| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проверка соомветствия стадии Р проекту

Проверка соомветствия стадии Р проекту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.09.2017, 15:29 #1
Проверка соомветствия стадии Р проекту
Serg_AD
 
Инженер
 
Воронеж
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 109

Доброго всем времени суток.
Стадия П прошла ГГЭ. На ее основе другая организация разрабатывает стадию Р, при этом организация-разработчик стадии П выполняет функции авторского надзора. В своих замечаниях она пишет о несоответствии рабочей документации проекту по многим параметрам, например: откорректирована длина трубы на 1,5, в связи с этим изменились площади гидроизоляции, подготовки и т.д. и т.п.
Моя организация выполняет функции технического отдела заказчика, наша задача - выявлять нарушения принятых технических решений, влекущих нарушение конструктивной надежности и безопасности объекта.

Вопрос: имеют ли право специалисты по авторскому надзору говорить о несоответствии стадии Р проектной документации основываясь лишь на незначительных изменениях (изменены объемы работ, причем в сумме стоимость не выходит за пределы стадии П). Ведь основные технические параметры сооружения, прописанные в положительном заключении ГГЭ, неизменны.

P.S. Ведь если бы стадия Р полностью повторяла бы стадию П, по большому счету не было бы необходимости в ее разработке.
Просмотров: 8850
 
Непрочитано 21.09.2017, 15:57
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Особо опасный? Повышенного уровня ответственности?
Обязаны, см. СП 246.13330 п.5.1 а).
Значительные изменения или не значительные - определяет экспертиза, возможно с последующим повторным прохождением.
Ростехнадзор при проверке или на сдаче объекта может выявить несоответствие и потребовать прохождения экспертизы, даже за незначительные отклонения
факта и Р от П. Зависит от инспектора.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 16:03
#3
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Авторский надзор пишет о несоответствиях РД по отношению к ПД, потому что эти несоответствия есть. Они обязаны так написать.
При желании, можете дополнительно запросить их о том, влияют ли эти несоответствия на надежность и безопасность.
А по градостроительному кодексу (ст.49 п.3.5) "Подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, является заключение органа исполнительной власти или организации, проводивших экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения." Такой порядок.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 17:37
#4
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095


Цитата:
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
Ведь если бы стадия Р полностью повторяла бы стадию П, по большому счету не было бы необходимости в ее разработке.
Совсем недавно обсуждалось: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=142629
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
Стадия П прошла ГГЭ. На ее основе другая организация разрабатывает стадию Р, при этом организация-разработчик стадии П выполняет функции авторского надзора. В своих замечаниях она пишет о несоответствии рабочей документации проекту по многим параметрам, например: откорректирована длина трубы на 1,5, в связи с этим изменились площади гидроизоляции, подготовки и т.д. и т.п.
Капитан Очевидность подсказывает, что первая организация не выиграла тенедер по разработке стадии Р, поэтому, пользуясь ситуацией мелко гадит второй организации, которая их оттеснила.
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 10:32
#5
Serg_AD

Инженер
 
Регистрация: 03.08.2009
Воронеж
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
Капитан Очевидность подсказывает, что первая организация не выиграла тенедер по разработке стадии Р, поэтому, пользуясь ситуацией мелко гадит второй организации, которая их оттеснила.
Согласен. Полностью.

Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
Совсем недавно обсуждалось: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=142629
Очень интересно. Пока всем заправляет ЭФФЕКТИВНОСТЬ в проектировании под чутким руководством не менее эффективных менеджеров и Закачик, получающий ПД в стадии РД, так и будут появляться замечания о несоответствии, до буковки, до куба, до тонны. АБСУРД. НО...
Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Такой порядок.
Serg_AD вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 13:38
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
откорректирована длина трубы на 1,5, в связи с этим изменились площади гидроизоляции, подготовки
А зачем на стадии П так детализировать проект, это должно выполняться на стадии Р (п.4 Положения о составе ...).
И потом - откорректирована длина трубы на 1,5 чего - км, м, см, мм ?
Если основные технические параметры сооружения, прописанные в положительном заключении ГГЭ, неизменны, то и проблем не должно быть.
Если в стадии П прописана I категория надежности электроснабжения, а в стадии Р - II (или даже III) или особая группа - это существенные изменения проекта, т.к. это изменяет основные технические параметры сооружения.
А если в стадии П прописан ток расцепителя автомата 100 А, а в стадии Р - этого же автомата 160 А (или 63 А) или добавлены 3 автомата на 25 А для резерва - это несущественные изменения проекта, т.к. не изменяют основных технических параметров сооружения.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 14:20
#7
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Валериан
Вся причина в том, что на П нет стандартов как на разделы Р. Лично на мой взгляд для П достаточно "размытого" ПП87. Ведь любой "проект" по своей сути это "вода". П для Р есть ТЗ, а ТЗ не может в себе содержать решений - только требования. В П принимаются принцииальные схемы отражающие суть и соответствие федеральным законам. Рабочая документация не должна копипаститься из П, а должна разрабатываться на основании требований П.
Так как чётко не прописаны правила выполнения П - отсюда и "самодеятельность".
Но я зарёкся больше в этих темах участвовать. Надоело об одном и том же.
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 14:26
#8
Serg_AD

Инженер
 
Регистрация: 03.08.2009
Воронеж
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
откорректирована длина трубы на 1,5 чего - км, м, см, мм ?
- м.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Если основные технические параметры сооружения, прописанные в положительном заключении ГГЭ, неизменны, то и проблем не должно быть.
Вот и я о том же.
Цитата:
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
Ведь основные технические параметры сооружения, прописанные в положительном заключении ГГЭ, неизменны.
А мелочевку писать в положительном заключении никто не будет (и не пишет). Есть основные параметры сооружения, прописанные в положительном заключении ГГЭ, изменения которых отразятся на его безопасности, и, безусловно, такие изменения необходимо пресекать (предпочтительный для меня вариант, но не единственный).
Есть всякая мелочевка, не прописанная в заключении, которую менять можно/нужно в зависимости от ситуации. Так вот о несоответствии таких второстепенных решений (вангую возражения типа - не тебе решать что второстепенно и т.д. и т.п.) я и пишу.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
В П принимаются принцииальные схемы отражающие суть и соответствие федеральным законам.
Согласен. Но при сдаче в ГГЭ будь добр предствь ведомости объемов работ с формулами подсчетов и спецификации оборудования, изделий и материалов. Без них не сдашь. А для их разработки необходимо четко проработать технические решения. Вот и замкнутый круг получается - вроде детальная проработка и не нужна (здравый смысл и действующая НТД), а вроде и нужна ( требования экспертов)
Serg_AD вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 14:35
#9
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
спецификации оборудования, изделий и материалов.
А в ПП87 эти требования есть?
Я уверен, что это отсебятина.

Методы расчётов смет

Составление смет

Последний раз редактировалось BYT, 22.09.2017 в 14:46.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 14:50
#10
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Словами "я же говорил" такое выразить невозможно. Реально вот подобное только что обмусоливалось в теме, ссылка на которую есть в посте №4. Это все из-за недостаточной квалификации кадров.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 14:58
| 1 #11
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
Стадия П прошла ГГЭ. На ее основе другая организация разрабатывает стадию Р, при этом организация-разработчик стадии П выполняет функции авторского надзора.

На каком основании
выполняет эти функции? По договору? Да, есть в СП 246 у разработчика ПД контроль за разработкой РД если разработчик ПД давал согласие на разработку РД другой организацией. Но в ходе строительства.

И АН на стройке в первую очередь должен выполнять разработчик ПД и только с его согласия к АН могут привлекаться разработчики РД.

Если такой договор заключен, то чего теперь технадзору заказчика "возникать"? Заказчику ведь никогда не нравятся замечания АН по любому поводу, заказчик думает, что АН для легализации его "хотелок". Вот и пусть разработчики ПД и РД (коли уж заказчик так разделил - ну не захотел, чтоб с одним всё решать) и решают спорные вопросы между собой. В честном поединке, до первой крови.

И мне не верится, что буча поднимается из-за "откорректирована длина трубы на 1,5". По такому ничтожному поводу (и тысячам подобных) никто претензий выставлять не будет. Скорее дело в другом. Бывало ведь - в ПД "торговый павильон", а в РД - "трехэтажный торговый центр".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 15:13
#12
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А зачем на стадии П так детализировать проект, это должно выполняться на стадии Р
Конечно, не надо:
1. Если заходишь в такую экспертизу, где этого не требуют.
2. Если авторитетный заказчик сделает экспертизе предложение, от которого нельзя отказаться.
3. Если экспертиза очень слабая, эксперты не уверены в себе и их можно задавить своим авторитетом.
В остальных случаях получите отрицательное заключение.
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 15:28
#13
Serg_AD

Инженер
 
Регистрация: 03.08.2009
Воронеж
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Если такой договор заключен, то чего теперь технадзору заказчика "возникать"?
Никто не "возникает". Нашу организацию (проектный институт), наняли исполнять функцию тех. отдела Заказчика, но эта функция не является нашей основной работой - мы являемя генпроектировщиками по крупным линейным объектам. Для себя разобраться надо. Мы замечаний не выставляем по некритичным изменениям.

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
И мне не верится, что буча поднимается из-за "откорректирована длина трубы на 1,5". По такому ничтожному поводу (и тысячам подобных) никто претензий выставлять не будет.
Таки да, выставляют. Выставляют замечания и по более серьезным несоответствиям, но к ним и претензий нет - несоответствие значит несоответствие, прописано в положительном заключении, не выполнили - атата и записочка о несоответствии.
Но не о том речь. Хочется узнать о

Цитата:
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
Есть основные параметры сооружения, прописанные в положительном заключении ГГЭ, изменения которых отразятся на его безопасности, и, безусловно, такие изменения необходимо пресекать (предпочтительный для меня вариант, но не единственный).
Есть всякая мелочевка, не прописанная в заключении, которую менять можно/нужно в зависимости от ситуации. Так вот о несоответствии таких второстепенных решений (вангую возражения типа - не тебе решать что второстепенно и т.д. и т.п.) я и пишу.
Сформулирую по другому. Все ли решения, прописанные в проектной документации, и не вошедшие в положительное заключение, необходимо воплощать в рабочей документации?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А зачем на стадии П так детализировать проект, это должно выполняться на стадии Р
Конечно, не надо:
1. Если заходишь в такую экспертизу, где этого не требуют.
2. Если авторитетный заказчик сделает экспертизе предложение, от которого нельзя отказаться.
3. Если экспертиза очень слабая, эксперты не уверены в себе и их можно задавить своим авторитетом.
В остальных случаях получите отрицательное заключение.
От души. Душевно. В душу.
Serg_AD вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 18:52
#14
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
Все ли решения, прописанные в проектной документации, и не вошедшие в положительное заключение, необходимо воплощать в рабочей документации?
Ну вы же сами наняли разработчика ПД контролировать разработку РД. Они имеют на руках полную ПД и контролируют всё, что там "нарисовано". Хотя бы из вредности. Разрабатывали бы РД сами - наверняка многое бы изменили.

А положительное Заключение содержит только основные положения и параметры ПД. Там нет никаких деталей. Копия ПД в экспертизе не остается и оценивать посторонним соответствие можно только по пунктам Заключения.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2017, 07:43
| 1 #15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
другая организация разрабатывает стадию Р, при этом организация-разработчик стадии П выполняет функции авторского надзора
Интересно, где это сказано, что при разработке стадии Р должен осуществляться авторский надзор.
Согласно СП 246.1325800.2016
п.3.1. авторский надзор: Контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации и подготовленной на её основе рабочей документации.
5.1 Основные задачи авторского надзора:
а) контроль за соответствием выполнения строительно-монтажных работ проектной и разработанной на её основе рабочей документации;
б) своевременное решение всех технических вопросов по проектной и разработанной на её основе рабочей документации, возникающих в процессе строительства;
в) решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию и (или) проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, в объёме, порядке и сроки, установленные договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ или дополнительным соглашением к этому договору.
Ни о каком авторском надзоре при разработке стадии Р речи не идет и не может идти, это нонсенс
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2017, 08:45
#16
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Интересно, где это сказано, что при разработке стадии Р должен осуществляться авторский надзор.
Так ведь "не так страшен закон, как его толкование". Вот толкователи читают иначе:
Цитата:
п.3.1. авторский надзор: Контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации и подготовленной на её основе рабочей документации.
И начинаются рассуждения заказчиков:

1. Должна РД соответствовать ПД? Должна.

2. Кто это соответствие может проверить? Наверное, лучше всего - разработчик ПД.

3. А если в ходе строительства выяснится, что РД не соответствует ПД? Или вовсе при приемке? А если заставят приводить в соответствие с ПД уже построенное по РД? Кто понесет убытки - Заказчик.

4. Вот я, Заказчик и привлеку разработчика ПД к контролю за разработкой РД. Заплачу ему за это рубли, но, возможно, сэкономлю миллионы.

Тем более, что разработчик ПД может и к АН привлекаться. Вот и включим в договор с ним на АН и контроль заразработкой РД.

Поэтому я и задавал вопрос
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
На каком основании выполняет эти функции?
Вот дали разработчику ПД сами же надзор за разработкой РД, а теперь недовольны, что "шибко дотошно надзирает".
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2017, 09:54
#17
Serg_AD

Инженер
 
Регистрация: 03.08.2009
Воронеж
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Вот дали разработчику ПД сами же надзор за разработкой РД, а теперь недовольны, что "шибко дотошно надзирает".
Немного не так:

Цитата:
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
Нашу организацию (проектный институт), наняли исполнять функцию тех. отдела Заказчика, но эта функция не является нашей основной работой - мы являемя генпроектировщиками по крупным линейным объектам. Для себя разобраться надо.
Serg_AD вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2017, 21:46
#18
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


ShaggyDoc.
Дак контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением требований проектной документации и подготовленной на её основе рабочей документации в процессе строительства, а не разработки на основе стадии П другой организацией стадии Р.
Т.е. ключевые слова - в процессе строительства.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2017, 05:56
#19
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Т.е. ключевые слова - в процессе строительства.
Ключевые слова нас наняли заказчиком, разработчиков ПД наняли на АН, включая контроль за разработкой РД. Это не противоречит никаким законам.
На мой взгляд - правильно сделали, что наняли контролировать разработку РД. Это предотвратит корректировку в процессе строительства - более дорогую.

Но вот степень въедливости проверяльщиков надо ограничивать. Конечно, они не должны контролировать "метраж" или трассировку проводников и труб. Контролироваться должны принципиальные решения, показатели и сметная стоимость.

В таких случаях надо собирать совещание всех трех сторон, выяснять позиции, принимать решение закрепленное протоколом. При этом исходить, что главный в этом деле - Заказчик, а остальные - наемные "батраки".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2017, 16:12
#20
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Ключевые слова нас наняли заказчиком, разработчиков ПД наняли на АН, включая контроль за разработкой РД
Еще раз смотрим СП 246.1325800.2016
п.3.1. авторский надзор: Контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации и подготовленной на её основе рабочей документации.
Именно контроль за соблюдением требований проектной документации и подготовленной на её основе рабочей документации в процессе строительства, а не разработки на основе стадии П другой организацией стадии Р.
Именно - в процессе строительства
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проверка соомветствия стадии Р проекту

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
После вставки в модель пользовательского узла проверка выдает ошибку что сварка ничего не связывает (Advance Steel 2017) giodat Advance Steel 3 01.07.2016 14:12
Возможность использования инженерно геологических изысканий стадии П для ИГИ для стадии Р.Д. Иван235 Прочее. Архитектура и строительство 4 16.10.2013 22:56
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
Проверка прочности конструкций в стадии монтажа, транспортировки Нафаня Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2013 18:57