Здравствуйте, коллеги.
Прошу помочь разобраться со следующим вопросом.
Стоит задача в определении максимальной часовой потребности в газе для отопления горячего водоснабжения и приготовления пищи в здании. (Необходимо для получения тех.условий на подключение).
В частности интересует вопрос по расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию.
По методике, изложенной в приложении Г СП 50.13330.2012 определена расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания.
Если данную величину умножить на разницу температур наружного и внутреннего воздуха во время холодной пятидневки(~56 градусов для Перми) и на объем отапливаемой части здания, получится некая величина в Ваттах.
Вопрос в следующем: Будет ли данная величина максимальным расходом тепловой энергии [Ватт = калорий в час?] из которой я смогу вычислить максимальную часовую потребность в газе на отопление и вентиляцию?

Если у кого-нибудь есть методика расчета, прошу поделиться.
Просмотров: 6231
 
Непрочитано 30.06.2014, 21:52
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


1 Вт = 859,8452279 кал/ч
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 06:20
#3
xammep


 
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 4


Вопрос не в переводе Ватт в кал/ч, а в правильности понимая смысла полученной величины.
xammep вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 06:54
1 | #4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


По методике приложения Г на стадии получения технических условий расход тепла не сосчитать - просто нет данных. По этой методике будут рассчитывать проектировщики и сравнивать полученную характеристику с нормируемой. А нормируемая характеристика указана в таблицах 13 и 14.

Максимальный расход действительно определяется произведением удельной характеристики на объем и расчетную разность температур. По идее при проектировании эта величина не должна быть превышена. Однако во время разработки может случиться всякое, поэтому полученный нормативный расход тепла для запроса техусловий лучше увеличить процентов на двадцать. Будет потом в проекте меньше - ничего страшного. А вот превышение расходов по уже выданным ТУ может принести проблемы.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44