На сколько должна заходить труба в накопительный колодец сточных вод?
Степлер
 
Воронеж
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 152

Подскажите, пожалуйста, должна ли труба заходить в сам колодец накопительный? и насколько если должна. Я захожу в бетонный колодец в гильзе.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 234.png
Просмотров: 93
Размер:	20.6 Кб
ID:	172714  

Просмотров: 5886
 
Непрочитано 29.06.2016, 10:17
#2
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Колодец круглый?
486 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 10:23
#3
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


погляди лист 11 и 12.
может подойдет.
486 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 10:32
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,769


Назачем козе баян? То есть вопрос задан для чего? Цель какая?
engngr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 10:39
#5
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Колодец круглый?
Да, колодец круглый

спасибо за ссылку, очень полезный альбом
Степлер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 10:46
#6
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


486, если можно - подскажите, пожалуйста, что это такое? (зеленым выделено) какой - то отбойник?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 321.png
Просмотров: 471
Размер:	65.0 Кб
ID:	172721  
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 11:06
#7
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
486, если можно - подскажите, пожалуйста, что это такое? (зеленым выделено) какой - то отбойник?
перепад так организовывается, на подобии перепадного стояка
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 11:09
#8
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Если у меня нет слива снизу (откачка сверху машиной), я правильно понимаю - мне он не нужен?

спасибо за разъяснения
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 11:25
1 | #9
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
должна ли труба заходить в сам колодец накопительный? и насколько если должна.
логика подсказывает, что заходить должна настолько, чтобы стоки малых расходов не текли по внутренней стенке, для труб до 300мм, это порядка 50мм, но это голословно, в типовых альбомах я такого узла не видел.

Что касается перепадных колодцев, со стенкой или в виде стояка. Ну понятно, что так лучшее для колодцев на сети, и стоки дно не разбивают, и спуститься в колодец можно без опасности принять душ. Но для накопительной емкости это плохое решение, осадок будет накапливаться на всех поверхностях, придется эксплуатации его смывать при откачке.

И еще, не в тему - смоляная прядь асбесто-цементный раствор, эта заделка гильз еще с типовых альбомов в проектах живет, а как на практике заделывают гильзы, ну есть сейчас герметики всякие и т.п?
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 11:30
#10
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
И еще, не в тему - смоляная прядь асбесто-цементный раствор, эта заделка гильз еще с типовых альбомов в проектах живет, а как на практике заделывают гильзы, ну есть сейчас герметики всякие и т.п?
спасибо, буду иметь ввиду
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 13:30
#11
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
Если у меня нет слива снизу (откачка сверху машиной), я правильно понимаю - мне он не нужен?

спасибо за разъяснения
он вам не нужен
freese вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > На сколько должна заходить труба в накопительный колодец сточных вод?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? kolja Архитектура 4 09.04.2019 07:27
Почему труба вытяжной вентиляции должна быть выше верхней точки здания? Валакин Отопление 2 28.05.2015 13:18
ПЭ труба под ЖД glebVS Прочее. Архитектура и строительство 1 27.09.2010 19:39
сколько способна выдержать труба 50х50х1 Vitalik85 Прочее. Архитектура и строительство 12 06.04.2010 20:52
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится наззар Основания и фундаменты 69 31.01.2010 11:21