| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.04.2017, 09:56 | #1 | |
Устранение зазора между балкой и колонной в жестком узле
Регистрация: 10.11.2013
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 7327
|
|
||||
Да.
Зазор обычно принимают 10мм с одной стороны, габариты и отверстия один в один как опорный фланец, каждую балку комплектуют прокладками толщиной 4, 6 и 10мм, каждой по 1шт. |
||||
|
||||
Sanechek, в моей практике сечения балок было небольшим, поэтому делить прокладку на несколько не вижу смысла. Если балка будет большого сечения, может и есть смысл изготавливать прокладки габаритами с зоны передачи продольных усилий.
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.01.2018
Сообщений: 7
|
Прокладки стальные? В чертежах КМ встречаются указания о заполнении зазора упругой прокладкой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336
|
Нарисовано, ведь, что ригели крепятся к колонне с двух сторон. То есть, в данном случае рассматриваются промежуточные колонны, коих может и не быть.
Никто не мешал указать этот-же самый зазор при одностороннем креплении ригеля к колонне. PS я не пытаюсь поднять глубокий смысл заложенный в серии. В сериях существуют ошибки, их выполняли люди, а присматривающие эти серии подписывали. Видать, проглядели PPS скорей всего, в серии показывается, что зазор можно заполнить прокладкой, только не всегда это требуется Последний раз редактировалось Хмурый, 10.01.2018 в 19:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183
|
Зазор заполняется стальной прокладкой (набором прокладок) толщиной по зазору. Размеры прокладок - по размерам фланцев. Можно немного больше, если позволяет ситуация и есть необходимость. Отверстия на несколько миллиметров больше, чем во фланцах (для сходимости).
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замоноличивание швов между плитами перекрытий | andrefx | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.05.2014 09:49 |
Поперечная арматура, расположенная попарно (без зазора между ними). Практика применения | Дрюха | Железобетонные конструкции | 50 | 11.02.2014 17:38 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |