Непрочитано 17.10.2012, 18:43
Как крепить балку к колонне?
kentonella
 
КМД
 
Самара
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 488

КМ-щики не запаривались над узлами. Приходится голову ломать. Слева баспокоит соед. планка (t=10~12 мм.) и её сварка. Справа - эксентрититет, не хочеться момент передавать в колонну. Хватит ли сварки слева и стенки на срез? Страшен ли такой момент колонне справа? Как крепить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 1.jpg
Просмотров: 1303
Размер:	79.4 Кб
ID:	88687  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 2.jpg
Просмотров: 1023
Размер:	98.9 Кб
ID:	88688  


Последний раз редактировалось kentonella, 18.10.2012 в 20:21.
Просмотров: 14974
 
Непрочитано 19.10.2012, 16:21
#21
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Пререйти на узел 5 мешает норм сила в балке - швеллер ушатает
- спасибо за идею! дополнил прогу проверкой швеллера
для Вашего случая прописывается только №40 k=1.488

Все равно рекомендую переход на узел №5 !
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 17:47
#22
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
- спасибо за идею! дополнил прогу проверкой швеллера
для Вашего случая прописывается только №40 k=1.488

Все равно рекомендую переход на узел №5 !
Ребра! В колонну не зайдет балка. С учетом монт. зазора операться балка будет на край полки швеллера. "...и я понимаю, что я пролетаю".

Будьте осторожны с нормальной силой. Швеллер варится односторонними швами, а они ох как не любят никакой (!) подвижности. Отломает их переменная нагрузка. Туда сюда пару лет, и кирдык!
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2012, 13:52
#23
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Колеги, ну, тогда простой вопрос: узел слева считать по серии 1-440 (узел 20) по варианту "А" или "Б"?
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 03:35
#24
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Вот черт!!! Наконец обратил внимание на ссылку в документ КМ11. Пункты 1 и 2 на документе 11КМ.
1. Однако не пойму почему вместо равнодействующей предлагают разность квадратов N и Q?
2. Как же быть, если планка крепится не просто к стенке, а зафиксирована ребрами? Учитывать ли момент в болты и какой эксцентриситет от оси колонны или от отверстий брать для расчета швов и планки на момент?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: %20_1_~1.JPG
Просмотров: 272
Размер:	48.1 Кб
ID:	88981  Нажмите на изображение для увеличения
Название: %20_1_~2.JPG
Просмотров: 436
Размер:	118.8 Кб
ID:	88982  

Последний раз редактировалось kentonella, 23.10.2012 в 06:33.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 09:49
#25
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
1. Однако не пойму почему вместо равнодействующей предлагают разность квадратов N и Q?
для болтов находится именно равнодействующая, тока через необычно место (ищется максимально-допустимая равнодействующая для сочетаний N и Q).
По швам если присмотреться тоже самое.
Тока зачем Вам это, если Вы проверяете элементы по формулам 17КМ (на равнодействующую \/Q^2+N^2 для болтов, швов, стенки на срез и Q - для планки на момент (учитывач добавку к сигма в виде N/A) )? Q пр._N стоит выискивать если Вы собираетесь пользоваться таблицами подбора.
Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
2. Как же быть, если планка крепится не просто к стенке, а зафиксирована ребрами? Учитывать ли момент в болты и какой эксцентриситет от оси колонны или от отверстий брать для расчета швов и планки на момент?
ИХМО каждый решает для себя сам. Свое видение изложил в #19
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 18:10
#26
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
для болтов находится именно равнодействующая, тока через необычно место (ищется максимально-допустимая равнодействующая для сочетаний N и Q).
По швам если присмотреться тоже самое.
Тока зачем Вам это, если Вы проверяете элементы по формулам 17КМ (на равнодействующую \/Q^2+N^2 для болтов, швов, стенки на срез и Q - для планки на момент (учитывач добавку к сигма в виде N/A) )? Q пр._N стоит выискивать если Вы собираетесь пользоваться таблицами подбора.
1. Потому что "при действии в балке нормальной силы предельная реакция определяется" по п. 1 11КМ - цитата из серии.
2. Серийными таблицами пользоваться не собираюсь т.к. все параметры другие и надо проверять по формулам 17КМ. Только расчет.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 11:49
1 | #27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вариант Б узла 20 отличается от варианта А тем, что центром узла (шарнира) считается точка на пересечении осей примыкающих профилей - потому что двутавровая балка слабо сопротивляется кручению.
В варианте А центр узла на линии болтов.
Если формулы в серии непонятны (они обратные, т.е. проверочные), нужно проверять по СНиП. "Механика" работы узлов в серии видна (как раз через формулы), а все расчеты ведутся по формулам СНиП.
На левом рисунке п.24 центр узла на линии болтов, между болтами. Поэтому появляется "несерийный" эксцентреситет N по вертикали - этот "е" образует момент для сварного соединения - сварное соединение размещено несимметрично относительно оси балки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 11:31
#28
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На левом рисунке п.24 центр узла на линии болтов, между болтами. Поэтому появляется "несерийный" эксцентреситет N по вертикали - этот "е" образует момент для сварного соединения - сварное соединение размещено несимметрично относительно оси балки.
- все понятно, но камень преткновения в следующем: какой эксцентриситет учитывать для проверки пластины t1 (консоли сварного соединения)? е1, е2 -? (либо промежуточное значение?) Где можно считать пластину t1 закрепленной - ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 055.jpg
Просмотров: 331
Размер:	46.0 Кб
ID:	89450  
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 11:48
#29
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
какой эксцентриситет учитывать для проверки пластины t1 (консоли сварного соединения)? е1, е2 -? (либо промежуточное значение?) Где можно считать пластину t1 закрепленной - ?
Для расчета пластины t1 на прочность при изгибе берите эксцентриситет e1, т.е. M=Q*e1 (сечение по началу сварных швов приварки пластины t1 к ребрам колонны).
Сварные швы приварки пластины t1 к ребрам колонны считайте на усилие t=(Q*e2)/h , где h- высота пластины t1.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:14
#30
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Для расчета пластины t1 на прочность при изгибе берите эксцентриситет e1,
как-то так? - http://clip2net.com/s/2rQl5
а то что у данной пластины разные расчетные схемы получаются Вас не смущает?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:49
1 | #31
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
как-то так? - http://clip2net.com/s/2rQl5
а то что у данной пластины разные расчетные схемы получаются Вас не смущает?
Не совсем так. Пластину t1 можно представить как консоль с двумя сечениями по длине. До начала ребер колонны сечение представляет собой одиночную вертикальную пластину, после - составное сечение представляющие собой эту же вертикальную пластину и ребра колонны (наподобие двутавра).
Но это расчет упрощенный.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 17:05
3 | #32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
какой эксцентриситет учитывать для проверки пластины t1?
...Где можно считать пластину t1 закрепленной - ?
Это как бы два разных вопроса.
На первый вопрос можно ответить "е1" (как и ZVV), предполагая, что Вы собираетесь проверять t1 на прочность по формуле
М/W. Максимум этой функции находится на выходе пластины (t1) из ребер колонны. Далее (глубже) пластина уже не работает одна - W возрастает скачкообразно (см. п.31).
На второй вопрос можно ответить так: пластина закреплена тремя швами - к двум ребрам и к стенке. Стенка (на участке между ребрами) и ребра образуют швеллерное сечение, работающее на кручение. "Швеллер" весьма жесткий в смысле кручения - длина сопоставима с высотой, и жестко прикреплен концами к полкам колонны. Значит, пластина (t1) хорошо защемлена в этом узле. Ну, для спортивного интереса можно считать, что при действии Q по оси болтов "швеллерная" система крутится где-то вокруг ц.т. этого "швеллера". Но из этого ничего не следует.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 12:57
#33
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вариант Б узла 20 отличается от варианта А тем, что центром узла (шарнира) считается точка на пересечении осей примыкающих профилей - потому что двутавровая балка слабо сопротивляется кручению.
В варианте А центр узла на линии болтов.
Если формулы в серии непонятны (они обратные, т.е. проверочные), нужно проверять по СНиП. "Механика" работы узлов в серии видна (как раз через формулы), а все расчеты ведутся по формулам СНиП.
На левом рисунке п.24 центр узла на линии болтов, между болтами. Поэтому появляется "несерийный" эксцентреситет N по вертикали - этот "е" образует момент для сварного соединения - сварное соединение размещено несимметрично относительно оси балки.
Ильнур, спасибо за несерийный M=N*e. Подумывал, однако чуть не прощелкал. 330 кг/см2 напряжение в швы дал. Выкрутился самовольной заменой рамной балки с 25Ш1 на 30Ш1. Конструктивно, так сказать. Благо таких узла всего 3 балки. Это дало 5 см между ребрами и задышал узелок наконец таки! Даже с несерерийным "е" тащит. А всего то 5 см.!!!

Однако вопросы остаются.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 20:29
2 | #34
Yasnogor


 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 39


В приложении несущая способность шарнирного узла по методике серии 2.440-2
Кстати узел 5 нельзя применять в соответствии с таблицей на листе 2.440-2.1-01КМ
Вложения
Тип файла: rar 40Ш1.rar (90.2 Кб, 219 просмотров)
Yasnogor вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 20:54
#35
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


не проще в балке пояса вырезать, стенку продлить по максимуму до колонны, минимизировав эксцентриситет, и положить вертикальный монтажный шов между стенкой балки и вертикальной пластиной ( по типу как во вложении)? в серии дурацкий узел..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 314
Размер:	18.2 Кб
ID:	89660  
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 00:00
1 | #36
Yasnogor


 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
не проще в балке пояса вырезать, стенку продлить по максимуму до колонны, минимизировав эксцентриситет, и положить вертикальный монтажный шов между стенкой балки и вертикальной пластиной ( по типу как во вложении)? в серии дурацкий узел..
В этом случае балку, расположенную между колоннами, невозможно установить. Серии в общем то не дураки составляли
Yasnogor вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 00:08
#37
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


ну можно сделать чтоб стенка заходила в колонну миллиметров на 30 и залезет.. ещё как вариант к полкам колонны тупо уголок приварить или швеллер, и на него балку кинуть на болтах.. а узел в серии всё равно дурацкий. никогда его не применял) нафига доваривать пластину к стенке на заводе, если можно просто полки обрезать
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 00:28
#38
Yasnogor


 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 39


Не буду спорить, для 40Ш1 (толщина стенки 10мм), по смятию болты пройдут, а для 40Б1 нет, поэтому нужна накладка.Также на производстве (по крайней мере где я работал)предпочитают прямой обрез профиля вырезам.
Yasnogor вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 00:42
#39
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


болты на срез и на растяжение тока) а на смятие - соединения болтовые.. ну этот узел во-первых большой точности изготовления требует, проще на сварке.. он подойдёт только если на смятие не проходит соединение и требование заказчика на болтах делать балки..
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 10:08
#40
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
не проще в балке пояса вырезать, стенку продлить по максимуму до колонны, минимизировав эксцентриситет, и положить вертикальный монтажный шов между стенкой балки и вертикальной пластиной ( по типу как во вложении)?
Шарнирность предлагаемого Вами узла вызывает сомнения. Особенно при симметричном примыкании второстепенных балок (или для примыкания к полке колонны).
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как крепить балку к колонне?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32