Model Studio CS
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пути эвакуации 123 ФЗ или СП 1.13130.2009

Пути эвакуации 123 ФЗ или СП 1.13130.2009

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 29.03.2017, 15:23 #1
Пути эвакуации 123 ФЗ или СП 1.13130.2009
sancho s rancho
 
Регистрация: 17.12.2011
Сообщений: 27

sancho s rancho вне форума Вставить имя

Чего- то туплю. Чему верить?
В 123 ФЗ


В СП 1.13130.2009

4.3.2 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.



Чем из этого оперировать?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.03.2017 в 15:46.
Просмотров: 504
 
Непрочитано 29.03.2017, 17:10
#2
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,187


Санчо. А в чём собственно вопрос ?
Оперировать нужно и тем и тем + ещё таб.3 ФЗ 117
Дайте информацию по своему проекту (что за здание степ. огнестойкости и т.п.) всем миром примем верное решение.
Offtop: За одно и пересрёмся все : )
__________________
иногда молчание мудрее любой высказанной мудрости
bernata вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.03.2017, 17:16
| 1 #3
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 237


Брать по худшему для Ваших показателей (класс функциональной, этажность). Не выполните ФЗ-123 - старейшины спустятся с гор (ГАСН, экспертиза) и устроят смерть через куямбу, не выполните СП1 - старейшины попросят риски иначе смерть через куямбу

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Дайте информацию по своему проекту (что за здание степ. огнестойкости и т.п.) всем миром примем верное решение.
Offtop: Полностью поддерживаю! Конкретику в студию
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 17:28
#4
sancho s rancho


 
Регистрация: 17.12.2011
Сообщений: 27


Да какой уж там проект. Обычное двухэтажное офисное здание.
Дизайнеры хотят все коридоры и холлы застелить ламинатом и ковролином.

По 123 ФЗ предписывается КМ4 - Г3, В2, Д3, Т3, РП2 (и там проходит ламинат, и даже какой-то ковролин)
По СП 1.13130.2009 предписывается - В2, РП2, Д3, Т2 и горючесть уже не указана.

Так можно ковролинон застилать все коридоры?
sancho s rancho вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.03.2017, 17:38
#5
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от sancho s rancho Посмотреть сообщение
В2, РП2, Д3, Т2 и горючесть уже не указана.
Это КМ3
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.03.2017, 17:40
#6
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 237


Найдите что то похожее и вперед. Еще заветы СП59 не забудьте
5.2.8 В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013 м.
Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3_5.jpg
Просмотров: 19
Размер:	979.6 Кб
ID:	185804  
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пути эвакуации 123 ФЗ или СП 1.13130.2009

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 21 17.07.2014 19:50
Просьба разъяснить пункт 4.3.3 СП 1.13130.2009 Reliability Архитектура 4 27.11.2013 14:08
Нарушен ли пункт 4.3.3 СП 1.13130.2009? Reliability Архитектура 10 27.11.2013 13:03
Балкон(антресоль). Пути эвакуации. Andrey_110707 Архитектура 6 20.01.2010 15:28

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы