| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли убрать прогоны?

Можно ли убрать прогоны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2012, 01:24 #1
Можно ли убрать прогоны?
markst
 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 3

КМ



Фрагмент



Вопрос, который не дает покоя.
Корректируя КМ (ЛСТК), обратил внимание на элементы, которые на рисунке выделены красным.
На мой взгляд, как архитектора, они нафиг не нужны.
Как вы считаете, так это или нет?

Пояснение к проекту:
кровельные панели с ППУ наполнителем толщиной 100 мм. металл по 0,4 мм.
Вот её характеристика



Уклон кровли около 18 градусов.
Нагрузка от снега 180 кг/м2.
Размер квадрата, из которого я предполагаю нужно убрать прогоны (они отмечены красным), 3,1 на 4,5 м.
Тоесть, вместо сетки 1,55 на 2,25 можно ли сделать сетку 3,1 на 4,5 м.?

Потому как, судя по параметрам из таблицы вышеозначенная панель на пролете 3 метра может нести нагрузку 248-11=237 кг. без учета 18 градусов уклона.

Примечание:
Возможно, что первоначально в проекте была заложена другая кровельная панель, под которую и нагородили такой лес, а после её замены, на КМ просто забили.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КМ вопрос 2.jpg
Просмотров: 1905
Размер:	235.1 Кб
ID:	92018  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Pages from 1643_Lissant.jpg
Просмотров: 1695
Размер:	140.6 Кб
ID:	92019  Нажмите на изображение для увеличения
Название: КМ вопрос 3.jpg
Просмотров: 1840
Размер:	230.2 Кб
ID:	92021  

Просмотров: 15776
 
Непрочитано 08.12.2012, 01:29
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А у КМ-щика узнать - что не дает?

Все равно вам с него визирь брать, на согласовании изменений (это если он не откажется их вносить).

P.S. Если убрать выделенные - вырастут сечения оставшихся. Если вы жаждите сэкономить заказчику кучу бабла - не получится. Если только маленькую горку при геморрое со внесением изменений в км. (а это не факт, что бесплатно).

P.P.S. На мой взгляд конструктора, в архитектуре тоже бывает много чего лишнего. Отобрать бы у вас циркули с лекалами... И оставить только линейку и 2 треугольника - 30 и 45 . А лучше - только 45

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.12.2012 в 01:37.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 01:34
#3
markst


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 3


Проект разработан смежной конторой.
По идее так и сделаем, если здесь выскажут хотя бы предположение, что скорее всего прогоны не нужны.
markst вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 01:37
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Предположение - выскажем.
Запросто.
И что прогоны не нужны, и что колонн половина не нужна..
И даже, что завтра ядерная война начнется.

Vanga-mod on, типа.

А вот точно сказать, да с обоснованием инженерным - это только разработчик. Кто его знает, чего он там думал-считал.
Тем более - ЛСТК.

А вообще, архитектор, корректирующий КМ - это круто.
Пойти, чтоль, пару режимов работы ускорителя частиц физикам подкорректировать..

Ну, или хотя бы механикам там пару зубчатых передач в каком-нибудь редукторе...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.12.2012 в 01:45.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 01:39
#5
markst


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 3


Спасибо!
markst вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 15:24
#6
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


имхо, продольные прогоны лучше оставить, а поперечные можно заменить тяжами
gomer вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 16:22
#7
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


markst, ну что вы в самом деле ? Вы же архитектор ! Вы должны знать, что такое автор проекта ! И что подписи на чертежах (и следовательно ответственность) лежит на тех, кто подписал данные чертежи и конструктивные решения. Если вы вносите какие-то официальные изменения в проект (как генпроектировщик), то вся ответственность ложится на вас. Но, как генпроектировщик, вы имеете право потребовать расчет от смежной (субпроектной) организации и внести предложения по иным конструктивным решениям. Если субпроектировщик согласен что-то менять, то проблем нет. А если нет, то вы можете принять решение (как генпроектировщик), но в этом случае ответственность ложится на вас. другое дело, что вы можете влиять на субпроектировщика в финансовом плане. Поэтому, я думаю, есть способы решить данную проблему с КМ-щиками данного проекта. Но, опять повторюсь, если у вас в конторе есть специалисты, опытные, готовые принять на себя отсветственность за изменения проекта, реализованного другой проектной организацией, тогда удачи !
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 17:25
#8
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


если убрать красные прогоны, нагрузка на черные увеличится в 2 раза

Понесут ли оставшиеся прогоны

PS: когда лезу в архитектуру, зодчие пучат глаза и раздувают щеки.
024 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 17:42
#9
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Не вдаваясь в подробные расчеты и формулы скажу одно. Равномерно распределенная напузка более благопрятнв, чем сосредоточенная. Поэтому, если нагрузка будет "размазана", то это будут меньшие усилия в опорной бвлке. Если вы убираете прогоны, то вы локализуете нагрузку, приводите её к более "сосредточенной". А сосредоточенная нагрузка дает большие усилия в главной балке. поэтому убирать прогоны и "сосредотачивать" "размазанную" нагрузку не совету., так как увеличатся моменты в главной балке. Поэтому согласуйте это с проектировщиком КМ, который считал данный каркас. Он вам и скажет - понесет или не понесет данная балка.
Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
если убрать красные прогоны, нагрузка на черные увеличится в 2 раза
Вы уверены ? Вы имели ввиду нагрузки на главную балку или усилия возникающие в ней ? Может вы просто сравнили усилия от равномерно распределенной нагрузки с усилием от сосредоточенной нагрузки ? В данной ситуации это не корректно !
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 18:07
#10
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Вы уверены ?
Уверен. Сравните погонные нагрузки на прогон при шагах 1,55м и 3,1м. (прогоны вдоль здания)

Главную балку не трогаю совсем.
024 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 18:35
#11
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
(прогоны вдоль здания)
А вот тепер посмотртки поперек здания. И увидите, что при удаоении продольгых балок, ситуация бцдет ещё хуже.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 18:50
#12
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


В принципе можно всё!

Ну а если серьёзно
при "выкидывании" элементов нагрузка будет перераспределятся на смежные элементы
и соответственно это приведет к увеличению сечения "сохранившихся" элементов
поэтому далеко не факт что будет экономия

на первый взгляд прогоны поперек основные - у них нагрузка увеличивается в 2 раза
прогоны вдоль второстепенные - у них увеличение и нагрузки и пролета
а так как тут основное воздействие изгибающий момент (ql2/8) то для этих элементов 2х2х2=8 раз
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 18:55
#13
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А вот тепер посмотртки поперек здания. И увидите, что при удаоении продольгых балок, ситуация бцдет ещё хуже.
Чего-то не пойму. Похоже мне надо Вас догнать, чтоб на одной волне общаться. Сейчас.... стаканчик себе налью.


Несущие прогоны - вдоль здания. Кровля - сэндвичи, лежат по скату, опираются на прогоны. Поперек не знаю что за элементы (красные которые), развязка прогонов из плоскости?
024 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 20:03
#14
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Поправьте, господа профи: общая нагрузка снеговая не изменится? Нет. Как она распределялась на основные (черные) балки, так и будет распределяться. Раньше через прогоны, а после их удаления от кровельной панели напрямую. А за счет того, что исчезнет необходимость нести красные прогоны, то нагрузка вообще должна уменьшиться. Где я не прав?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 20:59
#15
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Где я не прав?
см. #9
gomer вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 21:36
1 | #16
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Раньше через прогоны, а после их удаления от кровельной панели напрямую. А за счет того, что исчезнет необходимость нести красные прогоны, то нагрузка вообще должна уменьшиться. Где я не прав?
Шедевр. А если вообще все убрать, то и нагрузки не будет совсем.

Нарисуйте на листочке как лежат сэндвичи, прогоны тоже нарисуйте. Возможно увидите что там куда напрямую опираться будет.
024 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 22:05
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А еще учтите общую устойчивость.

И то, что покрытие - ЛСТК
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 22:08
#18
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А за счет того, что исчезнет необходимость нести красные прогоны, то нагрузка вообще должна уменьшиться. Где я не прав?
действительно шедевр))
если продолжить эту логику то если убрать все прогоны то нагрузка просто исчезнет))
Pavel есть такое понятие "грузовая площадь"
если по простому то чем больше "выкинете" тем больше она увиличится
кроме прочего с увеличением сечений естественно никаких ЛСТ уже не будет
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 22:26
#19
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Шедевр. А если вообще все убрать, то и нагрузки не будет совсем.
Возможно я не верно выразился. Вроде дополнительные прогоны (которые выделены красным) и так висят на балках и их функция только распределять нагрузку от сэндвичей? Может здесь ошибся... Автор темы более грамотно сформулировал свои сомнения.

Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
см. #9
Это понятно.

В понедельник попробую наших спецов поспрашивать.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 00:10
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


1. Действительно, распределяют. И нагрузка на главные балки делится на бОльшее кол-во сосредоточенных нагрузок. О чем писали в #9
2. Есть такая штука - потеря плоской формы изгиба. поперечные прогоны развязывают главную балку. Уберете каждый второй прогон.. Дальше стоит пояснять? Тем более, что в случае ЛСТК отсутствует нормативная база на подобные расчеты (устойчивость плоской формы изгиба). Да и не только на них, проектируют зачастую "по наитию" и на основе "раньше построили такое и пока еще не упало".
3. Второстепенные продольные прогоны являются распорками для поперечных, препятствуя их кручению.
4. Мы не видим узлов и сечений, так что все рассуждения о работе покрытия - есть гадание на кофейной гуще. Vanga-mode, проще говоря.

Схему, конечно, можно переделать, выкинув "красные". И еще что-нибудь повыкидывав.
Но это будет совершенно новая схема с совершенно новыми сечениями. И вряд ли из ЛСТК.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.12.2012 в 00:16.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли убрать прогоны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 ЮЛЬЧА Металлические конструкции 3 01.06.2011 16:00
Служат ли прогоны распорками в куполе? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 14 19.02.2009 10:23
Как убрать выделение в автокаде? Владимир В Программирование 2 06.02.2008 17:00