Помогите мне разобраться в СП 88.13330.2011 часть 13

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2016, 08:18 #1
Помогите мне разобраться в СП 88.13330.2011 часть 13
OXO-OXA
 
проектировщик
 
г. Ангарск
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 4

OXO-OXA вне форума Вставить имя

Помогите, кто сталкивался с СП 88.13330.2011 часть 13. В табл. 13.1 сказано, что Внутренние несущие стены и перегородки должны иметь R (RE, REI) 120. Следуя этим указаниям я должен абсолютно везде и даже в санузле ставить противопожарные двери. По моему, это слишком круто
Просмотров: 1656
 
Непрочитано 22.03.2016, 12:33
1 | #2
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 936


Вы путаете стену с пределом огнестойкости с противопожарной преградой. В первом случае заполнение требуется только когда есть соответствующее указание в нормах. Во втором случае, для соответствующей противопожарной преграды по таблице из ФЗ 123 выбирается соответствующий тип противопожарного заполнения.
fadeaway вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 05:19
#3
OXO-OXA

проектировщик
 
Регистрация: 27.02.2016
г. Ангарск
Сообщений: 4


А Вы видите различие между стеной с пределом огнестойкости и противопожарной преградой??

Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
заполнение требуется только когда есть соответствующее указание в нормах
Вы знаете, как-то не логично ставить противопожарную стену без сооветствующего заполнения
OXO-OXA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.03.2016, 10:38
2 | #4
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 936


Ещё раз: стена с пределом огнестойкости - это не противопожарная преграда (стена в данном случае).
Представьте, что у Вас многоквартирный жилой дом I степени огнестойкости. Представили? Теперь смотрите в ФЗ123 и находите, что стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости REI 120. Это чо, противопожарные стены по-Вашему? И двери лестниц будете заказывать противопожарные?
Ну и ещё. Нормами не определено, какие противопожарные двери должны ставиться в стены REI 120. Для 150 (и то, если это не стены с пределом огнестойкости, а противопожарные стены) определено, а для 120 не определено.
Ставьте противопожарные двери только если видете словосочетание противопожарная стена или перегородка или тамбур-шлюз такого-то типа, либо в тех случаях, когда необходимость установки противопожарной двери прямо указана в нормах (либо конкретно указан предел огнестойкости двери, либо помещение имеет категорию по взрывопожароопасности и т.д).
fadeaway вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.03.2016, 11:12
#5
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 541


Цитата:
Сообщение от OXO-OXA Посмотреть сообщение
Следуя этим указаниям я должен абсолютно везде и даже в санузле ставить противопожарные двери
Да-да, а в наружных несущих стенах поставьте противопожарные окна
kobza вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.03.2016, 14:52
#6
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 110


Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в

таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону. 3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. 4. Требования к элементам тамбур-шлюзов различных типов приведены в таблице 25 приложения к настоящему Федеральному закону.
Асашай вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 08:02
#7
OXO-OXA

проектировщик
 
Регистрация: 27.02.2016
г. Ангарск
Сообщений: 4


fadeaway, спасибо, разъяснения я понял.
Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости REI 120. Это чо, противопожарные стены по-Вашему? И двери лестниц будете заказывать противопожарные?
да, противопожарные. А заполнение противопожарное не нужно, т.к. дверь выходит в коридор, который выделен ПП1 или ПС1.
И всё же, следуя разуму, не логично ставить противопожарную стену без сооветствующего заполнения
OXO-OXA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.03.2016, 08:54
#8
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 936


Цитата:
Сообщение от OXO-OXA Посмотреть сообщение
да, противопожарные. А заполнение противопожарное не нужно, т.к. дверь выходит в коридор, который выделен ПП1 или ПС1.
И всё же, следуя разуму, не логично ставить противопожарную стену без сооветствующего заполнения
Это не противопожарные стены. И такое обоснование не имеет права на существование. Фантазия в чистом виде.
fadeaway вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помогите мне разобраться в СП 88.13330.2011 часть 13

Cкидки на VetCAD++
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 252 30.06.2018 16:15
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||