Непрочитано 21.05.2010, 16:04 #1
Для каких целей металлический каркас выполняется рамным в продольном направлении, связевый в поперечном направлении??
Caleb
 
Регистрация: 12.10.2009
Сообщений: 4

Вопрос не в том, для чего каркас делается смешанным(рамно-связевым), а из каких соображений, при шаге колон 6м. в поперечном и 9м. в продольном, делать его рамным в продольном... Размеры здания 42 метра в продольном и 30,5 метров в поперечнике. Ведь это ведет к увеличению сечения ригеля. Причём сопряжение ригеля с колонной жесткое. Рискну предположить, что при этом экономится материал при выполнении ребристых плит перекрытия из-за уменьшения пролётного момента, но является ли это целесообразным?....

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
DWG.dwg (1.71 Мб, 1248 просмотров)

Просмотров: 3663
 
Непрочитано 21.05.2010, 16:37
#2
ЕЖЕК


 
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 48


Вообще дурной тон спрашивать такие вопросы давая только КМ без Общих данных!!! (Что склад, что сарай все одно и тоже?)

Ответ заключается в перекрытиях (ж.б. по профлисту) о которых в КМ ничего не сказано.
ЕЖЕК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 16:47
#3
Caleb


 
Регистрация: 12.10.2009
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от ЕЖЕК Посмотреть сообщение
Ответ заключается в перекрытиях (ж.б. по профлисту) о которых в КМ ничего не сказано
Перекрытия-обычные ребристые плиты..
По поводу назначения, торгово-административный комплекс.
Какое отношение это имеет к вопросу?
Перектытия являются доп. нагрузкой, в пространственной работе каркаса они никакой роли не играют.
Caleb вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 16:50
#4
Степашка

проектировщик АС, КЖ, КМ и многое другое
 
Регистрация: 19.05.2010
г Казань
Сообщений: 17


а не подскажите у меня арочное здание (пролет 24м) покрытие тент, прогоны - деревянные бруски. Где надо ставить связи и какие? надо ли ставить связи по нижнему поясу ферму или можно обойтись только распорками? заранее спасибо
Степашка вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 17:02
#5
ЕЖЕК


 
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Caleb Посмотреть сообщение
Перекрытия-обычные ребристые плиты..
Я не встречал таких не разу, если типовые имеются ввиду то наименование-марку надо приводить.

Цитата:
Сообщение от Степашка Посмотреть сообщение
Какое отношение это имеет к вопросу?
Представлять нагрузки. В общих данных еще автор проекта рассказывает о пространственной работе своей конструкции
ЕЖЕК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 17:07
#6
Caleb


 
Регистрация: 12.10.2009
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Степашка Посмотреть сообщение
а не подскажите у меня арочное здание (пролет 24м) покрытие тент, прогоны - деревянные бруски. Где надо ставить связи и какие? надо ли ставить связи по нижнему поясу ферму или можно обойтись только распорками? заранее спасибо
ты противоречишь в своём вопросе.. У тебя арка или ферма? Если ферма то это металлодеревянные сегментные фермы, если арка то арка с затяжкой. Но связи будут и в том и в другом случае, для пространственной работы каркаса. Ставятся они по верхним поясам ферм попарно соединяя рамы и между стойками примерно через два шага.

ЕЖЕК, если вы ниразу не встречали ребристые плиты, разложенные по металлическим несущим балкам, то прошу вас не засорять тему глупыми ответими и вопросами...Заранее спасибо.

Последний раз редактировалось Caleb, 21.05.2010 в 17:26.
Caleb вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 17:40
#7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


2 Caleb
Яйца те же.., только необходимо посмотреть с другого направления..

Цитата:
назначения, торгово-административный комплекс
- отсюда сетка колонн 6х9 метров.
Цитата:
Перекрытия-обычные ребристые плиты..
- кто-то волевым решением (что-бы не замарачиваться) назначил применение ребр. плит. Под необходимую нагрузку идут только 6-метровки..
- следовательно балки получаются 9 м, а почему бы и нет?! (это ж металл - он все стерпит!).

Цитата:
Ведь это ведет к увеличению сечения ригеля.
- ну и что?! - проектируется не один ригель, а каркас здания в комплексе!

Цитата:
но является ли это целесообразным?....
- ещё как является! если завод ЖБИ в 100 метрах от места строительства.. если у заказчика-застройщика на складе "мертвый груз" из 1000 шт. ребристых плит.. или если они достали на халяву..

Последний раз редактировалось olf_, 21.05.2010 в 17:53.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 17:42
#8
ЕЖЕК


 
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Caleb Посмотреть сообщение
ЕЖЕК, если вы ниразу не встречали ребристые плиты, разложенные по металлическим несущим балкам, то прошу вас не засорять тему глупыми ответими и вопросами...Заранее спасибо.
Плиты ребристые встречал
-Плита ребристая 2П1-ЗАIIIв
-Плита ребристая 3ПГ6-4атVт
и еще сотни других ОБЫЧНЫХ

Что получать не глупые ответы, надо задавать не глупые вопросы.
А так как
Цитата:
Сообщение от Caleb Посмотреть сообщение
экономится материал при выполнении ребристых плит перекрытия
я и предположил что это монолитное перекрытие по проф.листу.

з.ы. Возможно расположение связано с арх.решениями (планировка или фасады)
з.ы.ы. Не смею больше беспокоить ваше божественное величество. Пожалуйста.
ЕЖЕК вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 18:07
#9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Caleb - обратите внимание на узлы 4, 5, 7 !!!
при беглом взгляде очучение что есть крупные недочеты...

А именно: гориз. пластины толщ. 20 (снизу и сверху балки) переходят в гориз. пластины толщ. 10 (поперечные ребра в колонне)
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Для каких целей металлический каркас выполняется рамным в продольном направлении, связевый в поперечном направлении??

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16