Расчет монтажного стыка балки с накладками
Severug
 
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25

Добрый день.
Есть монтажный стык с накладками. Интересует именно правильность расчета на действие момента.
Балка двутавр, высота сечения - 60 см, толщина полки - 18 мм.
Горизонтальные накладки толщиной 25 мм, длиной 870 мм, шириной 270 мм.
Нагрузки такие: Q=37 т, M=62 т.
Сталь двутавра: С245.
В расчете электроды Э42, хотя подрядчик утверждает, что варил Э50. Но считаем по минимуму, т.е. Э42.
Катет шва 6-10 мм, берем по минимуму 6.

Из моего расчета получается, что расчетная длина 1 флангового шва: 145 см.
Из конструктивных соображений, принимаю, что необходимой длиной накладки будет длина 145/2 + 6 см = 78,5 где 6 см - это 1 см непровара + 5 см зазор.
А т.к. исходная длина - 87 см, то сварного шва катетом 6 мм достаточно. (Без учета минимальных катетов для элементов из толщин 25 и 18 мм).

Более подробно см. рисунок (http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1503550356).
Прошу прокомментировать правильность приведенного расчета.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-08-24 09-43-40.JPG
Просмотров: 3846
Размер:	407.4 Кб
ID:	192649  

Просмотров: 36072
 
Непрочитано 28.08.2017, 20:32
#21
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Leonid555, Offtop: а всего РД 24.031.* нет одним архивом? А среди РД 24.* что-нибудь есть ещё интересное?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 06:26
#22
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 404


Дабы не плодить тем, спрошу тут.

Нет ли где нибудь таблицы нормалей для двутавров по СТО АСЧМ? По аналогии с этим.
Или правильнее каждый раз считать под конкретные усилия?
gumel вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 08:45
1 | #23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
РД 24-031-17-88 методика расчета сварных стыков двутавров и швеллеров.rar (426.2 Кб, 383 просмотров)
- странно, но при проверке швов по стенке не учитывается момент равный (ширина_накладки)*Q/2.

Последний раз редактировалось eilukha, 14.08.2020 в 10:08.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 09:52
#24
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
Катет шва 6-10 мм, берем по минимуму 6
при толщине накладки 25?)
принцип расчета крепления накладки правильный
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 10:07
1 | #25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Накладка по стенке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 527
Размер:	296.0 Кб
ID:	229127  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 10:25
#26
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Накладка по стенке.
строго говоря, расчет должен вестись с учетом части момента, который воспринимает стенка сечения
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 10:29
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
учетом части момента, который воспринимает стенка
- его можно на пластику швов списать. После пластики он исчезнет, а момент от поперечной силы никуда не денется.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 10:33
#28
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- его можно на пластику швов списать. После пластики он исчезнет, а момент от поперечной силы никуда не денется.
глубокое научное понимание работы узла это хорошо, однако по "закону сохранения..." ни что не берется из неоткуда и в никуда не исчезает. Он должен восприняться чем-то другим. Ну, и, раз он куда-то уходит, тогда и Ваш момент должен уйти туда же, не ?

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 14.08.2020 в 10:41.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 10:44
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
он куда-то уходит
- думал, что это очевидно - в усилия в накладках по полкам (на плече высоты сечения):

(Усилие в накладках по полкам) = (Предельный момент) / (Высота сечения)

или

(Площадь накладки) = (Момент сопротивления) / (Высота сечения)

----- добавлено через ~14 мин. -----
Ещё непонятно зачем зазор 50 мм. Если предположить, что для уменьшения концентраций усилий в накладке, то для материала самого двутавра нет отступа швов от его края. Логичнее было бы сделать нулевой зазор с сохранением отступов швов по 25 мм в стороны от стыка.

Последний раз редактировалось eilukha, 14.08.2020 в 11:09.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 11:05
#30
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- думал, что это очевидно - в усилия в накладках по полкам (на плече высоты сечения):
(Усилие в накладках по полкам) = (Момент сопротивления всего сечения) / (Высота сечения)
Это прекрасно, главное чтобы момент сопротивления полок был в большинстве
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 11:20
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Пособие по сварным:
Цитата:
4.15. В монтажных стыках колонн, выполняемых на накладках со сварными швами, швы следует не доводить до стыка на 25 мм с каждой стороны (рис. 9) или обеспечить зазор в стыке не менее 50 мм. Накладки рекомендуется применять прямоугольной формы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 11:54
1 | #32
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
расчет должен вестись с учетом части момента, который воспринимает стенка сечения
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- его можно на пластику швов списать. После пластики он исчезнет, а момент от поперечной силы никуда не денется.
Я бы так не делал и не встречал, чтобы кто-то так рассчитывал стык.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- странно, но при проверке швов по стенке не учитывается момент равный (ширина_накладки)*Q/2.
Это интересное замечание. То, что есть местный момент от поперечной силы в накладках по стенке - факт. Однако не все его учитывают или учитывают по разному.

1) Серия 2.440-2 Выпуск 3. Стыки подкрановых балок на высокопрочных болтах. Местный момент от поперечной силы в накладках по стенке не учитывается.

2) Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций. Стыки балок на высокопрочных болтах. Местный момент от поперечной силы в накладках по стенке для болтов учитывается. Но берется большим из Q*l или момент воспринимаемый стенкой при изгибе балки.

3) Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций. Стыки балок на высокопрочных болтах. Местный момент от поперечной силы в накладках по стенке для накладок учитывается. Но берется сумма момента Q*(l/2) и момента воспринимаемый стенкой при изгибе балки.


Есть мысли в чем логика различного учета местного момента от поперечной силы в методике Руководства?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Серия.jpg
Просмотров: 1096
Размер:	287.0 Кб
ID:	229130  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Руководство болты.jpg
Просмотров: 1098
Размер:	142.5 Кб
ID:	229131  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Руководство накладки.jpg
Просмотров: 1096
Размер:	102.9 Кб
ID:	229132  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 12:25
#33
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 359
Размер:	94.9 Кб
ID:	229134
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 12:35
#34
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Похоже. Но как это объясняет логику расчета в руководстве?

----- добавлено через 50 сек. -----
Я бы брал и для болтов и для накладок сумму момента Q*(l/2) и момента воспринимаемого стенкой при изгибе балки.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 12:40
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
в чем логика различного учета местного момента от поперечной силы
- в его доли в общих усилиях. Если она мала (в относительно высоких накладках - в подкрановых балках), то и не учитывают.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
не встречал
- а это:
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
РД 24-031-17-88 методика расчета сварных стыков двутавров и швеллеров.rar (426.2 Кб, 403 просмотров)
- а это?

Последний раз редактировалось eilukha, 14.08.2020 в 12:46.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 12:46
#36
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
бы брал и для болтов и для накладок сумму момента Q*(l/2) и момента воспринимаемого стенкой при изгибе балки
Зачем L пополам делить?

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 141
Размер:	57.6 Кб
ID:	229135
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 12:48
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Потому что условная балка неразрезная.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 12:51
1 | #38
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Момент учитывать, думаю, надо. Об этом написано, например, в первом томе Горева на стр. 235. Другой вопрос - степень его влияния. Прямым методом является расчет "кусочного сечения", образованного накладками по стенке и поясам (или соответствующими сварными швами) на момент и поперечную силу в балке. Можно учитывать и местный момент в размере M=Q*b/2. Для их совместного учёта оснований не усматриваю.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Но как это объясняет логику расчета в руководстве?
Разные люди делали ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 13:03
1 | #39
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Есть мысли в чем логика различного учета местного момента от поперечной силы в методике Руководства?
Миниатюры
* * *
Разные ситуации. Зависит от того, что принимать за опорный момент.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2020-08-14-14-52-13-178_ru.androidtools.djvureaderdocviewer.jpg
Просмотров: 349
Размер:	131.8 Кб
ID:	229138  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200814_141135.jpg
Просмотров: 344
Размер:	177.7 Кб
ID:	229139  

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 14.08.2020 в 13:12.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 13:19
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Разные условности
- например, такая: распределение напряжений в стенке опорного сечения балки - (значительно) неравномерное, а в рассчитываемых сварных швах опорного ребра - равномерное. Явно кто-то течёт: либо шов, либо стенка, а может обои.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет монтажного стыка балки с накладками

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет однопролетной балки с консолью. Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2011 23:05
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
Расчет балки ростверка Shans Основания и фундаменты 16 16.07.2010 10:48
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10