13.02.2013, 14:09 | #1 | |
Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой?
инженер
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 363
|
||
Просмотров: 24455
|
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
На мой взгляд заказчик прав.
При проектировании реконструкции объекта с монолитным каркасом и монолитными перекрытиями я исходил из того, что колонны находятся в частично нагруженном состоянии и напряжение в них составляет (условно) 60%. "Усиливаю" колонну железобетонной обоймой, прикладываю к колонне оставшуюся часть нагрузки - колонна напряжется до 100% (условно), а обойма, даже идеально выполненная, только на 40%. Усилит ли она колонну, напряжение в которой достигло максимума, а в обойме всего 40%? Думаю, нет. Обойма может даже и не включиться в работу... Поэтому я колонны не усиливал, а разгружал дополнительными конструктивными элементами |
|||
|
||||
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27
|
Можно обнажить арматуру колонны на 1,5 диаметра щебня (проверить соответствие с вашими стандартами), добавить арматуру пояса и бетонировать (если невозможно вибрировать найти специальные бетонные смеси). Конечно, желательно провести расчет напряжения существующей колонны и понимать запас по эластическим нагрузкам а затем совместное нагружение. Перед бетонированием хорошо увлажнить "старый" бетон или попросить у производителя специальных грунтовок. Слышал что хорошие результаты дает бетон с фибрами но сам результат не видел.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27
|
Я думаю лучше поговорить с исполнителем непосредственно.
Как варианты: 1. Опалубку приготовить из нескольких частей и наращивать ее по мере заливки. 2. Оставить "окна"для заливки на нескольких уровнях для бетонирования и вибрации. После снятия опалубки срезать излишки бетона. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Потому, что, где можно найти железобетонную колонну без изгибающих моментов? Даже каменные столбы, при определенном эксцентриситете, не эффективно усиливать обоймами. Практически, в условиях производства работ невозможно обеспечить сцепление старого и нового бетона и передачу нагрузки от перекрытия на обойму. Да, в качестве обратного можно привести множество иллюстраций из публикаций разных авторов, но это мнение авторов и отвечать придется не им. В практике, частично, разгружают колонны металлическими обоймами с расклинкой обвязочных уголков в опорные элементы.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320
|
По поводу самой технологии бетонирования. Почему никто не вспоминает про торкрет? Опалубка не нужна, прочность можно довольно высокую заложить (у нас одна фирма хвалилась, что из сухих смесей могут приготовить токрет-бетон марки М800). Если пару колонн усилять - конечно не будет выгодно, но для больших объёмов - вполне.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Усиляли жб обоймами трещащие конструкции газоочистки. После усиления и замены оборудования (нагрузка выросла раза в 1,5) - уже 9 лет стоит и не жужжит.
Да, разбивали мм так на 150 существующий бетон, насечь-промыть-продуть-арматурку ортофосфорной, добавить еще каркас. Бетон, если память не изменяет, на НЦ-20. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27
|
Цитата:
Как его реализовать на практике? |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Тоже интересен данный момент. В "Констр. решения по усилен. строит. констр. промзданий" 1985г. на стр. 175 написано что за счет усадки бетона происходит обжатие колонны и сечение колонны в месте с обоймой можно рассматривать как единое целое. Но честно говоря есть некоторые сомнения по этому поводу.
Есть какой-то "плачевный" опыт, или это заявление основано на догадках? Я имею ввиду усиление жб колонн. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
Анкл Бенц , Вы сначала напишите, от каких нагрузок колонну усиливаем. Что там: ее гнет, давит,-потом и решать,нужна ли ж.б. или мет обойма, или разгрузка. ж.б. обойму, не имея ограничений в габаритах усиления, можно сделать элементарно-какую заложили толщину обоймы?
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 363
|
Колонны безбалочного перекрытия с капителью в подвале. Здание построено хозспособом, идет надстройка. Вопрос в том, что эффективнее усиление ж/б или металлической обоймой и на стройке какой способ проще исполнить? При внецентренном сжатии в металлической обойме работают только ведь две распорки?
__________________
Анкл Бенц |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
мет обойма сдерживает поперечные напряжения в колонне. Чтобы
Цитата:
Какую мет обойму с какой бетонной сравнивать? - опишите конструкции для рассмотрения. Обойма- понятие растяжимое |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Разгружая металлическими распорками вы будете знать на сколько вы разгрузили, а вот ж.б. обойму на мой взгляд будет сложнее включить в работу. Опять же у вас много непоняток.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление ж/б колонны | Альберт | Железобетонные конструкции | 19 | 01.11.2010 12:50 |
Усиление ж/б колонны в месте консоли. | neostyle | Железобетонные конструкции | 3 | 29.10.2010 10:26 |
Расчёт и конструирование железобетонной колонны | qtans | Железобетонные конструкции | 2 | 18.05.2010 17:41 |
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания | constructorl | Расчетные программы | 18 | 18.11.2008 19:37 |
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле | Jull | Металлические конструкции | 8 | 11.10.2007 09:15 |