Непрочитано 14.08.2008, 11:02 #1
Как выглядит маслоуловитель для дождевых вод (советы профи)
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Автотерминал 7.5га,
каким способом очистить дождевые воды чтобы потом их можно сбросить в речку?

Нужен дешевый агрегат, с приметивной и понятной технологией...

Буду рад советам...


Я сделал с одной стороны уклон и собираю в арыки, потом хочу в остойники, но не могу сообразаить как можно статически отделить масло из воды, а потом ее сбросить в природу?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 6299
 
Непрочитано 14.08.2008, 21:10
#2
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


А чем не устраивает стружечный (непременно дерево) фильтр. Соберет за милую душу, далее подсушить и готовое топливо.
layer вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 21:20
#3
Sync02


 
Регистрация: 07.12.2007
Брест
Сообщений: 243


Насчет дешевых не знаю - надо бы в экологии норматив по выбросам взять (может это водоем рыбохозяйственного назначения и допустимая концентрация будет 0.05 мг/л - тогда без специальных абсорбентов не обойтись).
У нас ставили wavin labko - финские (дороговато - но удобно, технологично, автоматизированая сигнализация).
Sync02 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2008, 11:46
#4
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


dextron3 - ты успокоишься проектировать все подряд как только тебя посадят за что нибудь или нет?
Сергей 44 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2008, 17:04
#5
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


слышали о системе очистки "учкудук три колодца", я ее применил дешево и сердито...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2008, 17:18
#6
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
слышали о системе очистки "учкудук три колодца"...
это, типа, угадай в котором масло ??
lee вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2008, 20:01
#7
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


dextron3, будешь гадить в наши реки - утопим тебя в твоём же колодце
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2008, 20:06
#8
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


вечная тема DEXTRON 3 (советы профи)
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2008, 23:23
#9
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Серёга - Bilder, не гадить а орошать
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2008, 23:58
#10
paradplanet


 
Регистрация: 30.06.2006
Сообщений: 33


Держи http://www.a-tanks.co.uk/fcourtdraw_files/slide0001.htm
http://www.esi.info/Literature/Klarg_separators_ML.pdf
http://www.morclean.com/special-equi...eparators.html

Последний раз редактировалось paradplanet, 19.08.2008 в 00:04.
paradplanet вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 19:01
#11
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


paradplanet, FOCUS, Серёга - Bilder, lee, Сергей 44, layer, Sync02, объясните мне пожалуйста как можно механическим путем уловить масло при помощи перелива, если поток маслосодержащей воды постоянно меняется???
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2008, 19:30
#12
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Видел такие очистные установки на водоотливных насосных станциях метрополитена. Могу поискать, но боюсь слишком круто будет такое городить для Вашего случая...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 21:17
#13
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Серёга - Bilder, мне принципиальная схема нужна а не структура
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2008, 21:41
#14
Миттрич

Проектировщик
 
Регистрация: 20.01.2006
Челябинск
Сообщений: 791


Цитата:
принципиальная схема нужна а не структура
Мне принципиальная схема автомобиля нужна. Фольксваген, конечно, не надо - не потяну. Но ехать всё равно надо.
Всё-таки интересно - при наличии этой схемы вы сможете построить устройство одинаковое по эффективности, но дешевле? На коленке? В таком случае, вы просто закапываете свой талант в землю.
__________________
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 17:27
#15
Радуга

Технолог-проектировщик
 
Регистрация: 10.10.2007
СПб г.Ломоносов
Сообщений: 12


Я конечно не специалист по очистке, но у нас в нефтехимии много установок для отделения органической фазы от водной, обычно это сепаратор жидкость-жидкость, горизонтальная емкость с переливной перегородкой, в вашем случае наверно лучше вертикальная емкость с низу забираем воду, сверху накапливается масло, через боковой штуцер периодически сливаем масло.
Радуга вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 19:02
#16
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Радуга, мне интересно как маслянистое сливаться будет когда уровень резко упал ниже дырочки с трубочкой для слива..
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 20:59
#17
Миттрич

Проектировщик
 
Регистрация: 20.01.2006
Челябинск
Сообщений: 791


Угу. А ещё каким образом проконтролировать загрязнённость отсепарированной воды.
__________________
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 10:02
#18
Sync02


 
Регистрация: 07.12.2007
Брест
Сообщений: 243


Расчет очистных есть в СН 496-77 "Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод" (нет его в електронном виде у меня).
Но есть материалы фирмы Вавин - рекомендации по проектированию, там и расчеты есть.
И еще их же материалы по датчикам и сигнализации.
И есть инструкция по подбору отделителей.
Может пригодится что-нибудь. ))))))))) И реки чище будут, и потомки благодарней.
У нас в РБ в реку (Мухавец) разрешают сбрасывать 0.3мг/л концентрацию по нефтепродуктам, а на озерах с базами отдыха - 0.05мг/л (пришлось дополнительно угольные фильтры ставить) )))))
Вложения
Тип файла: pdf Wremennye ukazaniq по расчету очистных LABKO.pdf (1.63 Мб, 1251 просмотров)
Тип файла: pdf Labko SET-2000.pdf (876.4 Кб, 2201 просмотров)
Тип файла: pdf EuroPEK_инструкция по подбору отделителей.pdf (28.1 Кб, 437 просмотров)
Sync02 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 13:50
#19
serov


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165


Sync02 Даю расчет очистных в электронном виде.
Вложения
Тип файла: rar СН 496-77.rar (668.1 Кб, 321 просмотров)
serov вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 14:09
#20
Sync02


 
Регистрация: 07.12.2007
Брест
Сообщений: 243


serov спасибо, а то бумажная версия порядком истрепалась
Sync02 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как выглядит маслоуловитель для дождевых вод (советы профи)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) Perezz!! AutoCAD 437 20.02.2024 11:39
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41