Автор темы   Непрочитано 05.08.2007, 10:00 Отклонение ростверка от оси
#1
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,349
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Господа, подскажите кто-нибудь! На объекте технадзор заклевал, здание одноэтажное с монолитными колоннами под обшивку "сендвичем", некоторые ростверки на 2-3см отклонены от оси. Насколько это страшно? Есть ли какие-нибудь нормы на это хозяйство?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2007, 11:25
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 3.03.01-87
Таблица 11

Если иное не оговорено рабочими чертежами.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2007, 17:28
#3
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,349
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Спасибо, Спаситель!!!