Непрочитано 04.01.2019, 01:51 #1
Железобетонное перекрытие со стальным профлистом (разрез, арматура) по Гореву В.В.
Kybig
 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87

Добрый день, ситуация такая: необходимо запроектировать перекрытие по стальному профилированному листу (лист не учитывается как внешняя арматура).
Дано:
Общая нагрузка 459 кгс/м2
многопролетная неразрезная система, шаг балок (опор) 2м., пролет 12 м., шаг колонн 6 м.

Порыскав интернет и книги, нашел табличку у Горева В.В., где он уже под максимальные нагрузки дает способы армирования плит (правда с одним типом профлиста, который я и взял). Я думаю для моих нагрузок вполне пройдет... (сразу оговорюсь, считать не пробовал)

Прикинув немного, встал в ступор, так как применяю такое впервые...

Вопросы:
1) Правильно ли подобрана арматура по вашему мнению для моего случая?
2) Правильно ли я понял по поводу надопорной арматурой и способом ее раскладки в плите?
3) По Гореву получается, что арматура в верхнем слое вообще не нужна в пролете. Это так?
4) Нужно ли верхнюю арматуру соединять с нижней? Почему-то про это не сказано у Горева.

Прошу помощи, прикладываю схематичные разрезы и план.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Таблица из книги Горева.png
Просмотров: 298
Размер:	113.6 Кб
ID:	209555  

Вложения
Тип файла: pdf Сталебетон-Model.pdf (82.1 Кб, 120 просмотров)

Просмотров: 3496
 
Непрочитано 04.01.2019, 14:46
#2
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


В И-нете есть еще книжка ( к сожалению, у себя не нашел) Руководство(или Мет. пособие) по проектированию ,строительству ЖБК по проф.листу. Автор- НИИ ЖБК или ГОССТРОЙ СССР. Название тоже не точное. Просто не помню. Может наши коллеги знают точное название или располагают этой книжкой. Надеюсь они помогут.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2019, 15:05
1 | #3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


https://dwg.ru/dnl/1190
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2019, 16:58
#4
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Есть и поновее книжка https://dwg.ru/dnl/14121
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2019, 23:07
#5
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
В И-нете есть еще книжка ( к сожалению, у себя не нашел) Руководство(или Мет. пособие) по проектированию ,строительству ЖБК по проф.листу. Автор- НИИ ЖБК или ГОССТРОЙ СССР. Название тоже не точное. Просто не помню. Может наши коллеги знают точное название или располагают этой книжкой. Надеюсь они помогут.
Я знаю эту книжку, но я не садился по ней считать.. Просто я успел найти табличку Горева, которая впринципе мне подходит, но у меня возникли вопросы, ответы на которые я не нашел в рекомендациях этих. Просто есть ли сейчас смысл считать садиться, если есть готовая инфа...
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 00:11
#6
Mari Frank

Начинающий конструктор
 
Регистрация: 24.07.2010
Украина
Сообщений: 39


Перекрытие по профлисту не так сложно, как кажется. Но, если Вы применяете его впервые, то необходимо разобраться с расчетом, а потом сравнить его результаты с табличкой. Такое перекрытие рассчитывается не как плита, а как тавр. Надопорные стержни при толщине плиты 50мм неудобно устанавливать, раз так нарисовала - потом переделывали. Распостраненное решение - установка каркасов в каждой гофре, а поперек стержень с шагом. Таким образом, в гофре стержень, а в плите сетка. Не менее важным является обеспечение совместной работы профлиста и балок перекрытия. У Хилти есть специальные анкерные упоры. Есть более простое решение - приваривание анкерного коротыша через профлист к балке перекрытия.
Mari Frank вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 00:35
#7
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,081


Цитата:
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
Нужно ли верхнюю арматуру соединять с нижней? Почему-то про это не сказано у Горева.
Как то страшно стало.
Вы чем там занимаетесь - реальным проектом или курсовой?
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2019, 00:46
#8
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Как то страшно стало.
Вы чем там занимаетесь - реальным проектом или курсовой?
Не бойстесь, реальным, пытаюсь по крайней мере... Допираю как говорится своей головой, да учился, но к сожалению я не приобрел те знания, которые сейчас ох как бы пригодились.
Я просто указал на те данные которые увидел в книге и решил поинтересоваться..

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mari Frank Посмотреть сообщение
Перекрытие по профлисту не так сложно, как кажется. Но, если Вы применяете его впервые, то необходимо разобраться с расчетом, а потом сравнить его результаты с табличкой. Такое перекрытие рассчитывается не как плита, а как тавр. Надопорные стержни при толщине плиты 50мм неудобно устанавливать, раз так нарисовала - потом переделывали. Распостраненное решение - установка каркасов в каждой гофре, а поперек стержень с шагом. Таким образом, в гофре стержень, а в плите сетка. Не менее важным является обеспечение совместной работы профлиста и балок перекрытия. У Хилти есть специальные анкерные упоры. Есть более простое решение - приваривание анкерного коротыша через профлист к балке перекрытия.
А Вы не могли бы скинуть к примеру чертеж вашего выполненного перекрытия? Хотя бы на почту ([email protected]), я хочу в реальности взглянуть как делают... Буду очень благодарен!
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 01:47
#9
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Mari Frank Посмотреть сообщение
Не менее важным является обеспечение совместной работы профлиста и балок перекрытия.
это и является основным, т.к. направлено на уменьшение сечения гл.ст. балок
при малых пролетах гл. ст.балок, скажем не более 6-7м, затея с анкерами и обеспечение совместной работы большого эффекта по снижению сечения балок не дает (конструктивные требования и т.п.), там можно, вообще, обойтись без анкеров (а спн просто закрепить к ст. балкам и использовать как несъемную опалубку)
при больших пролетах совместная работа уже дает означенный эффект, но и появляются сложности (основные - срез анкеров и смятие бетона вокруг них) + трудоемкость работ по установке таких анкеров (стад-болтов и т.п.), их будет достаточно.
а "тс" - изучайте литературу, хотя бы ту, что выложена, если вам это, конечно, надо, в ней все довольно доходчиво изложено
и совет от путина) - "рассчитывайте только на себя", в данном случае с ним согласен)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 16:05
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


При таких смешных нагрузках и пролетах и если профнастил используется только в качестве опалубки заморачиваться не стоит.
Примите минимальную толщину плиты из условия бетонирования (сантиметров 5 над гофром) и посчитайте как обычную ж.б. плиту.
В гофры уложите стержни нижней арматуры ~6A500C. Сверху армируйте сеткой ~6A500C ш200, можно рулонную с проволочной арматурой.
Для обеспечения общей устойчивости балок приварите анкера с нужным шагом.
А вообще, профнастила вполне достаточно для восприятия Ваших нагрузок.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2019, 09:09
#11
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Так как профлист у автора темы служит только как опалубка, то анкеровка на опорах вроде как не нужна, разве, только для раскрепления балок, как написано выше, если это требуется.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2019, 10:35
1 | 1 #12
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


НИКОГДА НЕ ПРИНИМАЙТЕ АРМИРОВАНИЕ НА ОСНОВАНИИ ГОТОВЫХ ТАБЛИЦ, в них могут быть ошибки.

Нужно обязательно пересчитывать.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 10:02
#13
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
НИКОГДА НЕ ПРИНИМАЙТЕ АРМИРОВАНИЕ НА ОСНОВАНИИ ГОТОВЫХ ТАБЛИЦ, в них могут быть ошибки.

Нужно обязательно пересчитывать.
Принял, понял, спасибо!
Kybig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонное перекрытие со стальным профлистом (разрез, арматура) по Гореву В.В.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) Ozzy Железобетонные конструкции 28 22.05.2020 14:20
Мансардное перекрытие по стальным балкам, конструкция пола. Xarek999 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.01.2015 09:09
Монолитное перекрытие по стальным балкам Baas55 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.04.2013 14:46
Как расчитывать такое перекрытие (и вообще как оно называется) bolotov Конструкции зданий и сооружений 40 08.05.2012 04:05
монолитное железобетонное безбалочное перекрытие surgic Железобетонные конструкции 3 25.12.2006 09:54