| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.

Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2016, 11:44
Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.
duke
 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152

Здравствуйте!

Монолитные стены подвала толщиной 200 мм с армированием диаметром 8 арматурой АIII, шаг вертикального армирования 200, шаг горизонтального армирования 300. Высота подвала 3,57 м.
В пролетах между колоннами, где более 4 метров стала продавливать стену внутрь оседающим грунтом.
Котлован был с отвесными стенами, засыпали глинистым песком (практически грунтом), без послойного трамбования, без проливки, проливали потом полностью засыпанный грунт, также шли дожди и таял снег, что приводило к резким проседаниям грунта вдоль стен подвала.
Сейчас затрещали стены подвала по центру больших пролетов. Заключение экспертизы положительное. При этом генподрядчик хочет нанять какую-то карманную экспертизу, которая ему выдаст заключение, что якобы проект не правильный.
Что можно предпринять чтобы защитить себя?
UPD: Прошу прощения, не уточнил - здание монолитное, колонны, ядра жесткости, плиты, балки. Стена подвала несет сама себя не более, на нее нагрузки сверху никакой нет, только боковая от грунта.

Последний раз редактировалось duke, 21.05.2016 в 13:06.
Просмотров: 50481
 
Непрочитано 31.05.2016, 10:39
#121
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Являются ли колонны опорами?
однозначно являются, учитывалась ли на них передача давления грунта - не известно.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Является ли бетонный пол опорой?
зачем бетонному полу быть опорой? разве фундамент стен не является для них опорой?

кстати, какое должно быть расположения силовых трещин в данном случае - вертикальные или горизонтальные или наклонное?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 21:26
#122
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


возможно я не написал это раньше.
1. говорить о косяках не видя всей картины по меньшей мере странно.
2. здание монолитное. плита фундаментная монолитная, в подвале колонны 500*500, дальше колонны 400*400, плиты перекрытия монолитные. Стены подвала не несущие, стоят на фундаментной плите, заанкерены в фундаментную плиту, колонны и сверху в плиту перекрытия.
Возможно еще сыграло то, что стены подвала не доливали, лили верх стен с балками и питой перекрытия. Соответственно, возможно и правда включились в работу стены.

Все, кто хотел получить от меня полную информацию и ответы на вопросы получил, и пришли к выводу, что армирования 8 хватает. Другое дело, что причина трещин может быть:
а) неправильная обратная засыпка;
б) замачивание основания под фундаментом;
в) включение в работу стен подвала.
а может быть все сразу.
duke вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2016, 05:46
#123
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
возможно я не написал это раньше.
1. говорить о косяках не видя всей картины по меньшей мере странно.
2. здание монолитное. плита фундаментная монолитная, в подвале колонны 500*500, дальше колонны 400*400, плиты перекрытия монолитные. Стены подвала не несущие, стоят на фундаментной плите, заанкерены в фундаментную плиту, колонны и сверху в плиту перекрытия.
Возможно еще сыграло то, что стены подвала не доливали, лили верх стен с балками и питой перекрытия. Соответственно, возможно и правда включились в работу стены.

Все, кто хотел получить от меня полную информацию и ответы на вопросы получил, и пришли к выводу, что армирования 8 хватает. Другое дело, что причина трещин может быть:
а) неправильная обратная засыпка;
б) замачивание основания под фундаментом;
в) включение в работу стен подвала.
а может быть все сразу.
а вас несоответствие реальной конструкции и ее расчетной схемы. По факту у вас стена несущая и воспринимает нагрузку от вышележащего перекрытия, а считали ее как просто защемленную. Арматуры d8 хватает для защемленной стены, при этом те, кто делал расчеты подтвердили, что в местах защемления d8 не хватит. Насколько увеличится диаметр арматуры, если замоделировать конструкцию как она действительно работает покажет расчет. Учитывая, что в расчетах выше уже была арматура d14, то предположу увеличение диаметра до, как минимум, d16, а то и d20 в узле примыкания к перекрытию
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2016, 08:42
#124
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
а) неправильная обратная засыпка;
б) замачивание основания под фундаментом;
в) включение в работу стен подвала.
"Общую картину" не видел, но на мой взгляд ни одна из этих причин не может быть значимой в образовании трещин стены подвала, за частичным исключением пункта "в". Стены подвала безусловно "включены в работу", иначе и быть не может. На эту "работу" они и должны быть запроектированы. Я о "работе" по восприятию бокового давления грунта. А больше ни в какой "работе" стены не участвуют.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2016, 09:53
#125
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А больше ни в какой "работе" стены не участвуют.
если они монолитно связаны с колоннами и вышележащим перекрытием, разве они не могу участвовать в восприятии еще и вертикальных нагрузок?
предполагаю, что под пунктом "в" в возможных причинах duke, имел ввиду включение стен подвала в работу фундаментной плиты, как ребер жесткости.
как насчет еще одного варианта причины трещин - усадка бетона?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2016, 10:14
#126
Dalmex


 
Регистрация: 15.12.2015
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если они монолитно связаны с колоннами и вышележащим перекрытием, разве они не могу участвовать в восприятии еще и вертикальных нагрузок?
К гадалке не ходи, стена считалась как защемленная, ее и надо было отрывать от вышележащих конструкций тогда. Интересно какие работы на перекрытии производились перед тем как стены треснули?
Dalmex вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2016, 10:33
#127
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если они монолитно связаны с колоннами и вышележащим перекрытием, разве они не могу участвовать в восприятии еще и вертикальных нагрузок?
По расчету должно быть все вертикальные нагрузки воспринимаются одними колоннами, но несомненно стены тоже частично включаются в эту работу, помогая колоннам. Однако это никак не может привести к трещинам в центральной части стены с выгибом внутрь.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
предполагаю, что под пунктом "в" в возможных причинах duke, имел ввиду включение стен подвала в работу фундаментной плиты, как ребер жесткости
Учет совместной работы всех элементов здания анализируется в МКЭ-программах. При проектировании этого здания МКЭ-программы не применялись? Это странно. Если предполагать совместную работу фундаментной плиты, стен подвала и плиты перекрытия подвала как единого изгибаемого элемента, то получится, что в плитах будет где-то растяжение или сжатие, а в стенах будет переменная эпюра продольных сил. Если бы разрушение происходило от этих продольных сил, то трещина бы раскрывалась либо вверху стены, либо внизу, при этом раньше трещать бы начали плиты и о выгибе стены внутрь подвала здесь тоже речи быть не может.

На мой взгляд причина трещин - именно давление грунта. Почему так случилось - два варианта. Либо проектировщики намудрили (по предоставленным данным в теме это проверить невозможно), либо строители выполнили не по проекту.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2016, 11:12
#128
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
трещать бы начали плиты и о выгибе стены внутрь подвала здесь тоже речи быть не может.

На мой взгляд причина трещин - именно давление грунта. Почему так случилось - два варианта. Либо проектировщики намудрили (по предоставленным данным в теме это проверить невозможно), либо строители выполнили не по проекту.
Данных более чем достаточно, чтобы уверенно сказать ошибка проектирования, даже расчеты предварительные сделаны и проверен расчет по которому и считались собственно эти стены...читай всю тему, уже давно все ясно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2016, 13:44
#129
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Данных более чем достаточно, чтобы уверенно сказать ошибка проектирования, даже расчеты предварительные сделаны и проверен расчет по которому и считались собственно эти стены...читай всю тему, уже давно все ясно
Прочитал, но так и не понял какова высота подвала. На словах одно, в расчете другое.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2016, 14:09
#130
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Монолитные стены подвала толщиной 200 мм с армированием диаметром 8 арматурой АIII, шаг вертикального армирования 200, шаг горизонтального армирования 300. Высота подвала 3,57 м.
вот в расчете и ошибка, там фигурирует высота 2,5
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2016, 14:19
#131
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Расчет просто подгоняли под установленную арматуру, отсюда и подлог!
svg вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2016, 16:18
#132
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
вот в расчете и ошибка, там фигурирует высота 2,5
Могу предположить, что 2.5 - это высота в чистоте от перекрытия подвала до уровня пола, а 3.57 - это от перекрытия подвала до фундаментной плиты.
По исходным данным также не хватает уровня планировки относительно пола первого этажа.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 17:54
#133
Caporigeme


 
Регистрация: 22.07.2013
Сообщений: 21


В итоге нужно пересчитывать заново и если действительно окажется, что не хватает арматуры, уменьшать пролет путем установки контрофорса посреди стены (сверлить отверстия, вклеивать арматуру на хим. анкера вязать каркас контрофорса и заливать).
Caporigeme вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2016, 12:24
#134
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
несоответствие реальной конструкции и ее расчетной схемы. По факту у вас стена несущая и воспринимает нагрузку от вышележащего перекрытия, а считали ее как просто защемленную. Арматуры d8 хватает для защемленной стены, при этом те, кто делал расчеты подтвердили, что в местах защемления d8 не хватит. Насколько увеличится диаметр арматуры, если замоделировать конструкцию как она действительно работает покажет расчет. Учитывая, что в расчетах выше уже была арматура d14, то предположу увеличение диаметра до, как минимум, d16, а то и d20 в узле примыкания к перекрытию
я уже писал выше: у нас фундаментная плита. да, стены восприняли нагрузку от плиты, так как пошел изгиб фундаментной плиты.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я о "работе" по восприятию бокового давления грунта. А больше ни в какой "работе" стены не участвуют.
нет, на это они рассчитаны
они еще теперь воспринимают нагрузку от плиты перекрытия

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
имел ввиду включение стен подвала в работу фундаментной плиты, как ребер жесткости
да, к сожалению

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dalmex Посмотреть сообщение
какие работы на перекрытии производились перед тем как стены треснули?
никаких
засыпкц произвели сразу, грунт осыпался и экскаватор 27 тонн в 3 метрах гонял

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dalmex Посмотреть сообщение
ее и надо было отрывать от вышележащих конструкций тогда
да конечно

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
как насчет еще одного варианта причины трещин - усадка бетона?
да. тоже может быть
на это и надеюсь
но все указывает на замачивание основания

----- добавлено через ~18 мин. -----
от себя: лучше углеволокно
здание садится
играет весь каркас
там его все крутит
во вт будут геологи
duke вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2016, 15:36
#135
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
ь

но все указывает на замачивание основания
и что? причем тут стены и их трещины Это как где-то обрушение было и вывод, что причина обрушения стал неожиданно оттаевший грунт,а строители мол не виноваты, все вопросы к грунту
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 09:33
#136
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
так как пошел изгиб фундаментной плиты.
И большой изгиб пошел?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 12:09
1 | #137
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цирк у вас с конями, а не проектирование.

В чем состоит задача проектировщика? нарисовать красивые картинки строителям!
По факту, судя по всему, ТС таки прикрыл свою ж... пользуясь неграмонтностью окружающих. Можно расходиться.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Добавлю только что
Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
трещины по центру пролетов по углам нигде нет
Потому что зона растяжения по углам со стороны грунта. Так что они есть (вероятность овер 99%), просто вы на них смотрите с другой стороны.

Обосновываю: опорный момент в балке с жесткой заделкой больше пролётного, значит сначала трещины раскрылись на опорах, а уже потом в пролёте.

Экскаватор в 3 метрах не мог оказать серьезного влияния на вашу стену, это пыль в глаза заказчику.

Последний раз редактировалось SkyFly, 15.06.2016 в 12:17.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 14:35
#138
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
но все указывает на замачивание основания
дание садится
играет весь каркас
там его все крутит
во вт будут геологи
Ха! Просадки однако. Три слоя рубероида и ..
Цементация, силикатизация, стерлизация...(последнее для проектантов).
Можно попробовать замочить с другой стороны. Но делать грамотно и под присмотром специалиста.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 21:45
#139
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ха! Просадки однако. Три слоя рубероида и ..
Цементация, силикатизация, стерлизация...(последнее для проектантов).
Можно попробовать замочить с другой стороны. Но делать грамотно и под присмотром специалиста.
Не знаю как там насчет просадки и как она так резко смогла дать трещины в стене, если стену рассматривать как балку-стенку, чтобы она затрещала от вертикальных усилий(из-за разницы осадки здания) это надо постараться, там должны быть мега-перемещения вертикальные Там сам расчет не был должным образом сделан, автор выкладывал расчет стены выполненный в Арбате...такие здания считаются в комплексе и все здание задается полностью в серьезных расчетных программах, а не по отдельности в решалках-калькуляторах, чтобы учесть все факторы, включая наличие упругого основания, а также учесть взаимодействие всех конструкций(стены,фундамента, перекрытия,колонн и т.д.) между собой...у нас как бы статически неопределимая система все-таки
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 22:25
#140
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
чтобы учесть все факторы, включая наличие упругого основания, а также учесть взаимодействие всех конструкций(стены,фундамента, перекрытия,колонн и т.д.) между собой...
ну да, в учебниках именно так и пишут, только мало у кого получается ))
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома. romadjan711 Основания и фундаменты 7 14.11.2014 16:06
Пример теплотехнического расчета стен и пола теплого подвала Jedavi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.08.2014 23:23
Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала. Saha Основания и фундаменты 4 05.06.2014 13:20
Бетонирование стен подвала Chiaki Прочее. Архитектура и строительство 2 07.05.2014 09:10
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома Tanechka Железобетонные конструкции 10 30.04.2009 20:07