15.02.2018, 14:56 | #1 | |
Как обосновать приварку ограждающих конструкций из листовой стали t=1,5 мм к лифтовой шахте точками в местах сопряжения со стойками и поясами
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97
|
||
Просмотров: 1645
|
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97
|
Спасибо, тоже обращал внимание на этот пункт СП. Вряд ли от авторов проекта можно будет добиться каких-либо расчётов.
А по какому ГОСТ эта сварка осуществляется? Какой этот тип шва? Есть ГОСТ 15878, но это контактная сварка, она по моим представлениям не может ручной дуговой сваркой осуществляться, или я не прав? Да и по ГОСТ 15878 точка не может вариться, например, в край кромки листа, а в нашем случае таких мест сделано много. Если относить нашу точку к ГОСТ 5264, то там для нахлёсточных соединений минимальная толщина листа показана 2 мм. Выходит мы не проходим с нашей 1,5 мм обшивкой. Насчёт СП 16.13330, п. 14.1.20, там показана несущая способность точки при вырыве и срезе. А как быть при наличии момента? Или такой тип сварки не используют при наличии момента? Ну не сплошным же швом всё варить при таких нагрузках? |
|||
|
||||
Может следует посмотреть ГОСТ 14776-79
Почти все сварные соединения при действии нескольких, различных по своему направлению силовых факторов рассчитываются на срез(условный), следовательно предполагаю, что следует определять несущую способность шва по действию на срез. А вообще желательно лучше еще фото увидеть данной конструкции. Вот собственно и предлагаю решение, принять распределение момента, так же, как между болтами, и посчитать геометрическую сумму напряжений. Последний раз редактировалось Andrew748, 16.02.2018 в 12:48. |
||||
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97
|
Спасибо за подсказку.
Интересно что п 14.1.20 СП 16.13330 говорит о том что нахлёсточные соединения только до 4 мм допускается осуществлять дуговой сваркой сквозным проплавлением, а ГОСТ 14776 регламентирует и большие толщины. Хотя, наверное, именно такой тип сварки и имеется ввиду в п 14.1.20 СП 16.13330. Жаль что согласно ГОСТ 14776 для низколегированных сталей плавящимся электродом регламентирована сварка листов только от 3 мм, да и размеры самих точек и расстояний между ними строго определены. Цитата:
Монтировали ребята из другого города, мы туда металлоконструкции отправляли, фото нет (наверное сделано что-то типа как во вложении, хотя это фото старой советской шахты). Сейчас, так скажем, клиентоориентированность проявляем и пытаемся докопаться до истины ; ) Самим на будущее, конечно, тоже знать хотелось бы, потому как тоже монтируем, да и проектируем такие шахты, вдруг опять такой вопрос встанет. Цитата:
|
|||
|
||||
Да, не, там же вроде есть типы швов, где толщина элемента начинается от 0,8 мм. Можете также посмотреть ГОСТ Р ИСО какие-нибудь, может там что есть по Вашей тематике, сейчас много всяких норм международных стандартов переводится.
|
||||
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97
|
Цитата:
Для ручной дуговой плавящимся электродом к сожалению не подходят толщины до 3 мм. Вроде бы как-то так. |
|||
|
||||
Ну с этим-то я согласен, ну, как рекомендация посмотреть ГОСТы Р ИСО на различные сварочные процессы, может там есть что-то подходящее.
|
||||
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97
|
Цитата:
Да и про разрыв написано, что, как правило, не должно превышать 200 мм (14.1.10) = )) На фото другая шахта. Как по факту на объекте сделали не знаю, но ко мне прибежали и сказали сварили точкой по кромке, приёмка не принимает, что делать?) P.S. хотя для нашего случая наверное 200 мм не применимо, нужно считать разрыв в шве не более 16tmin = 16*1.5 = 24 мм, при этом провар минимум 40 мм))) В общем, что-то я запутался, что ли. Цитата:
Последний раз редактировалось AAE_01, 16.02.2018 в 15:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97
|
Цитата:
P.S. Как я уже ранее писал к металлокаркасной шахте лифта из уголка приварена обшивка из листового металла толщиной 1,5 мм (в общем в шапке темы). ----- добавлено через ~3 мин. ----- Посмотрел СП по ЛСТК, там несколько подробнее раскрыта тема про точечную сварку нежели в СП 16.13330 - указаны минимальные/максимальные расстояния между точками, но мой вопрос по текущей ситуации пока не прояснился. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Устройство лифтовой шахты из сборных ж/б панелей. Необходимые требования к шахте. | Artem33 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.01.2018 10:00 |
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций | wolff | Деревянные конструкции | 7 | 29.10.2015 17:57 |
Каркас. Колонны. Уровень планировки выше отм. 0,000. Варианты ограждающих конструкций. | No M.P. | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.05.2009 18:02 |
Переувлажнен. ограждающих конструкций | sheinik | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.02.2007 23:17 |