| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Деревянное каркасное здание протестанской церкви (огнезащита и другое)

Деревянное каркасное здание протестанской церкви (огнезащита и другое)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2010, 15:45
Деревянное каркасное здание протестанской церкви (огнезащита и другое)
Макасин
 
Архитектор
 
Новосибирск
Регистрация: 02.04.2010
Сообщений: 16

Проектирую небольшое 2-х этажное здание для протестанской церкви (18х8м)
На 1-м этаже классы, гардероб и санузлы.
В подвале - столовая и кухня
На 2-м этаже - зал для собрания на 150 человек.
Строительство будет производится на спонсорскую помощь (пожертвования), поэтому денег мало. Здание будет построено по канадской технологии.
Т.е. - деревянный каркас, минеральная вата и зашивка гипсокартоном и доской.
Вопрос:
1. Можно ли вообще выполнить такое здание в этих конструкциях? (проблема в том, что разместить актовый зал возможно только на втором этаже)
2. Есть ли огнезащитные материалы позволяющие повысить степень
огнестойкости до нормативной.

Вложения
Тип файла: rar proekt.rar (290.5 Кб, 224 просмотров)

Просмотров: 8579
 
Непрочитано 19.04.2010, 17:07
#21
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
ну зачем столько восклицательных знаков...

СП 1.13130-2009 п. 4.4.11 «Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III степеней огнестойкости, классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, высотой, как правило, не более 9 м…»
всего пять...
Лестничные клетки типа Л2 относятся к лестницам 1 типа
сержант вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 18:13
#22
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Лестничные клетки типа Л2 относятся к лестницам 1 типа
тогда как вы прокоментируете следующией пункт

5.5.2 В домах высотой два этажа в качестве эвакуационных допускается использовать внутренние открытые лестницы (2-го типа), а также винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности элементов лестницы, а также ее ширина и уклон не регламентируются.

Последний раз редактировалось Vlad®, 19.04.2010 в 18:40.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 09:01
#23
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


5.15* Лестницы и лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, подразделяются на лестницы типов:
1 - внутренние, размещаемые в лестничных клетках;
2 - внутренние открытые;
3 - наружные открытые;
обычные лестничные клетки типов:
Л1 - с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже;
Л2 - с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии;
незадымляемые лестничные клетки типов:
Н1 - с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть обеспечена неза-дымляемость перехода через воздушную зону;
Н2 - с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре;
Н3 - с входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре).
5.16 Для обеспечения тушения пожара и спасательных работ предусматриваются пожарные лестницы типов:
П1 - вертикальные;
П2 - маршевые с уклоном не более 6:1.
сержант вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 12:36
#24
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


В общем резюме:
Использованная в проекте внутренняя открытая лестничная клетка, исходя из степени огнестойкости применена быть не может.

Причем лестница второго типа может может быть либо с цоколя до 1 этаж, либо с 1 на 2.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 13:03
#25
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
В общем резюме:
Использованная в проекте внутренняя открытая лестничная клетка, исходя из степени огнестойкости применена быть не может.

Причем лестница второго типа может может быть либо с цоколя до 1 этаж, либо с 1 на 2.
бесспорно
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 14:22
#26
Макасин

Архитектор
 
Регистрация: 02.04.2010
Новосибирск
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
В общем резюме:
Использованная в проекте внутренняя открытая лестничная клетка, исходя из степени огнестойкости применена быть не может.

Причем лестница второго типа может может быть либо с цоколя до 1 этаж, либо с 1 на 2.
Спасибо за замечание. Учту. Лестницу из подвала отсеку от лестницы между 1-м и 2-м этажом
Макасин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Деревянное каркасное здание протестанской церкви (огнезащита и другое)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каркасное здание в Scad-е? Tanga83 Расчетные программы 8 04.06.2009 12:47
Задание ветровой нагрузки на каркасное здание pohodim Конструкции зданий и сооружений 2 19.08.2008 01:13
Надстраиваем каркасное здание Van Конструкции зданий и сооружений 5 25.02.2007 16:03
Одоэт. каркасное здание в сейсмике nalivai Конструкции зданий и сооружений 5 12.12.2006 23:29
Каркасное здание: комбинации загружений Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 7 20.12.2005 17:24