Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Достоверны ли результаты подбора армирования в ЛИРА-САПР 2017 R3 при расчете с Динамика+ и импульсном нагружении ?

Достоверны ли результаты подбора армирования в ЛИРА-САПР 2017 R3 при расчете с Динамика+ и импульсном нагружении ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2017, 11:31 #1
Достоверны ли результаты подбора армирования в ЛИРА-САПР 2017 R3 при расчете с Динамика+ и импульсном нагружении ?
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

Н а форуме Лиры-сапр есть запись результата работы Динамика+ распространения напряжений в сечении ствола пушки после выстрела
https://www.liraland.ru/forum/messag...8/#message2148
интересно, адекватен ли подбор армирования для жб элемента при подобном нагружении?
есть ли разница для модулей динамики в Лире-сапр и Лира-софт или результаты при импульсном нагружении близки?
имеются в виду последние версии обоих..

Последний раз редактировалось grozd62, 03.12.2017 в 14:45.
Просмотров: 3361
 
Непрочитано 03.12.2017, 13:15
#2
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


в лире 10.4 расчет схемы на 400 тыщ элементов требует 150ГБ оперативнойпамяти, в сапр не пробовал считать.
Offtop: подбор армирования длится 2 минуты, в скаде аналогичная схема 8 секунд, не путать со схемой в 400 тыщ элементов

Последний раз редактировалось Омская птица, 03.12.2017 в 13:34.
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2017, 14:15
#3
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


я не про время,так-то считается ,без 150 гб..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2017, 15:46
#4
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


ну кидай задачу посчитаю в лира сапр 2015 и лире 10.4 завтра попытаюсь выложить.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2017, 20:36
#5
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
в лире 10.4 расчет схемы на 400 тыщ элементов требует 150ГБ оперативнойпамяти
Что-то тут не то, даже если элементы высокого порядка... Что у вас за элементы? И ключевое - сколько узлов?
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2017, 22:18
#6
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Для конструкций подобных трубе подбор будет не адекватен, если ориентировать на оболочечные элементы. Если же с объемниками заморачиваться, которые достаточно слабое место Лир по скорости счета и точности, то взрывная волна будет вызывать прохождение ударной волны от внутренней стороны трубы к внешней, что будет приводить при достаточно массивных толщинах не только к образованию радиальных трещин, но и к расслоению бетона с дальнейшей инерцией блока. Усилия в поперечной арматуре, направленной радиально, будут значительно зависеть от модели бетона. Думаю, что линейными КЭ в Лире эти моменты поймать будет сложно, хотя можно попробовать проинтегрировать радиальные напряжения и на них подобрать арматуру.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2017, 22:59
#7
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Что у вас за элементы? И ключевое - сколько узлов?
пластины прямоугольные (линейная работа), узлов на пару тысяч больше чем элементов.
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2017, 23:20
#8
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Для конструкций подобных трубе подбор будет не адекватен, если ориентировать на оболочечные элементы.
даже в кольцевом направлении?
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Усилия в поперечной арматуре, направленной радиально, будут значительно зависеть от модели бетона.
ну вроде как простейшая дб ,двухлинейная, при данной нагрузке..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2017, 12:01
#9
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


grozd62, окружное приблизительно получите. Зависит от толщины трубы. Для толстых труб неравномерное прохождение волны будет вызывать неравномерно нагружение слоев арматуры плюс расслоение по окружному принципу. Дальше вопрос многократной нагрузки, если она есть. Как будет вести себя система под ней? Посчитайте в Лире, потом посчитайте в чем-нибудь тяжелом типа AUTODYN, LS-DYNA или ABAQUS EXPLICIT, сравните, что получили.
frostyfrost вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Достоверны ли результаты подбора армирования в ЛИРА-САПР 2017 R3 при расчете с Динамика+ и импульсном нагружении ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? erikbond Лира / Лира-САПР 12 13.01.2016 18:19
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Как переслать результаты подбора арматуры Лира-САПР 2013 741520 Лира / Лира-САПР 3 31.10.2014 23:39
Расчетные усилия для подбора армирования в Ansys rcmas ANSYS 1 17.11.2012 15:52