К какой группе конструкций по СП16 относятся соединительные элементы (Мс)?
Инжинер канструктoр
 
Расчет смет на продавливание
 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88

Или как можно обосновать радиус гибки?
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Просмотров: 1648
 
Непрочитано 20.12.2017, 06:59
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Уважаемый Инжинер канструктoр !
Не могли бы Вы как-то намекнуть, что есть "Мс" ? Это случайно не из серии заборов? Например серия 3.017-1, в.2?
Если это гнутые из ф6АI cкобы, то они по прил.В СП16 относятся к группе 4. Как группа влияет на радиус гиба, я не знаю.
По СП ж/б минимальный радиус ф6АI 7,5 мм (по внутренней поверхности стержня) - это из требований хрошей анкеровки в бетоне. По машиностроительным понятиям минимальный радиус 2 мм. При ковке нагревом 0.
Минимальный радиус гибки можно обосновать по нормам, пособиям, руководствам и т.д. Номинальный - из Ваших потребностей при "расчете смет на продавливание", или где Вы там используете эти гнутые предметы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 08:41
#3
Инжинер канструктoр

Расчет смет на продавливание
 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не могли бы Вы как-то намекнуть, что есть "Мс" ?
Простой лист 6, который соединяет ж/б плиты/балки
Завод отказывается делать внутренний радиус 2.5R ссылаясь на п.9.9 СП 53-101-98. А если быть точным, то переделывать 9 тысяч таких элементов.
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 08:57
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Группа 2. .... и другие растянутые, растянуто-изгибаемые и изгибаемые элементы

Группа 3. ... и другие сжатые и сжато-изгибаемые элементы

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
Завод отказывается ... переделывать 9 тысяч таких элементов.
Offtop: Странно, странно.. С чего бы это вдруг...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 09:08
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
Простой лист 6, который соединяет ж/б плиты/балки
Нужен узел, чтобы познать НДС для отнесения к группе. Я понимаю, что это простой лист и т.д., но мы же хотим конкретно "группировать". Или в общем и в целом?
Цитата:
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
Завод отказывается делать внутренний радиус 2.5R ссылаясь на п.9.9 СП 53-101-98. А если быть точным, то переделывать 9 тысяч таких элементов.
Группу определяет не завод - заводу неизвестны усилия в элементе и предназначение элемента. Он нагнул 1,2R по чертежам от проектировщика, так ведь? Или гнули "с паталка"? Почему вопрос о радиусе возник после возникновения радиуса?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 09:29
#6
Инжинер канструктoр

Расчет смет на продавливание
 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Группа 2. .... и другие растянутые, растянуто-изгибаемые и изгибаемые элементы
Спасибо. Так и предполагал

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Группу определяет не завод
Уже месяц, как определил и сделал. Теперь бодаемся.

Спасибо всем за ответы. Вопрос решён.

PS Про радиусы даже не вспомнили, если б прораб левак не завёз
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 10:06
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
.. определил и сделал....прораб левак ... завёз
Это был банальный брак при указанном радиусе?
Если это брак, то не принял товар и все.
Если же упорно не хотят переделывать, значит это не брак. А ошибка в проекте. Так ведь?
Я так и не понял, почему радиус уточняем/обосновываем после изготовления?
Что-то тут туманно…
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 10:31
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
Спасибо. Так и предполагал
Вообще, строго говоря, там есть еще всякие доп. условия. например, конструкции группы 2 при отсутствии сварных соединений становятся конструкциями группы 3. Причем, сварные соединения не абы какие, а нагруженные минимум на 30% от несущей способности. так что для точного ответа исходных данных мало предоставлено.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе конструкций по СП16 относятся соединительные элементы (Мс)?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Технический отчет о сотоянии строительных конструкций к какой стадии проектирования относится? bigden Обследование зданий и сооружений 27 23.03.2016 13:00
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16