Непрочитано 11.10.2017, 14:30 #1
Фундамент здания на берегу моря, возможно ли обойтись без свай при нескальном грунте
VNKTOP
 
проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 334

Вопрос такой. Допустимо ли считать конструкции стенки променада исключающими вымыв при шторме нескального грунта из-под фундаментной плиты здания, расположенного в непосредственной близости от променада.Эскиз разреза прилагается.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эскиз.jpg
Просмотров: 189
Размер:	56.4 Кб
ID:	194621  

Просмотров: 1832
 
Непрочитано 18.10.2017, 10:30
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,316


Сложный вопрос - можно конечно. Но надо считать на гидрологию от морской волны в купе всего комплекса - набержная - здание. Я как то специально поперся, не смотря на предупреждение и кордон в шторм приличный на променад в Раушене (Светлогорск) на Балтике (рядом с Вами). Это ж...а - вымок как мышь, прикольно волной заливало если бы это не январь был)))). Там такая катавасия с частой периодичностью происходит. Вот как раз в Светлогорске дома-гостиницы стоят за стенкой - может есть архивные данные. Были помню, точно, променад этот реконструировали-чинили. Но прошло уже лет так 25 когда я там участвовал в проектировании берегоукреплений.....
В случае плиты стоит посчитать удержит ли стенка променада и его свайная составляющая пригруз от здания.
Стенка променада работает не только на предотвращение вымыва грунта, а в большей мере, как волногасящее устройство пассивного типа, т.е. тупо воспринимающая удары волны.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2017, 11:09
#3
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


Спасибо за ответ.
Пригруз от здания на стенку, думаю, проблема меньшая, т.к. в связи с устройством котлована планируется шпунтовое ограждение - можно его оставить, как постоянное, только вот, по поводу его коррозионной стойкости вопрос - на сколько хватит.
Раньше была только стенка массивная, наброс крупных камней и пляж с бунами в качестве волногасителей. Потом пляж практически смыло и в 2009, где-то, решено было реконструировать берегоукрепление - установили два ряда колон с шагом около 1м на свайном ростверке, как проницаемое препятствие (картинки 2,3 ). Года два назад сделали новые буны и отсыпали пляж (картинки 4,5). Как-бы защита есть и это важный объект с каким-никаким контролем, но шторма бывают сильные (картинка 1) вот и есть некоторые вопросы. Думаю, если удастся решить вопрос по сохранности котлованного шпунта на срок эксплуатации здания , то это будет еще один аргумент "за".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 145
Размер:	51.9 Кб
ID:	194856  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 124
Размер:	73.3 Кб
ID:	194857  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 112
Размер:	63.7 Кб
ID:	194858  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 107
Размер:	469.4 Кб
ID:	194859  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 108
Размер:	614.2 Кб
ID:	194860  


Последний раз редактировалось VNKTOP, 18.10.2017 в 11:44.
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 15:45
#4
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Раньше была только стенка массивная, наброс крупных камней и пляж с бунами в качестве волногасителей. Потом пляж практически смыло
Такое ощущение, что пляж опять смоет (ростверк уже видно), уж больно фото 1 красивое. А от камней зря отказались за сваями.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2017, 16:32
#5
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


расчет на то, что буны будут работать, задерживая песок и создавая наносы. Из истории этого берега работает 50/50 - бывало все размывало, бывало наносило (возможно роль бун, вообще, сильно преувеличена)
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 17:00
#6
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Буны рассчитаны на постоянные течения вдольбереговые. Камень был рассчитан, наверно, на волновые воздействия. И что будет с песчаным пляжем в шторм еще тот вопрос.
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (60.1 Кб, 24 просмотров)
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент здания на берегу моря, возможно ли обойтись без свай при нескальном грунте

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Сбор нагрузки на фундамент панельного здания Alex_rus Основания и фундаменты 4 10.06.2014 09:03
Ленточьный фундамент на слабом грунте с заменой грунта или УШП на насыпи? ernestsd Основания и фундаменты 9 01.05.2014 21:02
Возможно ли не делать отмостку для здания? Solne(hn@ya Прочее. Архитектура и строительство 5 25.03.2013 14:34