.2017, 15:17 | #1 | |
Нужны ли сваи для многоэтажки на откосе
инженер-конструктор
иваново
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 2502
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393
|
Да нет, не то. Это общий расчет здания без свай всего комплекса сооружений на склоне.
А У Вас подпорная стенка самостоятельная конструкция и прикреплена к плите гаража какой то гибкой связью - канатом или цепь что ли. без натяжения. Верхушка устоит. зато крутанется подошвой. А так у Вас три самостоятельных сооружения: стенка, гараж и здание. И надо проверить на поворот по плоскости. Условно: здание стоит - гараж поехал. Здание и гараж стоят, а стенка крутанулась, что и произойдет. Расчет по СКАД это так, не серьезно, для прикидок.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393
|
Дело не в Заказчике, а в Вас - конструкторе, извините. Можно построить но экономить не надо, а сделать по букве норм. Надо просчитать общую расчетную схему и еще две вниз по склону для каждого сооружения. Гараж и дом как то вписываются в устойчивость, а вот стенка под сомнением.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393
|
Вот так она (стенка) может закрутиться.
Докажите начальству расчетом. что все нормально или нет. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Да еще, по примыканию гаража и здания. На сваи гаража будет давить нагрузка от здания. Поэтому эти сваи будут испытывать нагрузку (включая горизонтальную) больше, чем крайние в зоне подпорной стенки. Стоит тоже проверить или опровергнуть расчетом. Грубо гараж тоже может войти в крен, но уже не от склоновых процессов, а от не предусмотренных мероприятий. Если это так, надо делать шпунтово-разделительную стенку (не обязательно Ларсен, можно и трубы б/у). Или изменить шаг свай, их сечение, длину, армирование и тп., ну что целесообразнее.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 12.07.2017 в 16:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393
|
А Заказчики они такие..... давай ка "Гарри Поттер"сваргань мне чего нибудь по быстренькому, по дешевле из г... конфетку, ХОЧУ же за свои деньги...
Я сам сейчас Заказчик....(закономерно - молодые рукАводители-зодчие старье в проекте не терпят) поэтому стараюсь денег у хозяина-инвестора побольше отжать, пока не выгнали, на грамотные и не только решения для всех, иначе все завалится..... Удачи и терпенья.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Сталкивался с таким неоднократно. Долго не сопротивляюсь, исполняю с предупреждением. Но в данном случае вы будете проходить экспертизу, и все образумится.
__________________
Сам по себе |
||||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393
|
При такой схеме упадет еще когда строить начнут - там же еще как то уплотнять надо. Для подстраховки в стенку полено подопрут с шагом по 6м)))). Схема пр-ва работ снизу-вверх по склону напрашивается.
Для автора темы: посмотрите "Пособие по расчету подпорных стен и стен подвалов" - там расчеты и по устойчивости и по материалу, к сожалению вручную))). И есть еще типовые альбомы на ж.бетонные подпорные стенки. У меня где то есть, но бардак на жестком диске.... Но на форуме здесь есть в библиотеке. Толщина в 300мм по всему сечению жесть - высота 9м - 3 этажное здание. Внизу и на верху страшно стоять....хорошее место для последнего полета наркоманов. Я там машину парковать не буду, т.к. в Иваново очень редко, но бываю.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 | kostia | Лира / Лира-САПР | 118 | 14.03.2023 07:10 |
Определение НС сваи по результатам динамических испытаний | 27legion | Основания и фундаменты | 21 | 16.09.2022 09:48 |
Правомерность принятия одиночной сваи как жесткой заделки для колонны | AVO | Основания и фундаменты | 17 | 06.12.2016 13:42 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Сваи многоэтажки пробили коллектор (Новость) | dextron3 | Разное | 4 | 30.01.2008 22:43 |