Помогите решить вопрос с конструктивной схемой.
s.por
 
Регистрация: 17.02.2018
Сообщений: 7

Здравствуйте, прошу помочь решить вопрос следующий: требуется сделать в общественном здании, на нижнем этаже, актовый зал. Суть в том , что если будут проходить некоторые мероприятия на сцене, то из-за колонн плохо будет видно что-либо, будут мешаться (сцена на плане обозначена синим, с сиденьями, красным на плане - область зала). Хотелось бы сделать пространство максимально открытым, но при этом выше идут этажи, так что вариант с фермой не получится (красным на поперечном разрезе обозначены колонны, которые хочу убрать).

Можно ли подобрать конструктивную схему, дабы сделать максимально открытым пространство, хотя бы сократить пролет до 14 400?
Можно ли ли сделать такую схему только в той части здания, где будет актовый зал и нужен ли при этом деформационный шов?

Проект учебный, буду благодарен, если подскажите.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план1.png
Просмотров: 56
Размер:	74.3 Кб
ID:	199292  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез 1.png
Просмотров: 50
Размер:	17.5 Кб
ID:	199293  

Просмотров: 2355
 
Непрочитано 18.02.2018, 08:33
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


сделать выше зала балки-стенки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2018, 09:09
#3
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Компоновка здания решена не верно. Актовый зал должен быть на верхнем этаже либо в пристрое, чтобы над ним не было этажей.
В реальности так никто проектировать не будет (заказчик попадет на доп. затраты - балки-стенки и т.д.). Преподаватель этого не понимает?
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2018, 10:23
#4
s.por


 
Регистрация: 17.02.2018
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
сделать выше зала балки-стенки
С этим не сталкивался, но судя потому, что нашел в интернете - с этой конструкцией этажи сверху все равно не поставлю, насколько я понял.


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Компоновка здания решена не верно. Актовый зал должен быть на верхнем этаже либо в пристрое, чтобы над ним не было этажей.
В реальности так никто проектировать не будет (заказчик попадет на доп. затраты - балки-стенки и т.д.). Преподаватель этого не понимает?
Вообще согласен про компоновку, буду переносить зал наверх. Преподаватель в плане конструкций мало может подсказать, почему и обратился. Просто поскольку данному залу не очень нужно естественное освещение, а другим этажам вполне это необходимо - расположил так, а потом дошло, что решено неверно. В надежде, что как-то можно решить данный вопрос попросил помощи, но да, выходят лишние сложности только.

Спасибо, что подсказали!
s.por вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите решить вопрос с конструктивной схемой.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите решить задачу по теоретической механике, пожалуйста andreyka1991 Разное 18 17.04.2016 15:34
Есть вопрос по устройству монолитного септика! Помогите пожалуйста! Nikitakuzmin2006 Железобетонные конструкции 8 28.10.2012 13:05
Помогите решить узел konfetka_85 Конструкции зданий и сооружений 3 17.06.2010 08:56
Помогите советом новичку с расчетной схемой K_Sokolsky Конструкции зданий и сооружений 9 02.02.2010 13:08
Простой и сложный одновременно вопрос - помогите разобраться mih Прочее. Архитектура и строительство 3 01.04.2009 00:25