| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Противопожарные мероприятия на складе кокса

Противопожарные мероприятия на складе кокса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2009, 20:58 #1
Противопожарные мероприятия на складе кокса
aleks_key
 
ГИП
 
Тула
Регистрация: 15.05.2006
Сообщений: 40

Уважаемый all! наверное тема не в тот раздел (нужного не нашел).
Имеется здание склада 60х100 мм. Имеется в нем железнодорожная эстакада - для разгрузки кокса. Далее железобетонные закрома для его хранения в монолитном железобетоне (заглубленная подземная часть). Кокса хранится много - более 10000 т.Покрытие и колонны здания в металле. Кровля холодная. Вопрос: требуется ли проектировать ли систему пожаротушения? Смущает то, что на аналогичных складах ее нет, а кокс "горючий материал" как никак. Заранее спасибо.
Просмотров: 3289
 
Непрочитано 27.01.2009, 21:58
#2
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


НПБ 110-03
АУПТ для
- Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более
- Здания складов категории В по пожарной опасности, высотой два этажа и более

Тогда по СНиП 31-04-2001 при IV степени площадь склада до 7800 кв.м.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 22:39
#3
aleks_key

ГИП
 
Регистрация: 15.05.2006
Тула
Сообщений: 40
<phrase 1=


по НПБ получается нада, а вот что "тогда" по СНиП ничО не понял