| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Опирание стойки на ж/б плиту покрытия

Опирание стойки на ж/б плиту покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.08.2007, 11:10 #1
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия
HEKTO
 
Инженер-проектировщик
 
Харьков
Регистрация: 07.08.2007
Сообщений: 137

Уважаемые форумчане при проектировании кровли возник такой вопрос:
Нужно выполнить опирание стоек на ж/б плиты покрытия(6х1,5 метра),усилие в стойке N=1.8 т.Опирание будет выполняться в местах состыковки плит(под ними узлы ферм,шаг ферм 6 метров).Плиты по заключению экспертизы в "плачевном" состоянии,заказчик категорически против демонтажа плит.
Спасибо всем за ответы и советы.
Просмотров: 5355
 
Непрочитано 15.08.2007, 11:20
#2
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Что держат стойки?
А фермы под этими плитами в каком состоянии?
А плиты какие (с ребрышками или с кругляшными отверстиями на торцах)?

Плиты отремонтировать, пусть не плачут.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 13:11
#3
HEKTO

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137


Стойки держат балку из оцинкованных профилей,на которой будут прогоны и профнастил.Фермы на удивление в отличном состоянии,хотя зданию наверное лет 50.Плиты с ребрами.
Если опирать не стремно,то интересуют,если конечно не трудно и не жалко ,соображения узла опирания.
HEKTO вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2007, 13:28
#4
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от HEKTO
Стойки держат балку из оцинкованных профилей,на которой будут прогоны и профнастил.Фермы на удивление в отличном состоянии,хотя зданию наверное лет 50.Плиты с ребрами.
Если опирать не стремно,то интересуют,если конечно не трудно и не жалко ,соображения узла опирания.
У нас экспертиза не пропускает точечную нагрузку на плиты серии 1.141. - хоть расшибись.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2007, 13:40
#5
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


ну фатически выходит вы прикладываете нагрузку не на плиту перекрытия, а на ферму. причем в узлы. 18кН для фермы совсем не много (обычно)

"кустарных" узлов крепления к плитам встречал не мало, справочных даже и не припомню

ну я бы поступил просто. развитая мателлическая пластина, закрепленная на плите 4..6 болтами. на нее с варится стойка. с траверсами конечно

ну если в стойке нет изгибающих моментов, то болты ставятся конструктивно, в бетоне сжатие, все ажурно...
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 14:05
#6
HEKTO

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137


Цитата:
У нас экспертиза не пропускает точечную нагрузку на плиты серии 1.141. - хоть расшибись.
Согласен.Сейчас проблем то не будет точно.Но когда пойдет процесс узаконивания и т.п. они скорее всего появяться,чего не хочеться совсем.
Цитата:
ну фатически выходит вы прикладываете нагрузку не на плиту перекрытия, а на ферму
Фактически может и да,но плита таки предает эту нагрузку,а вид она не внушает доверия.
Цитата:
ну я бы поступил просто. развитая мателлическая пластина, закрепленная на плите 4..6 болтами. на нее с варится стойка. с траверсами конечно
К такому варианту и склоняюсь.Узел будет опираться на стыке 4 плит,т.е на одну плиту 1,8/4=0,45 т.Момента можно считать,что нет.
HEKTO вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2007, 16:56
#7
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Не стал бы я на сборные плиты в хре...вом состоянии в узле стыка плит вааще ничего пристреливать к томуж так капитально как к монолитному бетону( там и 2-х болтов HILTI теоретически хватит).

У нас в городе хотябы официально такие кровли на бумаге разбираются!!! а заказчики на своё усмотрение городят что хотят, и пристреливают и приклеивают... и тд. короче нефиг у заказчика на поводу идти.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  