Непрочитано 01.06.2005, 09:11 #1
как расчитывать ребристую фундаментную плиту
natali
 
Регистрация: 24.05.2005
Сообщений: 12

Подскажите для высотного монолитного железобетонного здания. Ребра жесткости вверх под колоннами и опорными стенами.
Просмотров: 4508
 
Непрочитано 01.06.2005, 09:32
#2
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Надо полагать, как пластинчато-стержевую систему на упругом основании, линейно. Главное - основание, то есть грунт корректно задать.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2005, 09:43
#3
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Рассчитать-то можно, см. выше, вот только необходимости я такой не встречал...
Видел проект такой плиты только 2 раза (сделано было одним автором, но попало ко мне разными путями) оба бред полнейший, 1-й раз мы предложили другой вариант и обошлись без всяких ребер и толщину плитной части даже уменьшили, 2-й если заказчик поймет то то же переделаем, если нет - пусть сам разбирается и льет бетон куда не жалко...
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2005, 10:19 Спасибо, а не подскажите где можно почитать поподробнее об э
#4
natali


 
Регистрация: 24.05.2005
Сообщений: 12


Спасибо, а не подскажите где можно почитать поподробнее об этом
natali вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2005, 15:24
#5
red_elefant


 
Регистрация: 27.05.2005
Брянск
Сообщений: 188


Не совсем вижу проблему: что такие ребра большие? Если это монолитное здание то оно по-любому загнано в какой-нибудь расчетный комплекс (SCAD или ЛИРУ) там же и должна быть плита. И просто при разбиении сетки эти места делаются другой толщины (естественно будет некоторая брехня из-за того что центруются они по осям), но в тех случаях которые я встречал это допустимо, надо просто помнить при анализе результатов эту фигню. Хотя если ребра действительно сильно большие по отношению к толщине плиты, то придется усложнять модель.
red_elefant вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2005, 17:39
#6
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


При моделировании ребристой плиты без учета эксцентриситета в ребрах брехня в арматуре будет большая.
Нужно учитывать эксцентриситет примыкания с помощью жестких вставок (в Лире или СКАДе) или просто понятие Эксцентриситет в MicroFe. Также есть в MicroFe есть просто элемент Подбалка/Надбалка для моделирования ребра плиты.
Николай Баглаев вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2005, 21:45
#7
red_elefant


 
Регистрация: 27.05.2005
Брянск
Сообщений: 188


Если Вы в первый раз моделируете такую вещь то конечно не сможете на глаз сказать где надо увеличить арматурку, а где уменьшить и я повторюсь это если ребра относительно не высокие по сравнению с толщиной плиты, а про жесткие вставки скажу следующее: они есть только в стержнях, по крайней мере в СКАДе и сомневаюсь что-то не помню в каких либо других комплексах на базе конечных элементов (ЛИРА, ROBOT Millenium) так что модель придется изменять другим образом, а именно добавлять стержни. Блиннн! неужели под монолитное здание (я имею ввиду обычно высотное) будет плита меньше 80см).
red_elefant вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2005, 10:36
#8
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


Так может просто автор вопроса напишет в каком комплексе он работает, тогда можно давать советы по расчету.

А если в Лире, СКАДе и Robot Millenium нет элементов для моделирования эксцентриситетов, то это не значит что их нет в других программах