| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Несоответствие результатов теплотехнического расчёта и энергоэффективности

Несоответствие результатов теплотехнического расчёта и энергоэффективности

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.12.2018, 08:55 #1
Несоответствие результатов теплотехнического расчёта и энергоэффективности
MrBrown
 
ПенсионЭр
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 359

Здравствуйте!
Просмотрел разные разделы форума по ключевому слову "энергоэффективность". Наибольшее число тем - в этом разделе, поэтому и мой вопрос здесь.
Итак: при расчёте сопротивления теплопередаче оказалось, что перекрытие подвальное и стены не соответствуют нормам.
Тем не менее расчёт энергоэффективности дал результат "-24%", то есть класс "С" - повышенный.
Бывает ли так, или где-то ошибка в расчётах?
Проверял, вроде всё по формулам...
Просмотров: 2285
 
Непрочитано 05.12.2018, 09:08
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Надо выдерживать все показатели - и элементные (сопротивления) и комплексное - удельная характеристика и класс.

Класс может вполне получиться, если сопротивление небольшого участка ограждающих конструкций ниже нормативного. Но это вряд ли пропустят.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 09:11
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


А на сколько не хватает теплосопротивления стен и перекрытия?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 09:17
#4
MrBrown

ПенсионЭр
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 359


Для подвального перекрытия норм=3,72, а факт=0,838 м2*град.С/Вт
Для стен норм=2,99, а факт=1,496

----- добавлено через ~2 мин. -----
ShaggyDoc,
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Но это вряд ли пропустят
Вот и я распереживался.
MrBrown вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 10:27
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от MrBrown Посмотреть сообщение
Для подвального перекрытия норм=3,72, а факт=0,838 м2*град.С/Вт
Для стен норм=2,99, а факт=1,496
Чёт не сходится... ИМХО, надо проверять расчёт ЭФ... А он по постановлению 399 или по СП 50?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 10:48
#6
MrBrown

ПенсионЭр
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 359


Komplanar, по СП 50
Дом старый, кирпичная 5-ти этажка, класс ЭЭ не должен, не может быть большим.

----- добавлено через ~51 мин. -----
Ушёл в Поиск исполнителей

Последний раз редактировалось MrBrown, 05.12.2018 в 11:42.
MrBrown вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 13:34
#7
MrBrown

ПенсионЭр
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 359


Вопрос решён. Ошибка найдена. Моя великая благодарность исполнителю.
MrBrown вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Несоответствие результатов теплотехнического расчёта и энергоэффективности

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несоответствие результатов при расчете рамы в SCAD и Кристалл sapsandwg23 SCAD 20 02.10.2018 10:59
ПК Лира-САПР (некоммерческая) 2013 R5. Эпюры и перемещение выводятся нормально, а вот при выводе результатов расчёта пишет, что нужно ещё что-то рассчитать. Юрий_Нд Лира / Лира-САПР 6 18.09.2018 06:46
Сравнение результатов расчёта SCAD и Inventor. limvleo Расчетные программы 11 31.01.2018 01:02
Утяжеляете ли вы кровлю в зависимости от результатов расчёта пиковой ветровой нагрузки? kapitelinet Конструкции зданий и сооружений 7 27.12.2017 16:31
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31