Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
- спасибо за идею! дополнил прогу проверкой швеллера
для Вашего случая прописывается только №40 k=1.488 Все равно рекомендую переход на узел №5 !
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Цитата:
Будьте осторожны с нормальной силой. Швеллер варится односторонними швами, а они ох как не любят никакой (!) подвижности. Отломает их переменная нагрузка. Туда сюда пару лет, и кирдык! |
|||
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Вот черт!!! Наконец обратил внимание на ссылку в документ КМ11. Пункты 1 и 2 на документе 11КМ.
1. Однако не пойму почему вместо равнодействующей предлагают разность квадратов N и Q? 2. Как же быть, если планка крепится не просто к стенке, а зафиксирована ребрами? Учитывать ли момент в болты и какой эксцентриситет от оси колонны или от отверстий брать для расчета швов и планки на момент? Последний раз редактировалось kentonella, 23.10.2012 в 06:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
По швам если присмотреться тоже самое. Тока зачем Вам это, если Вы проверяете элементы по формулам 17КМ (на равнодействующую \/Q^2+N^2 для болтов, швов, стенки на срез и Q - для планки на момент (учитывач добавку к сигма в виде N/A) )? Q пр._N стоит выискивать если Вы собираетесь пользоваться таблицами подбора. ИХМО каждый решает для себя сам. Свое видение изложил в #19
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Цитата:
2. Серийными таблицами пользоваться не собираюсь т.к. все параметры другие и надо проверять по формулам 17КМ. Только расчет. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вариант Б узла 20 отличается от варианта А тем, что центром узла (шарнира) считается точка на пересечении осей примыкающих профилей - потому что двутавровая балка слабо сопротивляется кручению.
В варианте А центр узла на линии болтов. Если формулы в серии непонятны (они обратные, т.е. проверочные), нужно проверять по СНиП. "Механика" работы узлов в серии видна (как раз через формулы), а все расчеты ведутся по формулам СНиП. На левом рисунке п.24 центр узла на линии болтов, между болтами. Поэтому появляется "несерийный" эксцентреситет N по вертикали - этот "е" образует момент для сварного соединения - сварное соединение размещено несимметрично относительно оси балки.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
- все понятно, но камень преткновения в следующем: какой эксцентриситет учитывать для проверки пластины t1 (консоли сварного соединения)? е1, е2 -? (либо промежуточное значение?) Где можно считать пластину t1 закрепленной - ?
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Сварные швы приварки пластины t1 к ребрам колонны считайте на усилие t=(Q*e2)/h , где h- высота пластины t1. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
как-то так? - http://clip2net.com/s/2rQl5
а то что у данной пластины разные расчетные схемы получаются Вас не смущает?
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Но это расчет упрощенный. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
На первый вопрос можно ответить "е1" (как и ZVV), предполагая, что Вы собираетесь проверять t1 на прочность по формуле М/W. Максимум этой функции находится на выходе пластины (t1) из ребер колонны. Далее (глубже) пластина уже не работает одна - W возрастает скачкообразно (см. п.31). На второй вопрос можно ответить так: пластина закреплена тремя швами - к двум ребрам и к стенке. Стенка (на участке между ребрами) и ребра образуют швеллерное сечение, работающее на кручение. "Швеллер" весьма жесткий в смысле кручения - длина сопоставима с высотой, и жестко прикреплен концами к полкам колонны. Значит, пластина (t1) хорошо защемлена в этом узле. Ну, для спортивного интереса можно считать, что при действии Q по оси болтов "швеллерная" система крутится где-то вокруг ц.т. этого "швеллера". Но из этого ничего не следует.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Цитата:
Однако вопросы остаются. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
|
не проще в балке пояса вырезать, стенку продлить по максимуму до колонны, минимизировав эксцентриситет, и положить вертикальный монтажный шов между стенкой балки и вертикальной пластиной ( по типу как во вложении)? в серии дурацкий узел..
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 39
|
В этом случае балку, расположенную между колоннами, невозможно установить. Серии в общем то не дураки составляли
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
|
ну можно сделать чтоб стенка заходила в колонну миллиметров на 30 и залезет.. ещё как вариант к полкам колонны тупо уголок приварить или швеллер, и на него балку кинуть на болтах.. а узел в серии всё равно дурацкий. никогда его не применял) нафига доваривать пластину к стенке на заводе, если можно просто полки обрезать
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
|
болты на срез и на растяжение тока) а на смятие - соединения болтовые.. ну этот узел во-первых большой точности изготовления требует, проще на сварке.. он подойдёт только если на смятие не проходит соединение и требование заказчика на болтах делать балки..
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Шарнирность предлагаемого Вами узла вызывает сомнения. Особенно при симметричном примыкании второстепенных балок (или для примыкания к полке колонны).
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? | Lexxx | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 23.09.2011 18:30 |
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне | Stitch | Железобетонные конструкции | 4 | 25.01.2010 15:57 |
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 144 | 20.06.2008 20:24 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |