| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить узел стыковки плавающей ГК-стены с верхним жб перекрытием?

Как выполнить узел стыковки плавающей ГК-стены с верхним жб перекрытием?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2016, 19:32 #1
Как выполнить узел стыковки плавающей ГК-стены с верхним жб перекрытием?
Dinpervolger
 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 4

Для звукоизоляции помещений многоэтажного дома с кирпичными несущими стенами и пустотными жб перерекрытиями 220 мм. (ударный и воздушные шумы) планируется:

- устройство новых цементно-песчанных стяжек, звукоизоляция их от перекрытий жесткой 200 кг/куб.м минераловатной плитой толщиной 25-30 мм
(перекрытия жб пустотные 220 мм )
- звукоизоляция изнутри помещения всех (кроме фасадных) стен гипсокартоном на металлическом каркасе и минеральной ватой

Металлокаркас ГК стен буде опираться на плавающую стяжку, а с верхним перекрытием стыкуется "подвижно"


- как выполнить узел стыковки металлокаркаса с верхним перекрытием ?
- как выполнить узел стыковки металлокаркаса с внешней стеной и дверными проемами ?

PS: использование дополнительных потолков нежелательно из-за ограниченной высоты помещения; площади помещений от 30 до 15 кв м
Просмотров: 2522
 
Непрочитано 13.09.2016, 20:54
2 | #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Думаю, должно помочь... Да и сильно подвижно нет необходимости делать. Достаточно звукоизолирующие прокладки поставить.
Вложения
Тип файла: pdf Альбом Инженерных решений звукоизол..pdf (6.16 Мб, 41 просмотров)
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 13:07
#3
Dinpervolger


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Думаю, должно помочь... Да и сильно подвижно нет необходимости делать. Достаточно звукоизолирующие прокладки поставить.
Под нагрузкой возможна усадка горизонтальной минераловатной плиты плотностью 200-300 кг/ куб метр до 15 % от ее толщины,
те есть при толщине 30 мм усадка до 4,5 мм

Разьве прокладки из герметика вибросил (по этому альбому) обеспечат ход стены относительно потолочного перекрытия 4,5 мм?

----- добавлено через ~5 мин. -----
И со стыковкой плавающей стены с фиксированной кирпичной нет решения. Применить подвижный плинтус?
Фасадные (уличные) стены не будут звукоизолироваться, чтобы не смещать точку росы и избежать намокания
Dinpervolger вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить узел стыковки плавающей ГК-стены с верхним жб перекрытием?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. РастОК Основания и фундаменты 14 06.10.2016 02:18
Узел утепления кирпичной пеноплексом стены решение проблемы dextron3 Каменные и армокаменные конструкции 4 09.05.2016 05:51
Как выполнить узел примыкания стены из твинблока к существующей? GMG Конструкции зданий и сооружений 1 26.03.2016 14:13
Как выполнить узел опирания монолитной плиты на железобетонную стену борзоййй Железобетонные конструкции 10 05.02.2016 13:42
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08