Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет болтового рамного узла на действие M, Q, N. Узел по серии 2.440-2

Расчет болтового рамного узла на действие M, Q, N. Узел по серии 2.440-2

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.01.2018, 19:31 #1
Расчет болтового рамного узла на действие M, Q, N. Узел по серии 2.440-2
Severug
 
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25

Добрый вечер.
Необходимо проверить используемое количество болтов и толщины накладок, ребер жесткости.
Из известного усилия для прикрепления (Q = 60тс, N = -10 тс, M = 70 тс*м), сечения, болты.
Болты кл. 10.9 с контролируемым натяжением.
Прошерстил серию 2.440-2. В ней нет информацию по расчету и подбору болтов, все рекомендации сводятся к подбору готовых решений из таблиц.
Возможно данный узел рассчитать в ручную?

Мой дилетантский подход таков:
Поперечную силу воспримет опорный столик (считаем его на смятие и проверка сварных швов). Накладки прикидываю так: момент делим на высоту сечения балки, прибавляем продольную силу N (из данных прикрепления). Nк = M/h+N. На данную силу считаем фрикционно-срезное соединение накладок + болты.
К тому же, необходимо посчитать прочность фланцев при изгибе, прочность сварных швов соединяющих фланец с основным элементом, принятые толщины ребер в колонне (данные проверки не знаю как посчитать).
По фланцу: нижние 4 болта являются конструктивными?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1455
Размер:	139.8 Кб
ID:	197365  

Просмотров: 14319
 
Непрочитано 02.01.2018, 20:47
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
Nк = M/h±N/2
Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
По фланцу: нижние 4 болта являются конструктивными?
Да, если нет обратного момента.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2018, 21:23
#3
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
К тому же, необходимо посчитать прочность фланцев при изгибе
От каких силовых факторов изгиб?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.440-1.1-51КМ.png
Просмотров: 804
Размер:	573.5 Кб
ID:	197367  

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 02.01.2018 в 21:31.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.01.2018, 21:32
#4
Severug


 
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
От каких силовых факторов изгиб?
От момента думаю. Или я не прав?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.png
Просмотров: 480
Размер:	395.5 Кб
ID:	197368  

Последний раз редактировалось Severug, 02.01.2018 в 21:41.
Severug вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2018, 23:21
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
От момента думаю. Или я не прав?
При накладках по растянтому поясу двутавра момент уходит на ответные рёбра в колонне с полок двутавра не создавая существенных напряжений во фланце, вроде бы как.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2018, 23:45
#6
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
При накладках по растянтому поясу двутавра момент уходит на ответные рёбра в колонне с полок двутавра не создавая существенных напряжений во фланце
Опять таки, если нет момента обратного знака.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2018, 01:21
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
принятые толщины ребер в колонне (данные проверки не знаю как посчитать)
А также рёбер в балке и вута - на устойчивость как сжатого стержневого элемента.

Последний раз редактировалось SetQ, 03.01.2018 в 01:42.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2018, 08:41
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Я бы посчитал фрикцион на 126 т.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2018, 10:29
#9
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
момент делим на высоту сечения балки, прибавляем продольную силу N
Момент следует делить на высоту ригеля + высота вута.
Продольную силу здесь для элементов верхнего пояса следует не прибавлять, а вычитать. Но надо бы уточнить:
1. Является сила N постоянной. Если нет, вычитать ее не следует.
2. Не меняет ли N кроме величины еще и знака, пусть даже с меньшим значением. Тогда это значение следует прибавлять к расчетному усилию.

----- добавлено через ~48 мин. -----
Фрикционно-срезное соединение в данном узле неприемлемо: оно деформативно, узел работать не будет. Ригель превращается в шарнирно опертую балку.

Последний раз редактировалось Левша, 03.01.2018 в 11:18.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2018, 13:14
#10
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Фрикционно-срезное соединение в данном узле неприемлемо: оно деформативно
Спорное утверждение, я бы скорее утверждал, что чисто фланцевое соединение деформативно. А в данном узле фланец это вообще не "фланец", а торцевой опорный лист передающий Q с ригеля на колонну.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2018, 14:18
#11
Severug


 
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Момент следует делить на высоту ригеля + высота вута.
Высотой вута можно думаю пренебречь, так сказать в запас?
Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Продольную силу здесь для элементов верхнего пояса следует не прибавлять, а вычитать. Но надо бы уточнить:
1. Является сила N постоянной. Если нет, вычитать ее не следует.
2. Не меняет ли N кроме величины еще и знака, пусть даже с меньшим значением. Тогда это значение следует прибавлять к расчетному усилию.
N - усилие прикрепления. Смотрю ведомость элементов. Значение N = - 10 тс.
Severug вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2018, 14:51
#12
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
Высотой вута можно думаю пренебречь, так сказать в запас?
Безосновательно, если есть вут - надо учитывать, иначе расчёт будет неверным, пусть и в запас (а где-то может и нет).


Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
N - усилие прикрепления. Смотрю ведомость элементов. Значение N = - 10 тс.
В ведомости элементов нет сочетаний усилий, а здесь нужны сочетания, поэтому ведомости элементов для конструирования узла недостаточно.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2018, 14:54
#13
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Уважаемие форумчане, выполните расчет в СКАДЕ даного типа узла. Программа все подберет сама по даных училиях.
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2018, 15:00
#14
Severug


 
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
(а где-то может и нет)
Где?
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Да, если нет обратного момента.
У меня нет расчетной схемы. Как тогда узнать есть или нет обратный момент? Т.к. дано продольное усилие со знаком минус, ригель сжат, следовательно можно предположить, что есть обратный момент?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
Уважаемие форумчане, выполните расчет в СКАДЕ даного типа узла. Программа все подберет сама по даных училиях.
Нет. Мне необходимо знать, как рассчитать данный узел вручную.
Severug вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2018, 15:30
#15
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
Где?
При расчёте ответных рёбер для полки вута в ригеле и колонне - какие там будут расчётные усилия? Если вут не учитывается, то никаких?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2018, 06:21
#16
kubik1986


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
Высотой вута можно думаю пренебречь, так сказать в запас?
Дак вут для того и делают, чтобы разнести момент на большее плечо, т.е. уменьшить расчетные усилия в узле, и (или) увеличить сечение ригеля на опоре. Если вут не учитывать в расчете узла, то зачем он тогда нужен?
kubik1986 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2018, 09:27
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ну ладно. Согласен на 90т.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2018, 23:22
#18
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Спорное утверждение, я бы скорее утверждал, что чисто фланцевое соединение деформативно. А в данном узле фланец это вообще не "фланец", а торцевой опорный лист передающий Q с ригеля на колонну.
Соединение здесь действительно не фланцевое. Скорее, это не фланец, а опорное ребро. А вот деформативность "фрикционно-срезного" соединения высока.
Что такое фрикционно-срезное соединение? Это болтовое соединение, работающее на срез и способное воспринять часть рассчетного усилия за счет трения, например, усилие обратного направления меньшего значения, обратный момент и т.д.
В данном случае, когда нет обратного момента, это практически чисто срезное соединение.
Обычно диаметры отверстий под высокопрочные болты делают на 3-4 мм больше диаметра болтов. При восприятии момента нижняя часть "опорного ребра" "упрется" в полку колонны, а верхняя будет удаляться от колонны примерно на 6-8 мм за счет разницы диаметров отверстий и болтов. При этом между колонной и ригелем образуется клиновидный зазор. Пока зазор не выбран, через накладки ничего не передастся, ригель будет шарнирно опертым. Какой же нужен прогиб ригеля, чтобы достичь такого зазора? Тогда на момент работает только середина ригеля, пока края не вступят в работу, что при небольших сечениях может вообще не произойти, пока в центре ригеля не образуется шарнир пластичности, и он не получит недопустимых деформаций, что, я надеюсь, противоречит замыслу автора.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2018, 23:39
#19
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Что такое фрикционно-срезное соединение?
Фрикционно-срезным соединение является при выполнении условия 64 "Пособия".
На сколько я могу помнить (сейчас успел подсмотреть только номер условия) - то данный вид соединений, рассматриваемый в "Пособии", имеет воздействия силовых факторов обеспечиввющих сопротивление трению находятся в плоскости болтоконтакта за исключением усилия растяжения болта, которое действет перпендикулярно болтоконтакту и создающее трение.
Таким образом обычные фланцевые соединения нельзя рассматривать как фрикционно-срезнные или как фрикционные.
Если посмотреть на скрин поста 4 - то фрикционными и фрикционно-срезными будут соединения только поясов балок. Из скрина этого же поста 4 соединения торцов балок и полок колонн - фланцевое, и лист не является опорным ребром, так как имеются зазоры от "0" до "10".

Таким образом можно сделать вывод, что фрикционные и фрикционно-срезные соединения (контр.натяжение) нормируются, а вот фланцевые соединения - это, на сколько я могу помнить, всего лишь серийное решение с соответствующей работой авторов серии.

Последний раз редактировалось BYT, 06.01.2018 в 23:58.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2018, 23:56
#20
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Если посмотреть на скрин поста 4 - то фрикционными и фрикционно-срезными будут соединения только поясов балок.
Разумеется, только пояса: вертикальная сила передается на опорный столик, обоковых горизонтальных речи вообще нет, а если они и существуют, то имеют незначительную величину.
Однако, считаю, что фрикционно-срезное соединение здесь не уместно по соображениям, изложенным в посте №18.

Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Таким образом обычные фланцевые соединения нельзя рассматривать как фрикционно-срезнные или как фрикционные.
В принципе фланцевые соединения могут работать и фрикционно, например, воспринимая поперечные усилия, но это не основная их функция.
Если же мы сделаем фланец фрикционно-срезным, мы станем срезать болты, работающие на растяжение. По какой методике считать такое соединение?
Усилия натяжения болтов во фланцевых соединениях рассчитываются с дополнительным (по сравнению с фрикционными) коэффициентом запаса, к тому же "ХЛ" (северного исполнения), значит авторы разработки фланцевых соединений относятся к ним трепетно, а мы с ними такое?

Последний раз редактировалось Левша, 07.01.2018 в 00:04.
Левша вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет болтового рамного узла на действие M, Q, N. Узел по серии 2.440-2

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет монтажного узла крепления балки к ребру колонны на действие 2х сил Severug Металлические конструкции 42 10.11.2017 21:37
Расчет узла сопряжения поясов вытяжной башни с наклонными подкосами Сниппер Металлические конструкции 1 06.04.2017 21:07
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок максим 89 Металлические конструкции 42 20.04.2016 18:19