| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.08.2015, 23:18 | #1 | |
Жесткий узел опирания балки на колонну из швеллеров в коробку
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 5427
|
|
||||
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242
|
Возьмите обычный двутавр и не мучайте ни себя, ни металистов. Не тот объем металла, чтобы изголяться играясь в экономиста.
PS. Изготовление коробки из швеллера, узлов тоже денег стоит (сварка, кондуктора, сварщик и тд и тп), так что еще не извествно что выйдет дешевле. Последний раз редактировалось mix231, 27.08.2015 в 10:21. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Возможно я монументалист, но узлы: Тот что справа по мне однозначно жестким не стоит считать, тот что слева нужно высокопрочные болты принимать с преднапряжением (раставлены они сейчас не логично)
----- добавлено через ~7 мин. ----- Тогда точно без расчета никто не скажет |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59142 тут обсуждали
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
alekseydatch, ригель сделайте из двух швеллеров, которые просто прижмите стенками к вашей колонне из двух швеллеров - соответстственно швеллеры ригеля пойдут по бокам колонны. (Фигу из трех пальцев когда нибудь видели? Вот ваша колонна будет вместо большого пальца, а швеллеры ригеля - вместо указательного и среднего.) Ну и приваривайте ваши швеллеры к колонне швами по контуру. И будет вам вполне жесткий узел. Для вашего случая - сойдет.
|
|||
|
||||
Привет, коллеги!
Подниму данную тему. Проектирую перекрытие в жилой квартире,состоящее из несущих балок и ж/б стяжки Стены квартиры-кирпич и монолит. Заказчик отказывается от штроб в кирпичных стенах и соглашается на колонны из швеллера (из эстетических соображений), которые будут связаны со стенами анкерами фирмы хилти. Вопрос. Не могу сообразить, как лучше опереть балку на колонну(на чертеже Ст-1). Балка-20Б1, стойка-12П Спасибо! |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену | rubson | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.09.2012 08:31 |
Узел опирания деревянной балки на колонну | CTonbI4 | Деревянные конструкции | 1 | 27.01.2012 16:57 |
Узел опирания балок на колонну | БУМБАРАШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.11.2007 20:12 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |